您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页电控柜调试参数表

电控柜调试参数表

来源:花图问答
 电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 1 页

目录

1用户界面的操作手册

1.1 CPU用户界面的按钮

1.1.1用户界面的按钮 1.1.2 LCE™用户界面的LEDs和按钮 1.2变频器用户界面

1.2.1面板操作说明

2. 慢车运行前需做步骤

2.1 修改CPU参数 2.2 设置变频器

2.2.1同步曳引机 2.2.2异步曳引机

3.快车调试

3.1 DRV抱闸延时调整 3.2轿顶检修箱内CCBS拨码开关位置调整 3.3 井道自学习 3.4 减速距离学习 3.5 显示程序设置 3.6 减速距离学习

附录1:参数表 附录2:OPT拨码开关位置表 附录3:选项功能缩写

2 2 2 7 14 14 16 16 16 16 20 24 24 24 24 25 25 25 28 60 62

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 2 页

1用户界面的操作手册

1.1 CPU用户界面的按钮

1.1.1用户界面的按钮

按钮和显示屏

1.功能模式 8. 内召

2.功能模式的显示 9. 限速器测试 3.楼层(轿厢位置) 10. 子菜单

4.新楼层(目标楼层) 11. 数值(调整值) 5.增加数值/楼层 12.减小数值/楼层 6.选择数值/接受 13.下召

7.上召 14.缓冲测试

用户界面的功能模式如下表所示 功能模式 用户界面未被激活 错误标志 驱动设备错误 电梯参数 楼层标志 显示和测试 调试 DRV参数 电梯参数 外部群组参数

功能模式显示 无显示 E d 1 3 4 5 6 7 8 电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 3 页

如何通过用户界面召梯

下例描述了召梯的步骤。在该例里,轿厢在2楼,你想要把它召至6楼

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 4 页

如何通过用户界面改变电梯参数

下例描述了改变\"door open time\"参数的步骤。在该例里,开门时间为5秒,你要把它改为8秒

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 5 页

1.1.2 LCE™用户界面的LEDs和按钮

LEDs

LCECPU板有绿色、红色和黄色的LEDs。他们的意义如下: 绿色指正常操作电梯。绿色的LEDs要一直打开 红色指系统故障。该状态需要工程师来处理

黄色指操作模式。LEDs根据状态可以发光和不放光

注意:中间列从\"SPEED >0,1 M/S\"到 \"SAFETY INPUT\"的LEDs也表示启动时序。

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 6 页

左列LEDs的描述

LED Emergency alarm(红色) Lift in fault(红色) CPU running Inspection(黄色) Rescue drive(黄色) Car communication OK(绿色) 亮 有报警 灭 没有报警 注释 通过按select /accept按钮重置 阻碍正常操作的错操作正常 误 CPU运行 CPU 不运行 Shaft comm. OK(绿色) +24V controller OK(绿色) +5V controller OK(绿色) +24V Car and shaft OK(绿色) Change board(红色)

当LED闪烁时CPU运行 42:DS开关在检修位 42:DS开关在42:DS开关在轿顶 正常位 RDF(紧急电动)开RDF(紧急电动)RDF(紧急电动)关在ReCall位 开关在正常位 开关在控制柜内 表示LCECPU 板与表示通信不正如果LED不亮,检LCECCB板通过通信常 查连接情况 正常 LCECPU 板与楼层板井道通信不正如果LED不亮,检通信正常 常 查门层板与LCECPU连接情况 给控制器的+24V电没有+24V电如果LED不亮,检压正常 压 查保险丝F4 给LCECPU的+5V电没有+5V电压 如果LED不亮,+压正常 24VLED亮,更换LCECPU板 给轿厢和井道的+没有+24V电如果LED不亮,检24V电压正常 压 查保险丝F5 CPU板故障 CPU板没有故如果LED亮,更换障 电子板

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 7 页

中间列LEDs的描述

LEDs Speed >0.1 m/s(黄色) Start permit(黄色) 亮 灭 在加速时,速度>0.1 m/s 在减速时,速度<0.3 m/s 两个主接触器都闭合两个主接触器打(201:1, 202:2,204) 开 无效 有厅门打开 轿门打开 关门命令无效 不需要 注释 如果LED不关闭,有一个接触器卡住。XDI/3 从LCECPU来的主接触器激活命令有效 Shaft door contact(黄色) 所有厅门关闭 Car door contact(黄色) 轿门关闭 Close door command(黄色) 关门命令有效 Drive need(黄色) 需要驱动 Main contactor(黄色) XH2/3接线端 XC1/7接线端 召梯,停靠,校正运行 V3F OK(绿色) 变频器准备好运行 变频器有问题 Safety input(绿色) 在轿门关闭后安全回路正在轿门关闭后安XC1/5 常 全回路不正常 Open door command(黄色) 轿厢内的开门命令有效 无效 Open button(黄色) 轿厢内的开门按钮有效 无效 Photocell(黄色) 光电管的光源被阻挡 未被阻挡 接线端XB29/2和XB30/8. Close force limiter(黄色) 关门强迫极限要求重新开不要求 接线端XB28/8 门 和XB30/8.

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 8 页

右列LEDs的描述

LEDs Drive up(黄色) 77:U(黄色) 61:U(黄色) 30(黄色) B30(黄色) 61:N (黄色) 77:N(黄色) 亮 给变频器上行命令 轿厢在上强迫减速区 轿厢在61:U区 轿厢在门区 轿厢在B门区 轿厢在61:N区 灭 未给 轿厢不在上减速区 轿厢不在61:U区 注释 77:U打开 轿厢在下强迫减速区 77:S(黄色) 同步开关有效 Drive down(黄色) 给变频器下行命令

高于平层20mm/低于平层75mm 轿厢不在门区 高于平层130mm/低于平层130mm 轿厢不在B门区 轿厢不在61:N区 底于平层75mm/高于平层20mm 轿厢不在下减速区 77:N打开 无效 仅在终端站为短层站时需要 无效

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 9 页

LCECUP上的操作开关

Inhibit door opening

当该开关打开且相对应的LED亮时,开门无效

Inhibit landing calls

当该开关打开且相对应的LED亮时,外召无效

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 10 页

1.2变频器用户界面

1.2.1面板操作说明

控制键 文本名称 起动 停止/复位 加速/点动 内部电位器, 按此钮减小速度给定.若加上档键,在点动减速/旋转方向 下翻/帮助 上翻/报警

功 能 变频器运行的起动指令键 变频器停止指令键 使用内部电位器,按此钮增加速度给定.加上档键,点动 和电位器模式中改变旋转方向 改变菜单和参数.在参数和给定模式,改变其值.Help此键无效.按上档键和此钮,Help not found出现 改变菜单和参数.在参数和给定模式,改变其值.Alarm故障寄存器显示.(加上档键)用UP/DOWN浏览最后十个故障 编辑数字参数时,选择参数的位,其他情况用于退出设定返回/取消 模式.Escape用于退出设定模式和故障复位(加上上档

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 11 页

键) 参数设定模式中确认所设定的新值.Home 直接回到基确认/ 本菜单中(加上上档键) 选择按钮第二功能:Rotation control,Jog,Help,Alarm,上档键 1.2.2参数保存方法

在一级菜单中,找到SAVE PRARAMETERS,按Enter按钮确认保存就可以了。正常情况菜单为闪一下。修改参数必须保存才有效,不然掉电后会恢复到更改前参数。

Escape, Home

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 12 页

2. 慢车运行前需做步骤

2.1 修改CPU参数

2.1.1必须修改的参数: 参数号 默认值

1-42 0 1-71 0

1-83 0 6-1

6-2 6-28 2.0 6-34 2.0 6-60

7-84 0 参数修改后均需重启 2.1.2 其他可能修改的参数 参见附录一 参数表 参数修改后均需重启

2.1.3 将紧急电动开关置于ON

则检查安全回路

2.2 设置变频器

出厂值 参数号 1 1-13 3 1 7 1 1.7 1.7 0 1

默认值 1 出厂值 0

位,按运行按钮,检查SAFETY INPUT LED是否点亮,如不亮

2.2.1同步曳引机

按以下表格检查编码器线是否正确:

无齿轮编码器接线示例图:

注:编码器型号Heidehain(海德汉)ERN 1387 分辩率:2048

Heidehain(海德汉)ERN 1387插针分布图

编码器型号 + Green 6b A - Yellow + Blue 2a 3b B - Red + gray 5a 4b R - pink + white 4a 7b C - Brown + black 1a 2b D Up+5V - Violet Gray /pink ERN1387 ERN487 Pin5 Pin5 Pin6 Pin6 Pin8 Pin8 Pin1 Pin1 Pin3 Pin3 Pin4 Pin4 Pin11 Pin10 Pin10 Pin11 Pin12 Pin13 Pin13 Pin12 Pin9 Pin9 sensor Blue /red /green Pin7 Pin7 /green White 6a 1b 7a +5V 0V sensor Brown 5b 3a 0V

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 13 页

注:Pin1~pin13为变频器编码器接口端

同步电机变频器的跳线为:S11~S16为ON,S18~S23跳为A(对SESC型的编码器)。

2.2.1.1电机电流自学习:

1变频器参数(Startup/Startup config/Enter setup mode/Drive data)

电压等级(Main voltage) 400V 环境温度(Ambient temp) 40℃ 载波频率(Switching freq) 8KHz 速度反馈精度(Spd ref/fbk res) 0.03125

2电机参数(Startup/Startup config/Enter setup mode/Motor data)

额定电压(Rated voltage) 380V 额定电流(Rated current) 电机铭牌

额定转速(Rated speed) 电机铭牌 极对数 ( Pole pairs ) 电机铭牌

转矩常数 ( Torque constant ) 额定转矩/额定电流 反电势常数(EMF constant) 0V*S

定子阻值(Stator resistance) 0ohm 电抗值(LsS inductance) 0 H

3电流自学习(Startup/Startup config/Enter setup mode/Autotune)

拆下抱闸线,同时按住控制柜上的运行按钮和任一方向按钮,再按变频器的Enter键,然后按 键,开始自学习。 2.2.1.2编码器原点自学习

1 编码器参数(Startup/Startup config/Encoders config )

(若用海德汉ERN1387时如下设置)

标准编码器类型(Std enc type) (Sinusoidalsincos) 标准编码器脉冲(Std enc pulses) 2048 pps

2 I/O CONFIG / Digital outputs / Std digital outs / Std dig out src

数字输出2(DO 2 src) Drive OK

10. I/O CONFIG / Digital outputs / Std digital outs / Std dig out cfg

DO 2 inversion Inversion

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 14 页

3 进入REGULATION PARAM/Flux config/Magnetiz config/Autophasing菜单;

注:访问变频器REGULATION PARAM菜单,必须在“SERVICE/Inset Password”参数中输入口令12345,并按Enter键确认。在变频器每次重启动后时必须重新输入1级口令。

4 当看到Autophasing Start ?时 按Enter键

5 当变频器显示“Waiting start…”时,同时按住控制柜上的运行按钮和任一方向按钮(拆下抱闸线);

6 当变频器显示“Autophasing End”时,移去使能和方向 7 执行Startup /Save config。

2.2.1.3验正编码器原点自学习是否成功

2.2.1.3.1设定以下参数:

1 制动单元参数(STARTUP/SETUP MODE/ BU protection)

制动单位控制 BU control

Internal

制动电阻阻值 BU resistance 在实际值基础上加1.5ohm 制动电阻功率 BU res cont pwr 在实际值基础上加1 kw 2 机械参数(STARTUP/SETUP MODE/Mechanical data)

速度单位选择(Travel units sel) 减速比 (Gearbox ratio)

Millimeters

电机铭牌(使用虚拟井道信号时先设为1进行

调试,等调试完全结束后应记得将该参数改成曳引比值)

曳引轮直径(Pulley diameter)

电机铭牌 与额定转速一样

最大转速范围(Full scale speed)

3 多段速参数(Travel/Speed profile)

Multi speed 0 Multi speed 1 Multi speed 2 Multi speed 4 Multi speed 5

50mm/s(再平层速度) 60mm/s(爬行速度) 按电梯参数(高速) 按电梯参数(中速) 300mm/s(检修速度)

4 斜坡曲线参数(Travel/Ramp profile) 初始急加速(MR0 acc ini jerk) 580mm/s3 加速度(MR0 acceleration) 680 mm/s2 末端急加速(MR0 acc end jerk) 680 mm/s3 初始急减速(MR0 dec ini jerk) 580 mm/s3 减速度(MR0 deceleration) 680 mm/s2

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 15 页

末端急减速(MR0 dec end jerk) 780 mm/s3 结束时减速度(MR0 end decel) 50mm/s2 初始急加速(MR1 acc ini jerk) 680mm/s3 加速度(MR1 acceleration) 780 mm/s2 末端急加速(MR1 acc end jerk) 780 mm/s3 初始急减速(MR1 dec ini jerk) 680 mm/s3 减速度(MR1 deceleration) 780 mm/s2 末端急减速(MR1 dec end jerk) 880 mm/s3 结束时减速度(MR1 end decel) 150mm/s2

将末端急加速(MR1 acc end jerk) 初始急减速(MR1 dec ini jerk) 减速度(MR1 deceleration)设一个比较大的值。 按Save Config保存参数

5 电梯时序参数(Travel/Lift sequence) 抱闸打开延时(Brake open delay) 600ms 6 速度阀值参数(Travel/Speed threshold)

零速参考阀值参考(Spd 0 ref thr) 1rpm 零速参考阀值参考延时(Spd 0 ref delay) 700ms 零速阀值(Spd 0 speed thr) 1rpm 零速延时(Spd 0 spd delay) 700ms 阀值(SGP tran21 h thr) 80%

(注:最高运行速度/Max linear speed应避开SGP tran21 h thr+SGP tran21 band以免产生高速运行不稳定情况)

阀值(SGP tran32 I thr) 2% 带宽(SGP tran21 band) 4% 带宽(SGP tran32 band) 1%

7 速度PI增益基值(Regulation PAPAM/Spd regulator/Base values) 速度P基准值( Spd P base value) 8A/rpm 速度I基准值( Spd I base value) 1149A/rpm 8 速度PI参数(Travel/Speed reg gains) SpdP1 gain% 10%

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 16 页

SpdI1 gain% 10% SpdP2 gain% 20% SpdI2 gain% 20% SpdP3 gain% 30% SpdI3 gain% 30%

Sped 0 enable 2(Enable as start) Sped 0 P gain% 40% Sped 0 I gain% 50% 滤波时间(Prop filter) 4ms

注:调节器参数的最大值由基准值给定。具体的设置值取决于变频器的大小。 用户可以通过改变百分值(标有*的值)来优化调节器的功能。 所得到的调节器的增益值通过下式计算得出: KP = KP0. KP*/100% KI = KI0. KI*/100% 速度调节器增益的例子:

速度P 基准值 = 12A/rpm (KP0) 速度P = 70%(KP*) 比例增益KP = 12*70%/100%=8.4A/rpm

2.2.1.3.1反复按检修上下行,曳引机能按设定速度运转说明自学习是成功的,否则重新进行编码器原

点自学习。

2.2.2异步曳引机

2.2.2.1电机电流磁场自学习:

1: 控制模式设定(STARTUP/Regulation mode)

控制模式(Regulation mode)

Field oriented

2:变频器参数(Startup/Startup config/Enter setup mode/Drive data)

电压等级(Main voltage) 400V 环境温度(Ambient temp) 40℃ 载波频率(Switching freq) 8KHz 速度反馈精度(Spd ref/fbk res) 0.125

3:电机参数(Startup/Startup config/Enter setup mode/Motor data)

额定电压(Rated voltage) 380V 额定电流(Rated current) 电机铭牌

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 17 页

额定转速(Rated speed) 电机铭牌 额定功率 ( Rated power ) 电机铭牌 Cosfi

电机铭牌 电机铭牌

效率(Efficiency)

4:电流磁场静态自学习(Startup/Startup config/Enter setup mode/Complete still autotune)

同时按住控制柜上的运行按钮和任一方向按钮,再按变频器的Enter键,然后按

键,开始自学习。

2.2.2.2其他参数设置

1: 制动单元参数(STARTUP/SETUP MODE/ BU protection)

制动单位控制 BU control

Internal

制动电阻阻值 BU resistance 在实际值基础上加1.5ohm 制动电阻功率 BU res cont pwr 在实际值基础上加1 kw

2:机械参数(STARTUP/SETUP MODE/Mechanical data)

速度单位选择(Travel units sel) 减速比 (Gearbox ratio)

Millimeters

电机铭牌(使用虚拟井道信号时先设为减速比

进行调试,等调试完全结束后应记得将该参数改成减速比*曳引比值)

曳引轮直径(Pulley diameter)

电机铭牌 与额定转速一样

最大转速范围(Full scale speed)

3:多段速参数(Travel/Speed profile)

Multi speed 0 Multi speed 1 Multi speed 2 Multi speed 4 Multi speed 5

50mm/s(再平层速度) 60mm/s(爬行速度) 按电梯参数(高速) 按电梯参数(中速) 300mm/s(检修速度)

4:斜坡曲线参数(Travel/Ramp profile)

初始急加速(MR0 acc ini jerk) 580mm/s3 加速度(MR0 acceleration) 680 mm/s2 末端急加速(MR0 acc end jerk) 680 mm/s3 初始急减速(MR0 dec ini jerk) 580 mm/s3 减速度(MR0 deceleration) 680 mm/s2

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 18 页

末端急减速(MR0 dec end jerk) 780 mm/s3 结束时减速度(MR0 end decel) 50mm/s2 初始急加速(MR1 acc ini jerk) 680mm/s3 加速度(MR1 acceleration) 780 mm/s2 末端急加速(MR1 acc end jerk) 780 mm/s3 初始急减速(MR1 dec ini jerk) 680 mm/s3 减速度(MR1 deceleration) 780 mm/s2 末端急减速(MR1 dec end jerk) 880 mm/s3 结束时减速度(MR1 end decel) 150mm/s2

将末端急加速(MR1 acc end jerk) 初始急减速(MR1 dec ini jerk) 减速度(MR1 deceleration)设一个比较大的值。

按Save Config保存参数

5:电梯时序参数(Travel/Lift sequence)

抱闸打开延时(Brake open delay) 600ms 6:速度阀值参数(Travel/Speed threshold)

零速参考阀值参考(Spd 0 ref thr) 7rpm 零速参考阀值参考延时(Spd 0 ref delay) 700ms 零速阀值(Spd 0 speed thr) 1rpm 零速延时(Spd 0 spd delay) 700ms 阀值(SGP tran21 h thr) 80%

(注:最高运行速度/Max linear speed应避开SGP tran21 h thr+SGP tran21 band以免产生高速运行不稳定情况)

阀值(SGP tran32 I thr) 2% 带宽(SGP tran21 band) 4% 带宽(SGP tran32 band) 1%

7:速度PI增益基值(Regulation PAPAM/Spd regulator/Base values)

速度P基准值( Spd P base value) 4A/rpm 速度I基准值( Spd I base value) 500A/rpm 8:速度PI参数(Travel/Speed reg gains)

SpdP1 gain% 10%

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 19 页

SpdI1 gain% 10% SpdP2 gain% 20% SpdI2 gain% 20% SpdP3 gain% 30% SpdI3 gain% 30%

Sped 0 enable 2(Enable as start) Sped 0 P gain% 40% Sped 0 I gain% 50% 滤波时间(Prop filter) 4ms

注:调节器参数的最大值由基准值给定。具体的设置值取决于变频器的大小。 用户可以通过改变百分值(标有*的值)来优化调节器的功能。 所得到的调节器的增益值通过下式计算得出: KP = KP0. KP*/100% KI = KI0. KI*/100% 速度调节器增益的例子:

速度P 基准值 = 12A/rpm (KP0) 速度P = 70%(KP*) 比例增益KP = 12*70%/100%=8.4A/rpm

9. I/O CONFIG / Digital outputs / Std digital outs / Std dig out src

数字输出2(DO 2 src) Drive OK

10. I/O CONFIG / Digital outputs / Std digital outs / Std dig out cfg

DO 2 inversion Inversion

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 20 页

3.快车调试

3.1 DRV抱闸延时调整 步骤 行为 注释 1 关闭空气开关 2 用数据线将电脑与DRV的XDB口连接 3 开始->程序->附件->通讯->超级终端 4 在端口设置里设下列参数: 每秒位数:115200 数据位:8 奇偶检验:无 停止位:1 5 闭合空气开关 6 在对话框内键入GS 1 7 键入S F 9 8 关闭空气开关,拔下数据线,重新上电 3.2 轿顶检修箱内CCBS拨码开关位置调整 出厂时设定如下:

1 FORCE LIM. A ON (前门带强制关门功能时为OFF,仅AMD门机) 2 OPEN END A OFF (AMD门机时为OFF) 3 CLOSE END A OFF (AMD门机时为OFF) 4 OFF (AMD门机时为OFF)

5 FORCE LIM. B ON (后门带强制关门功能时为OFF,仅AMD门机) 6 OPEN END B OFF (AMD门机时为OFF) 7 CLOSE END B OFF (AMD门机时为OFF)

8 OFF (AMD门机时为OFF) 3.3 井道自学习(5-2-1) 步骤 行为 注释 1 RDF(紧急电动)开关值ON 2 LON下载 在显示器上 1、进入菜单5 5-------- 2、选择子菜单7 5--7 3、设参数值为2 5—7--2 该过程可能会有5分钟或更久,请耐心等待。 3 学习结束后需重启 3 将虚拟轿箱在RDF模式下开到下列LED均亮位置:61U,30,77N,77S 4 进入井道自学习 在显示器上 1. 进入菜单5 5 _ _ _ _ 2. 选择子菜单2 5 _ 2 _ _ 3. 设参数值为1 5 _ 2 _ 1 5 进入井道自学习模式 虚拟轿箱自动以检修速度上将紧急电动开关打到OFF 行 6 学习结束后需重启

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 21 页

3.4 减速距离学习 步骤 行为 1 按内召将虚拟电梯开至底层 2 RDF(紧急电动)开关值ON 3 5 _ 5 _ 0->1 5 学习结束后需重启 3.5显示程序设置(如有要求) 步骤 1 2 3 4 注释 61U,30,77N,77S均亮 注释 3_ _ _ 3_1_ 3_1_1 操作 在LCE用户界面,按菜单键,直到显示菜单3 按接受键,数字1将出现在子菜单位置 按接受键,数字1将出现在数值位置。这就到了设置第一层的楼层显示 若想更改第一层楼层显示,可按接受键 如果不想更改第一层的楼层显示,按上下键选择想要更改的楼层 5 按接受键来选择楼层 将最右边的数值改为0 (先开始是可以选择的设置清单) 3_1_0 6 7 8 用上下键选择第一层的数字或字母显示 按接受键确认 按上下选择键选定闪烁数字/位 此处你能给给底层设置数值或符号 按接受键确认 3_1_3 3_1*3 3_1_3 3_1_3 9 10 按上下选择键继续为第二楼层更改显示 如果需要更改第二层层显,可按接受键。 可以在其他所有想更改楼层显示的楼层,重复以上操作

若为点阵DOT或液晶显示,可利用菜单3_2 在这种条件下,你可以随意设置。 用与菜单3_1同样的方法更改设置

用此菜单过程中,左边显示位上有ASCII数字,右边显示位上有字符显示 用菜单3_2设置的字符可以取代菜单3_1设置的

3.6 ACU设置(如有要求) 步骤 设定上行方向和轿门语音报站: 1 2 3 在LCE用户界面上按菜单按钮,直到出现菜单3 用上下选择键选择子菜单 按接受键 设置运行方向和语音报站值 3_4_0 = 楼层和特殊报站 3_4_1 = 方向 3_4_2 = 门区音 3_4_3 = 方向+门区音

操作 注释 3_ _ _ 电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 22 页

设置到站信息: 4 打开菜单3后,按上下选择键直到子菜单出现3 按接受键确认,数值1在数字位上显示,代表设置第一层 按接受键确认设置该层到站信息 5 用上下选择键为第一个楼层选择数字代码 例如: 参考26页上的到站信息代码表. 注:该表仅为参考,应按实际情况设置 按接受键确认设置 6

对其他楼层可重复上述操作。 返回到主菜单 信息代码表:

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 23 页

附录1:参数表

默E 错误日志 1 2 功能 错误记录 清除错误 功能 认出厂值 描述 值 值 * * 默1 电梯参数 认* 1=最后的错误 * 1=清除错误记录 出厂值 描述 按箭头按钮来切换错误记录 清除E菜单内的错误记录 值 值 1 主楼层 1 1 楼层值 在修改注楼层时使用 选择主楼层。在使用下集选时,尤为重要 在更改集选模式时修改该参数 全集选设3, 下集选设2 2 召唤集选模式。 SBC 单键集选 DC下集选 FC全集选 PB按钮 MPB记忆按钮 6为全集选带运行箭头, 使用方向灯时设为3 集选模式 3 6 1=SBC 2=DC 3=FC 4=PB 5=MPB 6=FC带DIA 0=不使用 1=KCM831 Hydro 2=hyd with anticreep 3=hyd+CLH 4=hyd with anticreep+CLH 5=KCM831 Hydro with telescopicjacks 6=KCM831 Hydro with PPS 7=KCM831 Hydro with telescopic jacks+PPS 必需的 3 液压梯选择 0 0 4 PIN码使用 0 0 0=不使用PIN码 1=使用PIN码 允许或禁止用从MUL板读取的PIN码 0=群锁和PIN码关闭 F2K* *仅用于基于MUL的系统 PIN码和群锁设置 5 0 0 1=初始化设置锁群1+ 2=初始化设置锁群2+ 1-00=重置(清除)所有锁群 1-01=重置(清除)锁群1+ 1-02=重置(清除)锁群2+ 下列参数:为...设置PIN码 3-01=PRC* 3-02=OSS* 3-03=OCL* 3-04=OVC* submenu 1=PRC使锁层无效 6 锁层无效 (Locking overridden) * * submenu 2=PRL H/HEL使锁层无效 submenu 3=PRL L使锁层无效 submenu 4=ATS使锁层无效 7 8 安全时间超时 完整权限 8 0 8 秒 0 注意:该参数修改时电梯必须 处在RDF模式下。 初始和提交更改用于设置锁群 组楼层。 允许修改的PIN码 -注*的值在1.4值置ON时有效 -注*的值在北美系统无效 设置那个选项可以使锁层无效 安全 在内召按下后,乘客允许输入密码的时间(完整权限)

0=完整权限关闭 1=完整权限打开 允许/禁止完整权限(Miprom 安全)

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 24 页

9 闭门重开 0 0=有效(DOB在锁层无效 DOB door LOC 内呼锁定 0 opening button开门按钮) 1=在LOC下有效 2=一次开门后,在LOC下有效 10 11 门开时间 重开门开门时间 5 20 5 1…60秒,1秒为变动单位 # 0.1…9.9秒,0.1秒为变动单位 外召或内召后门维持开的时间 重开门后门维持开的时间,如20=2秒 允许/禁止锁门重开 在选择有无提前开门时修改该参数 带提前开门时设1 不带前开门时设0 0=无ADO,带ACL,带COD(E-line) 1=ADO,ACL,COD(E-line) 2=无ADO,无ACL,无COD(单速) 3=ADO,无ACL,无 1 1 COD(Hyd300,anticreep) 4=ADO,无ACL,带COD(Hyd300s) 5=ADO,ACL,无 COD(Hyd300,ADO) 6=无ADO,带ACL,无 COD(Hyd300,无ADO) 7=无ADO无ACL,带 COD(Hyd300s,无ADO) 在强制关门极限(Nudging limit)时间结束后,电门 13 强制关门 1 1 0=OFF,1=ON,2=NUD L 3=NUD AU,4=NUD NA 梯轿门未关闭,则COP上的蜂鸣器发声,轿门以低速关闭。该功能使开门按钮和光幕无效。NA选项时开门按钮仍能重开门。如果选择NUD L并且负载大于60%则该时间为5秒 14 15 16 17 强制关门极限时间 20 # 10…59秒,1秒为变动单位 0 0=不使用,0.1….9.9秒。 0.1秒为变动单位 使强制关门功能有效的极限时间 ADO=提前开门. 该参数用于在用LCEADO板 实现再平层开门(ACL B)时 禁止提前开门 校正运行在单速梯和Hyd300时 禁用 12 选择ADO,ACL 和校正运行 门开和开门时,在输入一个新内召(该内召包括本层内召)时,门开维持时间减小。比如10=时间减为1秒 在光幕作用后,门开维持的时间 在光幕作用后,允许门开维持的时间减小为1.16的设定值 TTC CTF(贯通门)功能。仅在锁召唤时使用 为残疾任提供的GOH IT 功能。当开门到位时COP的蜂鸣器发声,告诉盲人可以进出 DOE=重开门带延伸开门时间 LCECOB板(32)输入XC17(34:E) 选择DOP(禁止开门)类型 有新内召时快速关门 0 光幕延时 光幕作用后 快速关门 20 1 3 # 0.1….9.9秒。0.1秒为变动单位 1 3 0=OFF 1=ON 1=A门先开 2=B门先开 3=同时开 0=OFF, 1=ON, 2=CGM 3=DOI 0=按钮(DOE B) 18 同时开门禁止 19 轿门蜂鸣器 0 0 20 重开门延伸时间 21 DOP方式 0 0 0 1=开关和蜂鸣器(DOE SI) 2=不带蜂鸣器的开关(DOE S) 0 0=无,1=DOP CS

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 25 页

0=无 1=ADV(AMD) 2=连续转距 3=时间控制 4=手开门+AMD 5=手开门+连续转距 6=手开门+时间控制 7=手开门 22 门类型 1 1 8=手开门+轿箱BESAM 9=手开门+自动轿箱BESAM 10=手开门+层站BESAM 11=手开门+层站自动BESAM 12=MAC 13=GAL 14=货梯门(Pelle或Courion) 15=手开门+MAC 16=手开门+GAL 0=无 1=ADV(AMD) 2=连续转距 3=时间控制 4=手开门+AMD 5=手开门+连续转距 6=手开门+时间控制 7=手开门 23 后门类型 1 1 8=手开门+轿箱BESAM 9=手开门+自动轿箱BESAM 10=手开门+层站BESAM 11=手开门+层站自动BESAM 12=MAC 13=GAL 14=货梯门(Pelle或Courion) 15=手开门+MAC 15=手开门+GAL 24 开门时间 25 关门时间 20 20 # 0.0….9.9秒。0.1秒为变动单位 # 0.0….9.9秒。0.1秒为变动单位 门为时间控制时,全速开门用的时间 门为时间控制时,全速关门用的时间 0=在厅门锁闭和时Retiring ramp在30+61:U或0=Ramp with两个标志+厅门锁 29 Retiring Ramp control 0 0 1=Ramp with三个标志+厅门锁 2=Ramp with两个标志+轿门锁 3=Ramp with三个标志+轿门锁 61:N有效时释放 1=在厅门锁闭和时Retiring ramp在30+61:U与61:N有效时释放 2=在厅门锁与轿门锁同时闭和时,Retiring ramp在30+61:U或61:N有效时释放 3=在厅门锁与轿门锁同时闭和时,Retiring ramp 在30+61:U与61:N有效时释放 如果群控选择的话(1-33)那么该参数值对电梯 泊梯层 3 泊梯 0=关闭, 1=前门先开 2=后门先开, 3=两门同时开 1来讲时第一泊梯楼层(PAM),对电梯2是第二泊0 0 0或楼层号 梯楼层(PAS)。电梯3该参数应为0.当电梯2不使用PAS也应为0 PAM:主楼层停靠,门关 PAS:第二楼层停靠,门关 31 泊梯时开门 32 泊梯延时 0 30 0 泊梯时门功能 在电梯可以泊梯前需等待的时间 选择后门类型 选择前门类型 # 1..99秒,1秒为变动单位

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 26 页

有PAD,PAM或PAS功能时修改该参数 1=PAD 选项,该电梯始终在参数1.30选的泊梯33 泊梯模式 0 0 0=OFF 1=单梯 2=群控泊梯 34 层泊梯。 2=该电梯属于群控泊梯(PAM和PAS),1.30参数用于群控 ADF=在从特殊楼层自动分配。空梯会被从该楼在从特殊楼层自动分配 0 0 有ADF功能时修改该参数 0=不使用。 否则为楼层号 派走 ADF会将电梯派往该层 在一段时间后自动返回液压驱动 35 自动分配返回楼层 36 ARH 功能 40 反向内召 0 15 1 0 # 1 有ADF功能时修改该参数 0=不使用。 否则为楼层号 0=不使用。 否则为ARH时间,单位为分 在禁止反向内召时设0 0=OFF, 1=ON 电梯可以接受在所选方向反向的内召 FCC C=在一定次数楼层停靠后,如果光幕、安在有消除错误内召功能时设1 41 消除错误内召 0 0 0=OFF 1=FCC C 2=FCC L 3=FCC B 42 内召注册时蜂鸣 43 外召忽略允许 0 1 1 0=OFF,1=ON 1 0=不使用 1=使用计时结束内召 全触板没有感应或手开门没有开,则取消内召 FCC L=载重小于或等与5%时与内召数比较来取消内召 FCC B=选上述两种方式之一来取消内召 在内召注册时蜂鸣器发短声 在一定情况下,电梯在相应旧的外召时可以忽视一些新的外召。增加流量处理的容量 在选择司机功能时修改该参数 无司机功能时设0 有司机功能时设4 44 司机功能 0 0 0=无司机功能 1=普通司机功能 2=ATS HK 4 =ATS C 5=ATS NA 召唤 45 锁定类型 0 0 定义司机功能 有召唤锁定功能时修改该参数 0=不锁定 1=内呼锁定(LOC E) 此功能用于防止通过内外呼进入锁定楼层。 2=外呼锁定(LOL E) 3=内外呼锁定 定义在LCEOPT板上使用锁梯的输入 在有优先层时修改该参数 46 向下运行时优先 [1…3] 0 0 Submenu 1:第一个下召优先楼层 submenu 2=第二个下召优先楼层 submenu 3=第三个下召优先楼层 PRA=外召优先选项。最多定义三个向下运行时的优先楼层 0=无优先楼层,否则为楼层号码 PRA=外召优先选项。最多定义三个向上运行时在有优先层时修改该参数 47 向上运行时优先 [1…3] 0 0 Submenu 1:第一个上召优先楼层 submenu 2=第二个上召优先楼层 submenu 3=第三个上召优先楼层 0=召唤在停层时消除 的优先楼层 0=无优先楼层,否则为楼层号码 定义消除召唤点。自动门时,召唤在减速点消除。手开门或带手开的自动门时在停层时消除 在错误时召唤转移到另外一台电梯所需的时间 并联时必须为1或2,三联时必须为1,2或3 48 召唤消除点 49 群控 错误延时计时器 1 5 1 1 1=召唤在减速点消除 2=内召在减速点消除 5 秒 1 电梯号码 50 在群内的电梯号码

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 27 页

群控 51 在Elink或PC群内的电梯号码 在KoneXion时电梯的号码 33 # 电梯在Elink或PC群通讯时的号码 0=KoneXion不使用 1…8电梯号码 0=不重开 1=1次重开 2=多次重开 3=REO HK 每台连接到E-link(33-40)或PC群(21-40)的电梯必须定义一个节点号 每台连接到KoneXion的电梯必须定义一个不同的号码 选择外召可使有内召的电梯重开门的次数 FEB选项。仅在群空时有一或更多的电梯能到达 最低层 1 1 52 0 1 0 1 53 重开门类型 在改动最低层时修改该参数 楼层修改后必须进行井道学习 比群组设定底层更低的楼层时使用。 更改该参数时电梯必须在底层并且在RDF模式 菜单1的30,34,59,和子菜单重比新的最低层小底非零值必须改为该新最低楼层 选择E-Link时群组号码 55 E-Link时的群组号 0 0 群组号码=0,2,4,6等等 所有的连接到E-Link的群组必须有一个群组号码(即使是不同的平台) 只能使用偶数 56 群组容量 58 群组类型 59 消防服务层 60 返回层 8 0 0 1 8 群组容量 0 0=嵌入式群界面 1=PC群组界面 群组中的电梯数 定义群控类型 消防服务层。在FID B和FID M时必须设0 0 0或者楼层号 1 在修改消防返回层时改动该参数 楼层号 消防检测(FID)和消防运行(FRD)步骤一返回层。 注EN81-72使用7.55参数来定义FRD返回层 在有消防功能时修改该参数 在无消防功能时设0 在有消防功能时设11 0=不使用 1=DE,2=CS,3=BE,5=FR, 61 区域号 0 0 6=UK N,7=NL, 8=UKS, 10=SE,11=HK,12=AU,13=AE, 14=MY,15=SG,16=IN,17=AP, 消防 18=SA,19=TW,20=NZ,21=L NZ, 22=CA,23=US,24=EN71-82, 25=EN81-72 CAR SW 1=德国,2=俄罗斯,3=比利时,5=法国,6=英国普通,7=荷兰,8=英国消防,10=瑞典,11=,12=澳大利亚,13=阿联酋,14=马来西亚,15=新加坡,16=印尼,17=亚洲太平洋区,18=沙特,19=,20=新西兰,21新西兰 lockout22=加拿大,23=美国,24=EN71-82,25=EN71-82带轿内开关 在有优先层时修改该参数 在无消防功能时设0 在有消防功能时设1 62 类型 0 0 0=不使用,1=FRD,2=FID BIC, 3=FID BOI, 4=FID BCI+FRD, 5=FID BOI+FRD,6=FID MCI, 7=FID MOI,8=FID MCI+FRD, 9=FID MOI+FRD,10= FID ACI, 11=FID AOI,12=FID ACI

定义FID,FRD或FID+FRD 电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 28 页

63 在火警探测后的开门1 边 1 1=前门+前门, 2=后门+前门, 3=前门+后门, 4=后门+后门 定义在FID或FRD步骤一,电梯返回主返回层后的开门边。注:EN81-72使用7.56来定义FRD后的开门边 EPD=紧急电源驱动选项。定义EPD功能返回层。 紧急驱动目标层 0 0 0=下一可能层,其他数字为选择楼层 EPD功能可由LCEOPT板位置722:1的X5/4来激活 65 紧急驱动后的门位置 0 0 0=门关闭, 1=前门开, 2=后面开, 3=两门同开 0=无FPD 66 防火门 0 0 1=FPD*O 2=FPD*T 70 满载条件 80 # 载重的% 0=SED B,在77:N(+77:S)处停 1=SED T,在77:U(+77:S)处停 71 检修驱动极限 0 3 2=SED P,在77:N(+77:S)处停 3=SED W,在端站停 4=SED W+OTB AU 前门 4=SED W+OTB AU 后门 检修驱动(轿顶)运行范围可由减速开关(77:U和77:N)来。检修驱动在端站附近停止 77:U(+77:S)和第一在EPD后,门的状态 FPD=防火门。FPD*O=所有楼层/特定楼层的防火门,FPD*T==所有楼层/特定楼层的防火门 在LCEOPT板位置722:8-722:B上的门输入(经常是关闭的)由该参数激活 满载时电梯直驶 紧急情况 在设置退出复位功能时修改该参数 轿内开关: 72 退出服务返回楼层 0 0 0=最近楼层。其他,定义返回层 层站开关: 0=开关所在楼层。其他,定义返回层 73 退出服务门状态 0 0 0=门关闭,1=前门开,2=后面开,3=两门同开 退出服务后门状态 OSS=退出服务。如果该参数为零那么轿内的OSS开关使电梯返回最近层,层站的开关使电梯返回开关所在层。其他数字为该制定的楼层 在有优先外召时修改该参数 0=无优先 1=PRL LA 2=PRL LO 3 =PRL HA 4=PRL HO 5=HEL AI 6=HEL OI 7=HEL CI 8=HEL CI+PRL LA 74 优先外召状态 0 0 9=HEL CI+PRL LO 10=PRL HA+PRL LA 11=PRL HA+PRL LO 12=PRL HO+PRL LA 13=PRL HO+PRL LO 14=HEL CI+PRL LA(HEL可忽略PRC) 15=HEL CI+PRL LO(HEL可忽略PRC) 定义电梯如何服务优先外召(连在LCEFOB上) 75 轿箱风扇节能 其他

76 轿箱照明节能 5 5 5 0…59分后关闭,单位为1分 5 0…59分后关闭,单位为1分 定义风扇运行时间。在等待时间结束后,风扇关闭。参见 1-92风扇类型 定义照明运行时间。在等待时间结束后,照明关闭。参见 1-98照明类型

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 29 页

0=不监控 77 轿箱照明电压监控 1 1=CLS O(CLS错误时,电梯停止后,CLS选项(CLS=轿箱照明电压监控)。LCECCB1 轿门开) 上照明电压未探测到时,电梯停止 2=CLS C(CLS错误时,电梯停止后,轿门关闭) 78 KoneXion轿箱照明电流监控 0 1 0 0=OFF, 1=ON 1 0=OFF, 1=ON 轿箱照明电流探测器连接KoneXion 轿箱照明可以在OSS模式下关闭。OSS钥匙可以关电梯和关照明 79 OSS时轿箱照明 在CSM功能时设置 0=不停 1=下行正常操作 80 在主楼层强迫停止 0 0 2=上行正常操作3=双方向正常操作 CSM选择。当电梯经过主楼层时停站开门,让保4=下行安全门操作 5=上行安全门操作 6=双方向安全门操作 HAN C和 HAN B选项。在过楼层时,COP内的81 经过楼层信号 0 0 0=OFF,1=HAN C,2=HAN B 经过楼层发声器发声,来告诉乘客轿箱经过一楼层或停站。HAN C每时每刻都有效。HAN B为一次运行中,按KSS按钮时有效 83 超载闪烁信号 0 1 0=OFF, 1=ON 1=普通PRC(PRC K) 2=带脉冲和计时器的PRC(PRC B) 84 优先内召类型 1 1 3=状态的群体(PRC CS) 4=FSC AU 和PRC K 5=PRC T3分钟时限的闪存卡 33=加拿大 34=美国 35=新西兰 85 启动延时 86 使用EAQ 0 0 0 0 0=不使用 PUD. 其他为时间,单位为启动时减少大楼所需的供电量。例如电梯在空调秒 启动后开启,等等 EAQ=地震选项。在LCEOPT板(位置722:1)上的EAQ输入由该参数激活 EBD=紧急电池驱动EBD功能该参数激活 内召优先选项。由LCECOB(位置32)输入口XC16来激活 超载显示可以闪烁 安人员查看是否梯内有人。TTC时两门同时开 在使用地震功能时修改 0=不使用EAQ 1=使用EAQ 在使用紧急电池驱动功能时修改 87 使用EBD 0 0 0=不使用EBD 1=使用EBD 在使用快速回召时修改 88 FRE 0 0 0=不使用, 1=前门, 2=后门, 3=前后门 FRE楼层 0 0 FRE=快速回召。定义在FRE开关置\"OFF\"后那些门可以开 当FRE功能被LCEOPT(722:1)的输入X5/6激活后,电梯不停层直接返回FRE楼层,门关 两台电梯响应FET/FEV召唤,第三台电梯的普通上召下召在主楼层取消 在使用快速回召时修改 0=不使用,其他值为楼层 0=不使用医 1=相应所有召唤 90 双重双控 0 0 2=在主楼层不相应普通召唤 3=在主楼层不相应FET/FEB召唤 0=不使用DOM,1=使用DOM,2=使用EBULI,3=自动门EBULI 91 使用DOM CS 0 0 DOM CS=开门监控选项。EBUIL 设置

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 30 页

定义风扇操作。OCV=风扇操作 0=OCV A-自动,无开关 1=OCV AF-自动,有关闭开关 92 风扇类型 0 0 2=OCV M -手动 3=OCV K-按钮 4=OCV P-一直开 OCV A为自动控制风扇,无开关,OCV AF为自动控制风扇,有关闭开关,可使用参数1.75来设置风扇关闭时间 如果OLV N 需要的话,设照明类型1.98和风扇类型1.92为0(A) 如果OLV N 需要的话,设照明类型1.98和风扇类型1.92为1(A) 93 COP不可选择 0 0 0=不使用, 1=使用, 2=公用到站钟 0=不使用GOC,指示到站钟 1=指示GOC,指示到站钟 2=不使用GOC,无指示到站钟 94 GOC GONG 选择 0 0 3=无指示GOC,无指示到站钟 4=不使用GOC,预先指示到站钟 5=指示GOC,预先指示到站钟 6=不使用GOC,预先无指示到站钟 7=无指示GOC,预先无指示到站钟 0=使用V3F25/18并行界面 95 驱动界面 0 0 1=使用DCBH或MCU或V3F16L串行界面 在贯通门时的COP不可选择。给后门用的LCECOB板不需要。两个门都由LCECOB前门按钮控制。外召依旧按可选方式运行 定义风扇操作。OCV=风扇操作 OCV A为自动控制风扇,无开关,OCV AF为自动控制风扇,有关闭开关,可使用参数1.75来设置风扇关闭时间 如果OLV N 需要的话,设照明类型1.98和风扇类型1.92为0(A) 如果OLV N 需要的话,设照明类型1.98和风扇类型1.92为1(A) 0=使用V3F25/18并行界面 1=使用DCBH或MCU或V3F16L串行界面 96 OSI/HSL选择 0 在FCB和OPT G2板输出的OSI显示作为退出户0=OSI,1=HSL,2=使用上召灯作为OSI 0 外显示或信号灯 A 参数2仅在PB和DC集选时使用 0 0=再平层时门关 1=再平层时门开 定义再平层时的门状态 定义照明操作。OCL=照明操作 OCL A为自动控制照明,无开关,OCL AF为自0=OCL A-自动,无开关 动控制照明,有关闭开关,可使用参数1.75来设置照明关闭时间 如果OLV N 需要的话,设照明类型1.98和风扇类型1.92为0(A) 如果OLV N 需要的话,设照明类型1.98和风扇97 ACL开门允许 0 98 照明类型 0 0 1=OCL AF-自动,有关闭开关 3=OCL P-一直开 类型1.92为1(A) 必须在1楼(77N和61U有效)并且在RDF模式下默认值 99 恢复默认 * * 设置1来恢复出厂值 设置2来恢复EPROM值 修改 值1:复制出厂值到现场区域 值2:清除NVRAM值,并把EPROM内的默认参数值拷到出厂和现场区域

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 31 页

默3 楼层标志 功能 认出厂值 描述 值 值 改变七段码楼层的显示。改后的符号会在1 七段码[1…63] * * 01234567ACEFHJLPU- LCECPU上显示。 使用3.2菜单后,设置可能改变 用于点阵或液晶显示。改变符号值。字和符号使2 显示码号[1…63] * * 显示号0..255 用ASCII码。 使用3.1菜单后,设置可能改变 包含显示码第一、第二和第三个字符。第三个字符使用段4和5上的两个闪烁点 3 语音报站指示[1„63] * * 语音报站信息 0=楼层和特殊报站 1=带方向 在使用ACU时选择楼层语音报站信息 使用该参数时ACU需要连接,并且方向和、或门运动语音需要 4 语音报站 1 1 2=带门运动信息 3=带方向和门运动信息 0=不选, 1=阿拉伯语, 2=中文, 3=捷克语, 4=丹麦语, 5=荷兰语, 6=英式英文, 7=爱沙尼亚语, 8=芬兰语, 9=Flamish, 10=法文, 11=德文, 12=希腊文, 13=匈牙利语, 14=意大利语, 15=日语, 16=韩文, 17=拉丁文, 18=拉脱维亚语, 19=立陶宛语, 5 LCD语言1选择 6 6 选择LCD第一种显示语言 20=挪威语, 21=波兰语 22=葡萄牙语, 23=葡萄牙语, 24=俄文, 25=斯洛伐克语, 26=西班牙语, 27=瑞典语, 6 LCD语言2选择 6 6 28=突尼斯语, 29=加泰罗尼亚语, 选择LCD第一种显示语言 30=冰岛语, 31=斯洛文尼亚语, 32=奥地利德文, 33=中文, 34=北美英文, 35=北美法语, 7 36=Univ English,37=Marine English, 用于LCD第三个字的显示。修改符号的号码。第三个字符的显示码* [1…63](注:###在B列] * 显示号0..255 字和符号使用ASCII码。 注:参见菜单3.2。第三个字符使用段4和5上的两个闪烁点

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 32 页

默4 显示 功能 认出厂值 描述 值 值 0=正常, 1=检修, 2=Sync, 3=消防, 4=RPD, 5=ATS, 1 电梯模式 * * 6=PRL L*, 8=PAD, 9=DOP CS, 10=OSS, 11=PRC, 13=FPO, 14=H4, 15=PRL H*/HEL, 16=EAQ, 17=FRE, 18=电梯关闭, 显示电梯操作模式。与TMS600显示板上相同 Sync=同步驱动,EPD=紧急电源驱动,ATS=司机功能,PRL=优先外召,OSS=退出服务,PRC=轿内优先,FPO=全离群,H4=楼层校正,EAQ=地震,FRE=快速回召,ETSL=紧急端站减速,NTS=正常端站停车 滚动显示电机启动计数。在断电的情况下数据不丢失 滚动显示门运动计数.在断电的情况下数据不丢失 显示V3F16晶体管桥的散热装置温度 注:电梯速度显示在Select键按下后变动。按一5 电梯速度(注:###在B列) 下Select键进入实时显示,按第二下Select键激* * cm/s或m/s 活轿箱速度显示。 显示变频器反馈的电梯速度。如果使用串行驱动界面(1.91-1)显示值单位为m/s,否则为cm/s 实时显示(注:###在B列) 注:实时显示在Select键按下后变动。按一下* * 所有的驱动变化值 滚动显示ASCII字符串。例如:\"813140.6.04\" Select键进入实时显示,按第二下Select键激活轿箱速度显示。 所有的驱动变化值 * * 7 * * * * 滚动显示电梯软件图号和版本 显示V3F变频器软件版本。注:对于V3F16L,参见主菜单6 V3F参数手册 显示菜单生产线版本。显示值必须和在默认区域打印的菜单版本相同 滚动显示CAN软件图号和版本 2 3 4 启动计数器 门运行计数器 散热装置 * * * 19=ETSL 错误, 20=NTS错误 * 滚动数字,000000..999999 * 滚动数字,000000..999999 * ℃ 6 10 LCE CUP软件版本 11 V3F 软件释放号码 12 用户界面菜单版本 13 LCE CAN 软件版本 14 PC群软件版本 20 DTS时间 * 格式XX.YY(主版本.次版本) 7 格式XX.YY(主版本.次版本) * 滚动显示ASCII字符串。例如:\"824555.1.08\" * 滚动显示ASCII字符串。例如:\"4.1.04\" 滚动显示PC群软件图号和版本 * 单位秒 1=从底跑到底 显示驱动监控时间(DTS)计时器触发值 自动外召生成器.外召按钮必须连接并且有效. 2=从最底楼到最底楼上二层, 3随机跑周期包含所有楼层的召唤,在一个新 的周期开始前,每一层都会访问一次 =随机跑遍所有楼层 4=持续随机跑,直到断电 21 测试跑层和门(随机运行) 0 设定内召序列: 1,进入菜单4.21.10 (DOB)两秒来开始设置 5=和1相同,使用内召6=和2相同, 2, 按并且保持按开门按钮 0 7=和3相同,8=和4相同,使用内召 3,按并且保持按每个想要设定进序列的按钮两秒 9=按4.21.10所设的自动内召运行(持4,按并且保持按开门按钮两秒来结束设置 5,进入菜单4.21.9来运行该序列 续跑,直到断电) 10=设定自动内召序列(该序列保持直比如:电梯从1楼到3楼到1楼到6,然后重复则按DOB,1,3,1,6,DOB. 到断电) 外召必须禁止,如需重新设置,需重启 电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 33 页

1=实际速度 30 显示ADON通道1值 0 0 2=最高速度 3=脉冲/米 4=软件版本 电机编码器通道,仅在北美使用 1=实际速度 cm/s 2=上一次运行的最高速度cm/s 3=运动时的脉冲/米 4=ADON软件版本 1=实际速度 31 显示ADON通道2值 0 0 2=最高速度 3=脉冲/米 4=软件版本 电机编码器通道,仅在北美使用 1=实际速度 cm/s 2=上一次运行的最高速度cm/s 3=运动时的脉冲/米 4=ADON软件版本 40 显示NTS版本 0 0 MCU板内的NTS 软件版本 显示在NTS板软件和硬件版本,格式为硬件.软件 显示通过ETSL板上的旋转开关设置的速度,格式为十分之一m/s 显示值忽略十进制的小数点,所以格式为十分之在ETSL板上的旋转开关设置。十分之一m/s Submenu1.1=第一块板,轿箱节点 50 显示NTSL设定速度 0 0 Submenu1.2=第一块板,电机节点 Submenu2.1=第2块板,轿箱节点 Submenu2.2=第2块板,电机节点 ….根据ETSL板最大值。5.2内设定 一m/s 主:菜单5.51设定这些值,该菜单仅仅显示这些值。(在NC不使用) 该显示为速度设定和neuron单元ID的交替显示,格式为x.y,x为板子号码,y为1为轿箱neuron单元,y为2为电机neuron单元 例如: 1.1(第一块板,轿箱neuron单元) 1.2(第一块板,电机neuron单元) 在ETSL板上的错误码 Submenu1.1=第一块板,轿箱节点 51 显示NTSL错误码 0 0 Submenu1.2=第一块板,电机节点 Submenu2.1=第2块板,轿箱节点 Submenu2.2=第2块板,电机节点 ….根据ETSL板最大值。5.2内设定 在ETSL板上的状态位 Submenu1.1=第一块板,轿箱节点 52 显示NTSL状态 0 0 Submenu1.2=第一块板,电机节点 Submenu2.1=第2块板,轿箱节点 Submenu2.2=第2块板,电机节点 2.1(第二块板,轿箱neuron单元) 显示每个neuron上的ETSL错误位,格式位16进制 这些位的解释参见软件说明书#80441H01。该值如4.50参数重描述的一样交替显示 显示每个neuron上的ETSL状态位,格式位16进制 这些位的解释参见软件说明书#80441H01。该值如4.50参数重描述的一样交替显示 ….根据ETSL板最大值。5.2内设定 在ETSL板上的缩放系数 Submenu1.1=第一块板,轿箱节点 53 显示NTSL缩放系数 0 0 Submenu1.2=第一块板,电机节点 Submenu2.1=第2块板,轿箱节点 Submenu2.2=第2块板,电机节点 ….根据ETSL板最大值。5.2内设定 显示每个neuron缩放系数,单位m/s,如4.50参数重描述的一样交替显示 该缩放系数位速度输入与编码器输入之比,而那些值又与使用的编码器和电梯的硬件有关。对于一个给定的电梯,所有的ESTL板都一个分享同样的轿箱缩放系数和电机缩放系数(在NC不使用)

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 34 页

m/s速度值 Submenu1.1=第一块板,轿箱节点 显示最后一次经过时的NTSL速度 0 0 Submenu1.2=第一块板,电机节点 Submenu2.1=第2块板,轿箱节点 Submenu2.2=第2块板,电机节点 ….根据ETSL板最大值。5.2内设定 m/s,存在每个ETSL neuron内 Submenu1.1=第一块板,轿箱节点 55 显示NTSL最大阶速度 0 0 Submenu1.2=第一块板,电机节点 Submenu2.1=第2块板,轿箱节点 Submenu2.2=第2块板,电机节点 ….根据ETSL板最大值。5.2内设定 m/s,存在每个ETSL neuron内 Submenu1.1=第一块板,轿箱节点 56 显示ETSL版本 0 0 Submenu1.2=第一块板,电机节点 Submenu2.1=第2块板,轿箱节点 Submenu2.2=第2块板,电机节点 ….根据ETSL板最大值。5.2内设定 显示在NTSL板软件和硬件版本,格式为硬件.软件 如4.50参数重描述的一样交替显示 (在NC不使用) 显示当前读取和前一读取速度的最大允许的速度偏差值,单位m/s。如果超过该极限,则当前速度由计算值代替。如4.50参数重描述的一样交替显示 (在NC不使用) 显示在轿内乘客进过最后一个neuron位置开关的每个neuron点记录的轿箱速度,单位m/s,如4.50参数重描述的一样交替显示 (在NC不使用)

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 35 页

默5初始化 功能 认出厂值 描述 值 值 1 LWD 校正 * * 载重的% 按百分比显示电梯载重。用于称量装置校正 电梯必须在最底层,61:U亮。切换到RDF模式。 2 井道学习 * * 1=开始井道学习 将该参数该至1并且按Select/Accept按钮,然后关闭RDF模式,来激活自学习 3 KoneXion界面卡 1 1 1=LCEVOI,2=LCEADJ,3=LCEKNX 选择安装KoneXion卡。该参数不可被改回低值。必须在调试结束后再设 1=下 2=上(PU电梯) PU电梯选2。改变该参数时,电梯必须在底楼并4 登记方向 1 1 3=老预制线,OPTG02监控,OPTG02在RDF模式 的输出作为轿箱照明 4=无监控,无为轿箱照明的输出 注:连接LCEFCB/FOB板的XS1接口必须朝向控制柜 电梯必须处在RDF模式。将该参数该至1并且5 学习模式 * * 1=开始学习模式 按Select/Accept按钮,然后关闭RDF模式,来激活学习模式。 串行驱动模式时无法进入 6 7 精确楼层调整 LON下载 * * * 1=开始精确楼层调整 * 将该参数该至1,并且按Select/Accept按钮来激活。切换塔RDF模式再切换回正常模式来关闭。 1=在LCE有不同版本时,节点下载 进入RDF模式。将该参数该至1和2,并且按2=强迫所有节点下载 0=关闭 Select/Accept按钮来激活。 8 外召/内召 IO配对 3 0=在层站和轿箱使用旧的Sigma信号显示 1=在FCB和FOB ON时,群组IO配对 1=在轿箱使用旧的Sigma信号显示 3 2=在COB ON时局域IO配对 2=在层站使用旧的Sigma信号显示 3=在FCB、FOB和COB ON时,群3=使用新的信号显示 组和局域IO配对 0=无紧急抱闸监控 1=双抱闸系统。第二个抱闸(E.brake)9 E.Brake类型 1 1 在5.10定义的延时结束后闭合 2=夹绳器紧急抱闸装置 3=在急停时紧急抱闸始终闭合 必须在ACUM设置前设置。仅在北美使用LCEADON板时使用 10 E.Brake保持时间 30 # 单位秒 在轿箱空闲x秒后紧急抱闸回闭合。仅在北美使LCEADON板时使用 该功能仅用于电梯检查。 做停止开关短接试验时选1。这会将K637始终置于激励状态,直到该参数设回0或电压循环 在NC不使用 11 K637继电器测试 0 0 0=K637继电器正常控制 1=K637继电器手动激励 0=使用基本SPI 2=使用扩展SPI 0=关闭 1=使用船舶 设置 12 层站显示类型 13 船舶设置 1 0 1 0 允许下载FCB软件(5.7.1/2)来对旧的DELEL和EP1显示进行升级 为使用船舶改变标准的IO和SPI与ACU的信息。在SSM返回驱动和船舶显示需要时选择

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 36 页

1 = Min Brake Decel - ch1 2 = Min Brake Decel - ch2 3 = Acum Start Distance - ch1 4 = Acum Start Distance - ch2 5 = Acum High Stop - ch1 20 ADON 设置 * * 6 = Acum High Stop - ch2 7 = Acum Low Stop - ch1 8 = Acum Low Stop - ch2 9 = SL1 Speed - ch2 10 = SL2 Speed - ch2 电梯必须停止。仅在北美使用 11 = Hysteresis - ch2 1=OL35 Governor 2=OL100 Governor 21 ADON 编码器类型 1 1 3=Car Top Encoder 4=BAR Reader 5=Car Top Encoder GMP1.6 22 ADON 板H/W版本 0 0 0=原始版 1=第二版 0=不监控不等的速度 23 ADON低速比较 0 0 * 0 1=比较ADON<=1.8m/s和>=0.4m/s通道的速度 25 ADON 学习 40 设置零速,编码器 0 0=不操作 1=允许 * 0=原始版 1=查看/重置NTS频率常值 2=重置NTS错误 41 设置NTS标志 * * 3=显示前一次清除后的最大测得频率 电梯必须停止。仅在北美使用 4=清除最大频率 9=将NTS频率常值复位为默认值 50 ETSL总板子数 0 0 井道内的ETSL总板子数 电梯必须停止。修改该参数后,在修改5.51参数前,需要重启。在NC不使用 电梯必须停止.ETSL板必须大于0.在NC不使用。 显示/允许重置由ETSL旋转开关设定的速度,格式为: 十分之一m/s 51 ETSL速度设置 0 0 ETSL板的速度设置,单位m/s 显示值忽略十进制的小数点,所以格式为十分之一m/s 输入5.51菜单时线要选择板子号码,然后选择该必须在ACUM设置前设。仅在北美使用 使用ADON版本0.4或更高版本才支持不等速度 必须在检修模式 仅在北美使用 电梯必须停止。仅在北美使用 电梯必须在检修模式。仅在北美使用 52 ETSL设置 0 0 0=不运行 1=开始ESTL设置 0=不运行 1=重启后重置 板的速度 电梯必须停止。ESTL板的数目必须大于0.在NC不使用. 关于设置参见#804441H01 不改变NVRAM的储存值。可以在一些测试情况下使用 53 ETSL禁止 0 0

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 37 页

电梯必须停止 在下载到板子前重启 阶速度最大值来自于速度滤波器 编码器偶尔会产生一个噪声值。如果这些输入没有被滤掉,他们会导致有害的错误。该值来 NTSL最大阶速度 ## # 设置大于149的值会忽略在ESTL学习两个连续的输入速度可有多少偏差。这有时是经时的默认计算 验值并且该值由编码器类型和放置编码器处的一系列震动和其他条件来决定的。 推荐使用默认值 如果随机自测错误和221错误出现,这就说明该值需要增大。推荐使用尽可能的最小值。 ETSL 最大阶速度下载到板子 0=不运行 1=下载ETSL阶速度到板子 在NC不使用 电梯必须停止,ETSL必须在设置模式。 55 0 0 选择1将把最大阶速度下载到ETSL板。同样的值会送到所有ETSL neuron上 在NC不使用 电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 38 页

默6 LCEDRV参数 功能 认出厂值 描述 值 值 ID 参数 0 参数版本标识 ## # 参数版本标识 1=V3F10, 2=单速, 3=双速, 4=HYDRONIC300, 必须参数 1 5=HYDRONIC300S, 6=BERINGER, 7=V3F10CL, 8=MAXTON/OLS, 9=MORIS, 10=NEW HYDRO BERINGER, 11=SlEl变频器 2 3 4 5 6 只读参数。该参数表适用4009版 驱动类型 ** 1 选择驱动类型。必须在任何驱动模式可能前设置 风扇 单或双速 7 速度缓冲时间 0 0 井道类型 电机风扇时间 启动电阻时间 检修速度 减速电阻时间 1 5 0 1 0 1 1=BAR, 2=振荡器 5 0-9分, 1分为单位 选择BAR位置系统或者传统的振荡器井道 选择电梯停止后电机风扇停止的时间 0 0-3.0秒,0.1秒为单位。0=无启动电阻 定义电梯启动时启动电阻连接的时间 1 1=低速, 2=高速 0 0-3.0秒, 0.1秒为单位。 0=无减速电阻 0-2.0秒,0.1秒为单位。 0=无速度缓冲 0-1.5秒,0.1秒为单位。 0=无高速kick时间 0-3.0秒,0.1秒为单位。 0=无星行/DELTA启动 定义检修/RDF驱动速度,注:HYDRONIC301默认为高速 在双速梯情况下,定义电梯减速时减速电阻连接的时间 在双速梯情况下,定义电梯减速时速度缓冲时间。例如,低速绕组在高速绕组断开前连接的时间 在双速梯情况下,定义高速kick时间。高速kick时间:当低速运行时,高速绕组所需连接来保证启动力矩的时间 在星行或DELTA液压梯时的启动时间 当Beringer驱动时该参数设0.8秒,此时该值表示在阀关闭后的.泵开的时间 在MAXTON/OLS驱动时该参数设0.5秒,MORIS驱动时默认值为1.0秒 对于MAXTON和OLS驱动,该值表示泵延时(在阀关闭后的.泵开时间) 对于MORIS驱动,该值表示上停止延时(上阀关闭后的.泵开时间) 8 高速kick时间 0 0 液压梯 9 启动时间 0 0 无需更改 10 .泵延时/上停止延时 0.8/0.8/0.5/0.5/0-2.0秒,0.1秒为单位 1.0 1.0 综合 11 停止延时 12 缓冲测试 13 在校正运行时的最大爬行时间 3 0 40 1 3 0-9.0秒,0.1秒为单位 0 0=正常设置,1=缓冲测试 # 20-99秒,1秒为单位 1 0=不使用,1=使用后备电池 在电梯停止后到下一次启动前需等待的最小时间 设置1来进行缓冲测试,每次重启后自动设0 设置校正运行时电梯以爬行速运行的最大时间 在LCEDRV板无备用电池时必须设0 电梯必须在检修模式,设置后必须重启。在设该14 使用后备电池 重置 16 重置 0 0 4=重置LCEDRV井道设置,和7=重置所参数为4后就的井道设置回重置,必须进行新的有LCEDRV设置,包括参数。其他值不变 井道学习。(H3,H4)。设该参数为6或7后,需重新设置LECDRV参数

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 39 页

单速和双速梯默认无再平层。对于其他类型17 使用再平层 0/1 0/1 0=无再平层,1=再平层,正常停站, 2=再平层,刹车停站 (V3F10和hydros)使用再平层正常停站,再平层刹车停站可用于开环的V3F10。再平层刹车停站是指LCEDRV通过刹车在再平层窗口内(两个61标志)停止再平层 18 再平层窗口 19 再平层停站距离系数 10 1 # 开始再平层所需的离平层的距离。单位mm 当再平层精度有问题时,增加该窗口 1 用来定义再平层停站点的系数 不要改 只读参数。再H3成功结束后,显示77N开关的 再平层 20 77N位置 * * 77N开关离底楼门区标志中心的距离, 单位cm 准确位置 注:使用旧的BAR系统时,需在给定标志前减7CM 只读参数。再H3成功结束后,显示77U开关的 21 77U位置 * * 77U开关离顶楼门区标志中心的距离, 单位cm 准确位置 注:使用旧的BAR系统时,需在给定标志后加7CM 只读参数。再H3成功结束后,显示77N1 /77U1 22 77N1 /77U1位置 0 0 77N1 /77U1离顶底楼/楼门区标志中心的距的准确位置 离,单位cm 注:这根据磁开关的安装位置 \"和BAR位置的偏差\"需要加或减 液压驱动和双速梯的默认值是50。V3F10和 23 H3高速运行距离 50/250/2在H3模式中第一在减速前以高速运行的距V3F10CL值为200。通常不需要改变改参数。在00 00 离,单位cm 短井道情况下,如果H3模式无法成功的完成,则减小改值。单速梯改制由学习模式计算 液压驱动和双速梯的默认值是50。V3F10和 BAR 24 H3检修运行距离 50/250/2在H3模式中第一在减速前以检修运行的距V3F10CL值为200。通常不需要改变改参数。在00 00 离,单位cm 在H3模式中第一在减速前以低速/爬行速运行的距离,单位cm 短井道情况下,如果H3模式无法成功的完成,则减小改值。单速梯改制由学习模式计算 25 H3低速/爬行速运行距离 10 # 0.3/通常无需改动 设置在正常运行时的爬行时间。闭环驱动(V3F10CL)的设定值时0.3秒,液压梯为1.5秒,其他类型为0.8秒 26 爬行时间 1.5 0.7/0.0-5.0s ,0.1s为单位 1.5 27 BAR载重调试 1/0 1/0 0=不使用BAR载重调试 1=使用BAR载重调试 BAR载重调试基于在持续高速时的测定速度来调整减速点和最终停站点。 V3FCL该参数默认为不使用 电梯以高速启动当:到目标站的距离>(高速选择系数)*(高速时的减速距离)+(高速选择常量) 电梯以高速启动当:到目标站的距离>(高速选择系数)*(高速时的减速距离)+(高速选择常量) 电梯以检修速启动当:到目标站的距离>(检修速 28 高速选择系数 2 2 1.0-99.9,0.1为变动单位 29 高速选择常量 ## # 100-999单位毫米 30 检修速选择系数 1 1 1.0-99.9,0.1为变动单位 选择系数)*(检修速时的减速距离)+(检修速选择常量)

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 40 页

电梯以检修速启动当:到目标站的距离>(检修速31 检修速选择常量 ## 特殊 0 0 # 100-999单位毫米 0 0 不用改 1=恢复上一H4楼层调整值 2=保存H4楼层调整值 选择系数)*(检修速时的减速距离)+(检修速选择常量) 32 不用改 可用来恢复上一H4楼层调整值 电梯以中速启动当:到目标站的距离>(中速选择系数)*(中时的减速距离)+(中速选择常量) 电梯以中速启动当:到目标站的距离>(中速选择系数)*(中时的减速距离)+(中速选择常量) 在H3模式下测得滑动小于改比例时,无需最终停站点补偿 用来识别加速状态(匀速,加速,减速) 该值加上100%的最高速(比如,如果极限为110%的话,设该值为10) 只读参数。显示上一次上行到所在层停车的错误 33 楼层调整 34 中速选择系数 35 中速选择常量 36 滑动极限百分比 37 加速诊察极限 38 超速极限百分比 40 41 42 43 停站错误,上一次上行 停站错误,上一次下行 停站错误,平均上行 停站错误,平均下行 2 1.7 1.0-99.9,0.1为变动单位 ## 0 # 100-999单位毫米 0 单位0.1% 10 # 单位mm/s2 10 # 10-100,单位% × × -99-99,单位毫米 × × -99-99,单位毫米 只读参数。显示上一次下行到所在层停车的错误 × × -99-99,单位0.1毫米 只读参数。显示上平均上行到所在层停车的错误 × × -99-99,单位0.1毫米 只读参数。显示上平均下行到所在层停车的错误 只读参数。测量上一次运行时的爬行速度。爬行速度测量最终停站前的速度 定义前两次运行的爬行速偏差 只读参数。显示电梯能以高速运行的最大时间 只读参数。显示上一次运行时抱闸到抱闸的时间 设1来时LCECPU速度显示器显示加速度/减速44 上一次爬行速度 45 爬行速度偏差 46 最大高速时间 47 抱闸到抱闸时间 × × 0-9999单位mm/S × × -9999-9999单位mm/S × × 单位秒 × × 单位秒 50 加速度显示 0 0 度(mm/s2)而不显示速度。 注:最大显示值为255 重启后,自动设为0 诊断 51 超速极限百分比 52 楼层长度 10 # 单位cm/s 于6.38参数相关,显示最大超速值,单位cm/s 只读参数。显示所在楼层到下一楼层的距离, 单位mm(参见713438 f) 只读参数。显示门区间距离。从所在楼层的门区× × 单位mm 53 楼层间隙长度 低于平层的门区标志长度 高于平层的门区标志长度 × × 单位mm 的最高边缘到下一楼层的最底边缘的距离, 单位mm(参见713438 f)

55 × × 单位mm 只读参数。显示门区标志低于平层的长度, 单位mm(参见713438 f) 只读参数。显示门区标志高于平层的长度, 单位mm(参见713438 f) 只读参数。显示门区标志的长度,单位mm (参见713438 f)

× × 单位mm 56 门区标志长度 × × 单位mm 电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 41 页

0=禁止抱闸监控 60 抱闸监控极性 0 0 1=正常极性(NO)连接常开接触器 1=反向极性(NC)连接常闭接触器 61 停站长度 特殊 62 后门校正极限 70 较低短层错误 71 较高短层错误 72 73 较低门区位置移动 较高门区位置移动 × × 单位mm 40 ## ## ## ## # 单位mm # 单位mm # 单位mm # 单位mm # 单位mm 在电梯启动和停止时抱闸监控 设0来禁止抱闸监控 停站信号的长度 后面位置校正极限。如果错误位置偏离B30边缘大于该极限,就用井道虚拟信号来校正位置 输入较低短层站的停站错误(参见713434) 输入较高短层站的停站错误(参见713434) 显示较低门区位置移动(参见713434) 显示较高门区位置移动(参见713434) 显示较低楼层新偏差(参见713434) 显示较高楼层新偏差(参见713434) 短层站 调试 74 较低楼层新偏差 × × 单位mm 75 较高楼层新偏差 × × 单位mm

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 42 页

默7 电梯参数 功能 认出厂值 描述 值 值 0=后门在顶层和底层 1 开门入口 3 3 1=后门在顶层,前门在底层 2=前门在顶层,后门在底层 3=前门在顶层和底层 3 关门失败等待 4 关门极限 5 门锁监控 6 厅门附加开门时间 30 15 * 1 # 显示*100ms=间隔值 # 显示*100ms=间隔值 开门和关门失败后的恢复时间 最大关门时间 定义HAS开关能打开的门 注:参见7.70 * submenu1=厅门锁 submenu2=轿门锁 1=触电监视.加拿大用199 1 秒[0..60] 0 秒[0..60] 0 100ms 0 0=关 1=开 0=不允许门自动运行 厅门附加开门时间 主站门附加开门时间 门方向改变的最小时间 定义在Hoistway Acess或 检修状态下门状态 7 主站门附加开门时间 0 9 门方向改变 0 11 的低速关门输出 0 12 HAC和检修时门运动 1 1 1=门由轿内ACCESS开关自动开, 在检修上下行时关闭 0=根据流量改变门速 1=低速(开门和关门) 门 13 DSS楼层 0 0 2=中速(开门和关门) 3=正常速(开门和关门) 4=快速(开门和关门) 0=根据流量改变门速 1=低速(开门和关门) 选择除主楼层外其他楼层的门速度 14 DSS主楼层 0 0 2=中速(开门和关门) 3=正常速(开门和关门) 4=快速(开门和关门) 选择主楼层的门速度 召唤 15 SRC监控 16 在层站AMD门门力矩开 0 0 0 0=无SRC监控 1=使用SRC RSC 0 0=无门力矩 1=在楼层一直门力矩开 2=在仅在锁楼层门力矩开 0=仅反运行方向的外召可消除 1=两方向都可消除 定义SRC监控 20 反向取消允许 21 交叉连接时间 22 RED有效 23 STUCK服务间隔 45 EPD完全服务使能 0 4 0 0 1 0 定义外召释放可同时消除 在运行方向召唤登记后,可忽视反方向外召登记的时间 使用/禁止预定派遣 Stuck召唤按钮服务间隔 定义电梯是否允许在紧急电源模式下以内部的时序运行 4 秒 0 0=关 1=开 0 1 0=关闭 1…30=间隔时间来服务STUCK外召, 单位分 0=在EPD时电梯不允许正常服务 1=在EPD时电梯允许正常服务 46 EPD完全服务允许 紧急情况

* * submenu 1=在PRC模式下允许完全服务 submenu 2=在OSS模式下允许完全服务 在完整EPD服务下允许的模式

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 43 页

47 EPD速度 48 锁梯时的EPD 0 0 0 0=全速 1=慢速 2=仅在RDF模式下以慢速运行 submenu 1=第一台返回电梯 49 返回次序 * * submenu 2=第二台返回电梯 submenu 8=第8台返回电梯 50 最大返回数 0 0 n台电梯 0=使用外部的时序 51 上电延时 0 0 0<值<255,使用内部的时序, 默认最小设15255=RESQPAK submenu 1=第一台完全服务有效的电梯 52 使用次序 * ## 10 0 0 1 0 40 5 0 0 0 0 1 0 * submenu 2=第二台完全服务有效的电梯 submenu8=第8台完全服务有效的电梯 53 返回监控时间 运行监控时间 60 MES有效 61 MES楼层 62 MES开门 71 SL1,SL2,SL3释放窗口 # 秒 # 秒 0 0=关,1=开 0 楼层号码 1 1=前门 2=后门 3=前后门 0 继电器释放 # 秒 5 加拿大定义为5 0 0=OFF 1=ON 0 0=在两个连续错误后锁梯 1=在第一个错误后锁梯 在电梯返回紧急返回层后由时序定义的能进入完整服务的次序 电梯返回撤离层的时间 电梯进入紧急电源控制的时间 医疗紧急服务使用/禁止 紧急医疗返回楼层 定义SL继电器最大释放时间 定义最大楼层间的行驶时间 注:不知确切值时勿改动 定义最大尝试启动的次数 有效/禁止忽略显示功能 定义在电梯关闭后,门区监视错误的次数 重置干扰报警的时间 定义干扰报警输出操作类型 紧急电源模式内部时序的上电延时 定义在EPD模式下同时返回的电梯数,和能同时在EPD全速EPD服务下的电梯数 电梯返回紧急返回层的次序 定义EPD下的速度 在EPD下使用/禁止忽略锁梯 0 0=锁梯旁路 1=不旁路锁梯 72 DTS测试时间 73 测试极限 74 使用BPI 75 恢复512类型 76 DAL时间 77 DAL类型 78 使用V2驱动 79 外部到站钟 0 0=手动复位。其他为时间单位为秒 0 0=DAL G 1=DAL CA 1 0=关闭 1=打开,使用LCEDRV板 0=V1驱动,1=使用LCEDRV板,2=使用2=打开,使用LCEDRV板+G13 OPT板 I/O LCEDRV 板+G13 OPT板 I/O 当设为打开时,LCECOB24将取代HEL作为到站钟的输出 召唤按钮蜂鸣器音量 0 0=关闭, 1=打开 80 蜂鸣器音量 3 3 0=关闭, 1-10声音大小 对ROW,如果不是KSS信号的话设置为0 在北美保持0 召唤主站按钮蜂鸣器音量 81 主站蜂鸣器音量 7 3 7 0 0 7 0=关闭, 1-10声音大小 3 0=关闭, 1-10声音大小 7 0=关闭, 1-10声音大小 1 0=显示下一位置 1=显示当前位置 0 秒0…10 对ROW,如果不是KSS信号的话设置为0 在北美保持0 其他

82 到站钟音量 83 主站到站钟音量 84 轿箱位置控制 85 NSS 延时 到站钟音量 主站到站钟音量 层站或轿箱显示下一位置或当前位置 定义延时来防止群组内电梯同时启动

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 44 页

86 FPO延时 30 # 秒0…30 在FPO电梯上一次召唤后的释放时间 1-FPO C-持续离群,正常召唤 2-FPO C-持续离群,特殊召唤 0=FPO关闭 87 FPO类型 0 0 1=FPO C(使用正常召唤) 2=FPO C(使用特殊召唤) 3=FPO A(自动,特殊召唤) 该功能由一个时钟或者一个手动开关拉激活。在有效信号为ON时,电梯会一直处在离群模式 3-FPO A-特殊召唤,自动离群 该功能在离群召唤出现时自动激活。在最后一个离群召唤服务结束后n秒(由FPO 延时参数定义),电梯会自动返回正常群组操作。 submenu 1=第一个区域 88 F2K 轿箱显示区域 * * submenu 2=第二个区域 …… submenu 8=第八个区域 submenu 1=第一个区域 F2K 层站显示区域 * * submenu 2=第二个区域 …… submenu 8=第八个区域 0=关闭 90 快速启动 0 0 1=使用的关门到位 2=驱动命令来提前驱动 3=快速启动(1+2) 0=OSI 1=FRD 2=OLF 3=PRC 4=LOC 5=ATS 6=HEL 7=EAQ 0=OSI 1=PRC 2=FRD 3=HEL 4=ATS 5=BPI 6=LOL 有效/禁止快速启动

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 45 页

submenu 1:[0,1,2,3]=功能选项板0,前门=1,后门=2,两门=3 submenu 2:[0,1,2,3]=功能选项板1,前门=1,后门=2,两门=3 submenu 3:[0,1,2,3]=功能选项板2(楼层1-8的锁节点),前门=1,后门=2,两门=3 submenu 4:[0,1,2,3]=功能选项板3(楼层9-16的锁节点),前门=1,后门=2,两门=3 submenu 5:[0,1,2,3]=功能选项板4(楼层17-24的锁节点),前门=1,后门=2,两门=3 submenu 1:[0,1,2,3] submenu 2:[0,1,2,3] submenu 3:[0,1,2,3] submenu 4:[0,1,2,3] submenu 5:[0,1,2,3] submenu 6:[0,1,2,3] submenu 7:[0,1,2,3] submenu 8:[0,1,2,3] submenu 9:[0,1,2,3] submenu 10:[0,1,2,3] 91 LCEOPT监控 * * submenu 11:[0,1] submenu 12:[0,1] submenu 13:[0,1] submenu 14:[0,1] submenu 15:[0,1] submenu 16:[0,1] submenu 17:[0,1] submenu 18:[0,1] submenu 19:[0,1] submenu 20:[0,1] submenu 21:[0,1] submenu 6:[0,1,2,3]=功能选项板5(楼层25-32的锁节点),前门=1,后门=2,两门=3 submenu 7:[0,1,2,3]=功能选项板6(楼层33-40的锁节点),前门=1,后门=2,两门=3 submenu 8:[0,1,2,3]=功能选项板7(楼层41-48的锁节点),前门=1,后门=2,两门=3 submenu 9:[0,1,2,3]=功能选项板8(楼层49-56的锁节点),前门=1,后门=2,两门=3 submenu 10:[0,1,2,3]=功能选项板9(楼层57-63的锁节点),前门=1,后门=2,两门=3 submenu 11:[0,1]=功能选项板A(防火门,楼层1-8的节点) submenu 12:[0,1]=功能选项板B(防火门,楼层9-16的节点) submenu 13:[0,1]=功能选项板C(防火门,楼层17-24的节点) submenu 14:[0,1]=功能选项板D(防火门,楼层25-32的节点) submenu 15:[0,1]=功能选项板E(防火门,楼层33-40的节点) submenu 16:[0,1]=功能选项板A(跳线A9=后门, 防火门,楼层1-8的节点) submenu 17:[0,1]=功能选项板B(跳线A9=后门, 防火门,楼层9-16的节点) submenu 18:[0,1]=功能选项板C(跳线A9=后门, 防火门,楼层17-24的节点) submenu 19:[0,1]=功能选项板D(跳线A9=后门, 防火门,楼层25-32的节点) submenu 20:[0,1]=功能选项板E(跳线A9=后门, 防火门,楼层33-40的节点) submenu 21:[0,1]=功能选项板F

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 46 页

LAL子码1: D=在减速点信号显示(上下箭头亮) 0=LAL SB 1=LAL SN 92 层站信号(上下箭头)(LAL) 3 3 2=LAL DB 3=LAL DN 4=LAL AB 5=LAL AN S=在停站时信号显示(上下箭头亮) A=信号闪烁 LAL子码2:(非端站) B=如果无其他召唤,两个信号显示(上下箭头亮) N=如果无其他召唤,两个信号不显示(上下箭头不亮) 注,在端站时,如无其他召唤时,仅仅显示唯一方向(单箭头) LAL子码1: S=在停站时信号显示(上下箭头亮) LAL子码2:(非端站) 93 轿箱信号(上下箭头)(LAL) 3 3 0=LAL SB 1=LAL SN B=如果无其他召唤,两个信号显示(上下箭头亮) N=如果无其他召唤,两个信号不显示(上下箭头不亮) 注,在端站时,如无其他召唤时,仅仅显示唯一 94 WSC M 95 PRL M域HEL M 等待时间 1 0 0 方向(单箭头) 1 0=关闭,1=正常,2=fail safe for marine 0 0=30,30=900秒 0 1=闪烁HEL显示 在海运环境的保持PRL 或HEL时的等待时间。单位为30秒 HEL载轿箱和层站闪烁显示 96 PRL显示类型

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 47 页

8 外部群组 参数 默功能 认出厂值 描述 值 值 submenu 1=CPS选项有效 submenu 2=服务上下召 1 子区选项 1 1 submenu 3=上行方向顶点 submenu 4=下行方向顶点 submenu 5=自动CPS 2 3 4 5 子区域最低楼层 子区域最高楼层 最低进入层 最高进入层 0 0 0 0 0 CPS区最低层 0 CPS区最高层 0 在大楼里的最低进入楼层 0 在大楼里的最高进入楼层 0=无分离群组操作 6 SOG类型 0 0 1=SGO N,分离群组电梯单独出现 2=SGO P,分离群组电梯并行出现 7 SGO电梯 1 13 10 1 submenu 1=电梯1 submenu 2=电梯2 …… submenu 8=电梯8 分离群组电梯 轿箱容量 电梯运行速度 分离群组类型 定义CPS区最低层 定义CPS区最高层 在大楼里的最低进入楼层 在大楼里的最高进入楼层 定义CPS选项 SGO CPS 群组 20 轿箱容量 21 运行速度 # 轿箱载人的数量 # 电梯速度,以0.5m/s为单位 注一:出厂必须修改的参数值以黑斜体标出 注二:出厂可能修改的参数以斜体标出

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 48 页

附录二:OPT拨码开关位置表

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 49 页

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 50 页

附录三:选项功能缩写(按字母顺序排列)

ABE C 警铃,轿底/轿顶 ABE M 警铃,基站

ACL B 精确再平层,自动.

ACL C 精确再平层,自动,门关 ACU F 语音报站 ADO 提前开门

ATS C 司机服务,内呼按钮作显示 BFS 缓冲器开关 BLF 满载直驶

BMV R 制动方式,电阻制动 BOF 维修用开门按钮 CCB 反向内呼

CCL 内呼登记指示灯 CCM A 机房内呼,全部 CDC 轿门触点

CDL O 轿门限位开关,开门限位 CEL S 紧急轿厢照明——照明

CLF M 轿厢照明主开关和主保险丝——机房墙上 CLS O 轿内照明监察,泊梯门开 CNV N 会议控制,正常 COD 修正运行

CPI CO 轿厢位置指示——轿厢内,点阵式

CPI EO/LO 轿厢位置指示——楼层/厅站入口,点阵式 CPI PS 轿厢位置指示——控制柜内,七段码 CRB C 内呼登记蜂鸣

CSM UN 上行强制停靠基站,门正常操作 DAL GP 扰动示警 DCB 关门按钮 8

DCB I关门按钮带指示灯 DDC 奇偶楼层控制 DIA C 运行方向指示

DOB O 开门按钮,常开触点 DOB OI 开门按钮带指示灯

DOP 禁止开门开关——控制柜内 DTS 运行时间监察

DZI N 门区指示灯,无蜂鸣 EAQ 地震功能

EBD A 紧急电池驱动,自动 EBS S 紧急电池供电

EEC C 轿厢安全出口触点 EEC S 井道安全出口触点

EMH O 井道急停开关,一个开关 EMP 控制柜急停开关

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 51 页

EMR 轿顶急停开关

EPD MCF 紧急电源驱动,到主楼层,门关,全集选 EPS G 备用电源分配器,群控 EPS S 备用电源分配器,控制

FCC C 取消轿厢虚假召唤,通过计算停站数 FEB G 底楼延伸服务,群控 FET G 顶楼延伸服务,群控 FEB S 底楼延伸服务,外召 FET S 顶楼延伸服务,外召

FID AO 消防探测——大楼火警信号,选择撤离层,门开 FID BO 消防探测——大楼火警信号,门开 FID SO 消防探测——手动开关,门开 FRD 消防运行 FRE 快速召回

GOL ETD 厅站到站钟,电子式 IDP 下行高峰服务 ISE F 五方通话 ISE N 多方通话 ITP 上下行高峰服务 IUP 上行高峰服务

KONE E-LINK 电梯监视管理系统

LAL DB 轿厢到站指示,在减速点,无召唤时两方向箭头亮 LCC 外呼互锁,根据时间 LCD 禁止外呼开关 LCL 外呼登录显示灯

LIL AM 电梯信号输出界面,警报,模式信号

LIL AMB 电梯信号输出界面,警报,二进制位置信号 LOC E,O 内呼锁定 LOL E,O 外呼锁定 LPS VN 同步运行

LWD I 轿厢称重装置,感应式 MAF M 电梯主保险——墙上 MAS M 电梯主开关——墙上

MOP T 马达过热保护,自动复位的热敏电阻 NUD L 强制关门,通过测量载重 OCL A 轿厢内照明,自动 OCL AF 轿厢照明,手动 OCV A 轿厢通风,自动

OCV AF 轿厢通风操作,手动 OLF C 超载功能,指示灯持续亮 OSG CM 轿厢限速器安全触点

OSS COI 退出服务开关,门开,照明亮,退出服务指示 OSS LC 退出服务开关,门关,照明关 PAD C 指定楼层停靠——门关 PAM C 主楼层停靠,门关

电控柜调试参数表 G3007007(A)

C版 第 52 页

PAS C 第二楼层停靠,门关 PDD N 电源相位故障监测

PRC K 内呼优先服务,连续信号

PRL LA/LO 外呼优先服务,低优先级,所有内呼/一个内呼 QCC 内呼快速关门

RDF RC 救助运行功能,向上和向下驱动按钮,另加运行使能按钮 REO O 外呼重新开门功能,一次

SCN N 起动计数器,起动次数,断电不丢失

SED WSR 检修运行,无,轿顶按钮带运行按钮 SGE 安全钳触点.

SPB BP 按钮黏滞监察,内外呼,不服务本按钮 SRC RNC 光幕

STM C 马达停止,两接触器 STP C 起动转矩预置,LWD TFC T 测速计故障计数器,三次

TSD ES 运载流量监察显示,在监控室 TTC CTS 贯通门

TWS C 轿厢限速器张紧块安全触点

因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容