设计图纸审核步骤及技术要点

一、简介设计图纸构成及排放顺序: 1. 工程图纸目录及主要设备材料表; 2. 电气设计说明;

3. 周边环境图及进线走向图(合并为一张图纸); 4. 系统主接线图、继电保护定值表; 5. 10KV高压系统图; 6. 0.4KV低压系统图;

7. 电气设备平面布置图 、变压器安装图(台架式、台顶式、地面平台式); 8. 其它图纸。

二、审图步骤:

(一)资质审核

1.检查设计单位资质;

2.设计图纸只盖一个章:设计章;

3.检查制图日期是否在供电方案之后。

(二)核对产权分界点:

1

1.检查设计图纸的产权分界点与供电方案是否一致。(包括核对容量、供电线路、产权分界点是杆塔还是分支箱等等);

2.检查架空线或电缆型号与容量是否匹配;

(三)计量:

1.检查设计图纸的计量方式与供电方案是否一致(包括供电方式示意图及计量方式);

2.核对计量适配表;

(四)保护:

1.高压部分:

1)常规保护:温度、过流、速断、零序、瓦斯;

2)800KVA及以上容量的油浸式变压器应装设瓦斯保护;

3)800KVA以下容量变压器高压熔断器以1/10配置;

4)核对设计图纸的保护与继电保护整定表是否一致。

2.低压部分:

低压总开关所选保护档位应与变压器容量匹配。

2

(四)低压结线

1.若有市发电装换,必须装设机械与电气联锁;

2.无功补偿:

1)100KVA及以上的变压器应配置无功补偿;

2)无功补偿容量可按变压器容量的30%~50%配置;

3.低压进线和出线应装设有明显断开点的开关;

4.熟悉GGD、GCK、PGL这些常见柜型。

(五)平面布置图

1.检查高、低压柜以及变压器等电器设备周围的安全距离;

2.油浸式变压器应设置储油池;若是箱式变压器,应在箱变周围建设0.8米宽的操作平台。

(六)熟悉相关规程

2008版用电检查技术标准汇编(设计、施工部分)

JGJ16-2008民用建筑电气设计规范(附条文说明)共二册