制作:钢筋的下料,半成品钢筋的外观、尺寸检查;
安装:纵向钢筋的数量、位置、间距和规格,箍筋的规格和间距及加密区长度,锚固长度和搭、焊接长度及其处理方式和加密构造,构件其本身钢筋,以及和另一构件钢筋的里外、上下层关系,标高、构件截面尺寸(骨架),有特殊节点的,现场与图纸的对比,保护层的厚度及数量检查,存在机械连接的,其接头外观质量和接头位置、接头百分率检查,柱纵筋的定位(即模板尺寸线复核),其它钢筋(如吊筋、鸭筋、腹筋、悬挑梁节点)检查;
验收程序:班组自检、项目部专检、监理(建设)验收;
钢筋安装完成之后,在浇筑混凝土之前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括:
(1)纵向受力钢筋的品种、规格、数量、位置等;
(2)钢筋连接方式、接头位置、接头数量、接头面积百分率等;
(3)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等。
(4)预埋件的规格、数量、位置等。
钢筋隐蔽工程验收前,应提供钢筋出厂合格证与检验报告及进场复验报告,钢筋焊接接头和机械连接接头力学性能试验报告。
1.主控项目
(1)钢筋安装时,受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
检查数量:全数检查
检查方法:观察、钢尺检查。
(2)纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察。
2.一般项目
(1)钢筋接头位置、接头面积百分率、绑扎搭接长度等应符合设计或构造要求。
(2)箍筋、横向钢筋的品种、规格、数量、间距等应符合设计要求。
(3)钢筋安装位置的偏差,应符合规定。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴数间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面。
检查数量:在同一检验批内,对梁、柱和基础,应抽查构件数量的10%,且不少于3件;对墙和板,应按有代表性的自然间抽查10%,且不少于3间;对大空间结构,墙可按相邻轴数间高度5m左右划分检查面,板可按纵、横轴线划分检查面,抽查10%,且均不少于3面