一、编制依据: ............................................................ 1 二、工程概况: ............................................................ 1 三、根据工程施工需要设备及电动工具情况,对现场进行综合考察 ................. 1 四、用电负荷计算 .......................................................... 2 五、配电线路设计 .......................................................... 6 六、电缆进楼初步方案 ...................................................... 9 七、配电箱与开关箱设计 .................................................... 9 八、接地与接地装置设计 ................................................... 10 九、防雷设计 ............................................................. 11 十、临电用电管理制度及施工安全技术措施.................................... 12 十一、电气防火措施 ....................................................... 16 十二、附图 ............................................................... 17
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
一、编制依据:
1、施工组织设计及施工图纸
1.1东风乡绿隔项目第六宗地工程施工现场实际条件。 1.2东风乡绿隔项目第六宗地工程施工图纸。 2、主要规范、规程、手册:
2.1《施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005) 2.2《建筑施工安全检查标准》 (JGJ59-99) 2.3《建筑机械使用安全技术规程》 (JGJ33-2001)
2.4《北京市建设工程施工现场安全防护标准》 京建施[2003]1号文件 2.5《北京市安全防护基本标准及补充规定》 2.6《中华人民共和国消防条例》 2.7《建筑施工手册》(第四版)
二、工程概况:
东风乡绿隔项目第六宗地工程位于北京市朝阳区东风乡。该工程由北京星火房地产开发有限责任公司筹资兴建,北京中天元工程设计有限责任公司设计,中国建筑一局(集团)有限公司总承包施工。
共六座楼,一个地下车库。
本工程主要为钢筋混凝土剪力墙结构,部分为框架结构。
本工程开工日期为2008年4月1日,竣工日期为2010年8月8日。
三、根据工程施工需要设备及电动工具情况,对现场进行综合考察:
工地电力系统供电由两台三相变压器供电,功率分别为500KVA和600KVA,变压器由甲方报批安装。500KVA变压器安装在工地东北侧,600KVA变压器安装在工地西侧,配电系统实行分级配电,各级配电箱,开关箱正面门内绘有接线图。从变压器内分别引入一级配电柜,供工地整体供电。现场所有配电箱均采用TN-S接零保护系统。消防泵电源接于一级柜上口。作业面配备一台二级箱随施工楼层移动,地下室每层配备一台二级箱,地上每三层配备一台二级箱,全部结构施工完成后地上每层配备一台二级箱。现场设置二级配电箱位于建筑物四周,不积水场地,与火源、水源、震源保持安全距离,电缆主要布置在基坑上口防护拦下,用灰砂砖砌成电缆方沟,其余配电电缆线全部地埋,埋深不小于70cm,
第 1 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
并铺砂盖砖,地埋电缆走向地面要立标志,过路电缆要求穿¢100钢管。
四、用电负荷计算:
甲方需提供两个变压器,变压器容量分别为500KVA和600KVA。
郑常庄新村二期工程主要施工机械用电量如下表所示,现场照明用电量按动力用电量的10%考虑。
序号 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 合计 设备名称 塔吊 塔吊 砼振捣棒 钢筋弯曲机 钢筋切断机 钢筋调直机 钢筋套丝机 木工圆锯 木工压刨 平刨 无齿锯 台式砂轮机 电焊机 空压机 潜水泵 台钻 实验室 办公区 镝灯 型号 QTZ160 HK40/21B ZWL5 GJBT-L10B GQ40D MJ105 MB513 S3ST-JT-250 BX1-500A 32LG605-15 10 80 3.5 数量 3 2 35 12 6 3 8 6 3 3 13 2 8 3 4 2 5 单台功率 73.5 73.5 1.5 3.0 5.5 5 1.5 4.0 7.5 4 1.5 1.5 26 7.5 2.2 1.5 10 80 3.5 换算后设备容量 220.5 147 52.5 36 33 15 12 24 22.5 12 19.5 3 208 22.5 8.8 3 10 80 17.5 946.8
第 2 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
施工现场2台变压器,西侧变压器为1路,东北角变压器为2路。
设备 功率(kW) 数量 1—A1支路 HK40/21B 砼振动棒 空压机 钢筋调直机 切断机 弯曲机 木工压刨 平刨 木工圆锯 无齿锯 套丝机 电焊机 镝灯 Σ73.5 1.5 7.5 5 5.5 3 7.5 4 4 1.5 1.5 26 3.5 1 10 1 1 2 4 1 1 2 5 4 3 1 1—A2支路 塔吊QTZ160 钢筋调直机 切断机 弯曲机 木工压刨 平刨 木工圆锯 73.5 5 5.5 3 7.5 4 4 2 1 2 4 1 1 2 73.5 5 5.5 3 7.5 4 4 147 5 11 12 7.5 4 8 73.5 1.5 7.5 5 5.5 3 7.5 4 4 1.5 1.5 26 3.5 73.5 15 7.5 5 11 12 7.5 4 8 7.5 6 78 3.5 238.5 换算后设备量 ∑Pe(kW) Pe 第 3 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
设备 无齿锯 混凝土振动棒 潜水泵 空压机 台钻 砂轮机 套丝机 电焊机 镝灯 Σ功率(kW) 1.5 1.5 2.2 7.5 3 1.5 1.5 26 3.5 数量 5 10 2 1 2 1 4 3 2 换算后设备量 1.5 1.5 2.2 7.5 3 1.5 1.5 26 3.5 ∑Pe(kW) 7.5 15 4.4 7.5 6 1.5 6 78 7 327.4 Pe 设备 功率(kW) 数量 2—A3支路 塔吊HK40/21B 砼振动棒 钢筋调直机 切断机 弯曲机 木工压刨 平刨 木工圆锯 电焊机 空压机 无齿锯 73.5 1.5 5 5.5 3 7.5 4 4 26 7.5 1.5 2 15 1 2 4 1 1 2 2 1 3 73.5 1.5 5 5.5 3 7.5 4 4 26 7.5 1.5 147 22.5 5 11 12 7.5 4 8 52 7.5 4.5 换算后设备量 ∑Pe(kW) 第 4 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
设备 砂轮机 潜水泵 办公室 实验室 镝灯 Σ功率(kW) 1.5 2.2 80 10 3.5 数量 1 2 2 换算后设备量 1.5 2.2 80 10 3.5 ∑Pe(kW) 1.5 4.4 80 10 7 383.9 Pe 由于塔吊是反复短时工作制电动机,其设备容量需进行换算 PePe'JC/JC73.50.25/0.2573.5kW25 其中:Pe——换算到JC25%时电动机的设备容量(kW) JC——QTZ160型塔吊电动机铭牌暂载率0.25Pe'——电动机铭牌额定功率(kW) 1支路:
K P 0 . 56 565.9 317 kW P j x e tg 317 Q j P j
2 1 . 02 323
kVAR
Q 2 317 2 323 2 452 kVA S j P j j 其中: P — —用电设备的有功计算 负荷( kW ) j K — —用电设备的需要系数 x
Pe — —用电设备的设备容量 总和( kW )
tg — —与功率因数角相对应 的正切值 ( 取 1 . 02 ) Q — —用电设备的无功计算负荷 ( kVAR )
j
S j — —用电设备的视在计算负荷
( kVA )
经计算工地用电(结构施工)总容量为452KVA,因此1支路满足要求。
第 5 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
2支路:
K P 0 . 56 383.9P . 1 215 kW j x e
Q P tg 215 . 0 1 . 02 219 kVAR
j
j
2 S j P j Q j 215 . 0 219 . 0 307 kVA 其中: P — —用电设备的有功计算 负荷( kW ) j
2 2 2 P — —用电设备的设备容量 总和( kW
e
K x — —用电设备的需要系数
)
tg — —与功率因数角相对应 的正切值 Q j — —用电设备的无功计算负荷 S j — —用电设备的视在计算负荷
( 取 1 . 02 )
( kVAR ) ( kVA )
经计算工地用电(结构施工)总容量为307kVA,因此2支路满足要求。 施工现场临时变压器位置的选择应遵循以下几个原则:
接近用电负荷中心,不被现场施工触及,进出线方便,运输方便,不应设在以下场所: 1. 多尘和有腐蚀性气体、蒸汽的场所; 2. 地势低洼和可能积水的场所; 3. 有剧烈震动的场所;
4. 附近有易燃、易爆物大量集中的场所;
5. 容易沉积可燃粉尘、可燃纤维、灰尘或导电尘埃且严重影响变压器安全运行的场所; 6. 挑檐为燃烧体或易燃烧体的建筑物旁; 7. 附近有水源、高温热源的场所等等;
8. 根据以上要求将施工现场临时变压器设置在现场东侧,并用脚手架加密目网在四周进
行围挡,防止积雪、冰块或施工时其它物体掉落到变压器上。
五、配电线路设计
配线方式采用简易电缆沟的方式。采用埋地电缆线路时,电缆在室外直接埋地敷设的深度应不小于0.8m,并应在电缆上下各均匀铺设不小于50mm厚的细砂,必须加设防护套。不宜在下列场所或环境中敷设:A、温度超过60℃;B、有强烈腐蚀气体或液体溢出;C、有较强震动;D、尽量避免与避雷线、暖气管、煤气管、柴油机排气管或锅炉等管线和设备接近。配电系统的基本保护方式采用TN-S保护系统。JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》的有关规定,在施工现场变压器低压侧中心点直接接地的三相五线制临时用电工程中,必须采用TN-S接零保护系统,并且在专用的保护零线上,应做不少于三处的重复接地。电缆线路的结构和敷设应满足JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》
第 6 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
的相应要求外,还应考虑已有和拟建建筑位置,尽量选择最短路径、减少穿越各种管道、堆场等的次数,不致受到各种机械损伤及腐蚀,便于埋设和维修。 1、导线截面按容许电流选定:
1.1从变压器到1-A1、1-A2支路配电柜的额定功率分别为:
∑P1-A1=238.5kW、∑P1-A2=327.4kW、则相应支路电流经计算分别为:
I11KP13U线0.6238.510003380217A其中:I1A1—电流值(A)K—需要系数P1—供电支路额定容量(KVA)U线—电压I1-A1=217A同理,I1-A2=298.5A
各支路选用VV(3×120+2×70)型通用电缆,载流量满足要求。 同理计算:
I1-A1-1=90A 选用YC(3×25+2×16)载流量满足要求 I1-A1-2=70A 选用YC(3×25+2×16)载流量满足要求 I1-A1-3=50A 选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求 I1-A1-4=50A 选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求。 I1-A1-5=57A 选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求 I1-A2-1=50A 选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求 I1-A2-2=70A 选用YC(3×25+2×16)载流量满足要求 I1-A2-3=70A 选用YC(3×25+2×16)载流量满足要求 I1-A2-4=50A 选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求 I1-A2-5=50A 选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求 1.2从变压器到2-A3支路配电柜的额定功率为:
∑经计算为:
I2A3KP13U线0.6383.910003380350AP2-A3=383.9kW则相应支路电流
其中:I2A3—电流值(A)K—需要系数P1—供电支路额定容量(KVA)U线—电压第 7 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
I2-A3=350A 选用VV(3×185+2×95)型通用橡皮电缆,载流量满足要求。 同理计算:
I2-A3-1=50A 选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求。 I2-A3-2=50A选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求 I2-A3-3=70A 选用YC(3×25+2×16)载流量满足要求 I2-A3-4=50A选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求 I1-A3-B1=100A 选用VV(3×120+2×70)载流量满足要求。 I1-A3-B1-1=9A 选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求 I1-A3-B1-2=50A 选用YC(3×10+2×6)载流量满足要求 I1-A3-B1-3=70A 选用YC(3×25+2×16)载流量满足要求 2、导线截面选型汇总:
支路 1-A1 1-A1-1 1-A1-2 1-A1-3 1-A1-4 1-A1-5 1-A2 1-A2-1 1-A2-2 1-A2-3 1-A2-4 1-A2-5 2-A3 2-A3-1 2-A3-2 2-A3-3 电缆型号 截面(mm) 3×120+2×70 3×25+2×16 3×25+2×16 3×10+2×6 3×10+2×6 3×10+2×6 3×120+2×70 3×10+2×6 3×25+2×16 3×25+2×16 3×10+2×6 3×10+2×6 3×185+2×95 3×10+2×6 3×10+2×6 2敷设方式 VV(3×120+2×70) YC(3×25+2×16) YC(3×25+2×16) YC(3×10+2×6) YC(3×10+2×6) YC(3×10+2×6) VV(3×120+2×70) YC(3×10+2×6) YC(3×25+2×16) YC(3×25+2×16) YC(3×10+2×6) YC(3×10+2×6) VV(3×185+2×95) 3×10+2×6 3×10+2×6 YC(3×25+2×16) 电缆沟敷设 3×25+2×16 第 8 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
2-A3-4 2-A3-B1 2-A3-B1-1 2-A3-B1-2 2-A3-B1-3 YC(3×16+2×10) VV(3×120+2×70) YC(3×16+2×10) (3×16+2×10) YC(3×25+2×16) 3×10+2×6 3×120+2×70 3×10+2×6 3×10+2×6 3×25+2×16 六、电缆进楼初步方案:
上楼电缆线经过一级箱250A空气自动开关与电缆3×50+2×25引入楼内通过电缆沟,沿墙体竖直铺设,结构施工阶段,一台二级箱随作业面架设,箱体架设在作业面下层,立钢架管搭棚,上面铺设双层跳板作防护措施,由预留孔洞向作业面引出三级箱,保证施工用电。
在楼层的临时配电电缆必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设易沿墙或门口固定。
1、室内配线采用绝缘导线或电缆,嵌绝缘槽或穿管。
潮湿场所或埋地电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封,当采用金属管敷设时金属管必须作等位 连接,且必须与PE线连接。 2、室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。
3、架空进户线的室外端应采用绝缘固定,穿墙处应穿管保护,距地面高度不得小于2.5m,并应采用防雨措施。
4、对穿管敷设的绝缘导线线路其短路保护熔断器的额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。
七、配电箱与开关箱设计
现场的配电箱、开关箱的设计依据是JGJ46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》等电气安全、技术标准。色彩为橘红色,通用规格。箱体的结构上附加配置电器安装板和箱门,电器安装板用绝缘板制作,用以装配所配制的电器;箱门能够关闭严密并配锁。箱体的进出线孔为圆孔,并设在垂直装设箱体的下底面。箱体的尺寸应保证电器的安装、接线、维修、操作方便和电器安全距离。开关箱的电器配置和接线应与配线箱的电器配置和接线、配电线路相适应,所有的开关箱必须设置漏电保护器。开关箱的电器配置包括隔离
第 9 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
开关、熔断器、漏电保护器、继电器、控制按扭、接触器限位开关等。箱内电器的正常不带电的金属基座、外壳、铁质电器安装板、以及铁质箱体之间应通过金属连接螺栓等保证电气连接,并应在铁质箱体上焊接明确的保护零线(TN-S保护系统专门用于连接专用保护零线-PE线)螺栓。
现场由变压器总配电箱引出两台一级柜,二级箱从一级箱引出,每一设备实行一机一闸,电焊机采用专用闸箱。
现场将临电用配电柜、二级箱座于坚实地面(按要求现场作砼地面硬化处理),如图:
基座采用1:3水泥砂浆M75砌块砌筑200mm高,外面抹灰。配电柜、二级箱防护采用脚手杆搭设,上铺δ=15mm多层板,盖瓦楞铁,要求雨天四周不积水。
围栏要求:配电柜的铁围栏应刷黄色,上檐16cm宽,围铁皮一圈,刷黄黑相间油漆,(色条宽度为10cm,角度为45度)配电柜的铁围栏应与电源保护零线之间用不少于100mm2黄绿双色多股绝缘铜线牢固连接。
配电箱(柜)箱体必须使用冷扎钢板加工。一级配电柜柜体的用板厚度不得小于1.5mm,柜门的用板厚度不小于2.0mm,二级配电箱箱体高度大于500mm的开关箱箱体用板的厚度不小于1.5mm,箱体高度大于500mm的开关箱用板厚度不小于1.2mm,配电箱防护等级应达到IP43。
一级柜漏电断路器漏电动作电流为150mA-300mA,一级分总箱漏电断路器漏电动作电流为150mA-300mA。
八、接地与接地装置设计
变压器中性点、TN-S系统中性线采用工作接地,电器设备、高搭架子、塔吊采用防雷接地,中性线多处采用重复接地,重复接地的位置不少于三点。接地体必须采用镀锌型钢。接地电阻值的要求为:工作接地电阻值不大于4Ω;保护零线每一重复接地装置的接地电阻值不大于10Ω;防雷接地冲击电阻值不大于30Ω。保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出;保护零线应与工作零线分开单独敷设,杜绝混用,保护零线必须采用绿/黄双色线。特别应当注意:不得一部分设备作保护接零,
第 10 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
另一部分作保护接地。
1、施工现场临时用电工程中接地体和接地线的敷设应利用自然接地体,当自然接地体不能够满足要求时应敷设人工接地线,人工接地体水平敷设,相互间距不小于5m,接地体的顶面离开地面一般为0.6m,钢接地体的材料采用角钢∠50×5,接地体的长度为2.5m。接地线采用扁钢-40×4将接地体连接起来。
2、接地线与接地体的连接应焊接,接地线与接地设备的连接可用焊接或螺栓连接,用螺栓连接时应设防松螺帽或防松垫片。
3、接地装置各部分之间均应保证电气连接,位于潮湿和有腐蚀介质场所的连接处应采取可靠的防潮及防腐措施。
九、防雷设计
1、防雷接地引下线采用铜线、钢筋、角钢等,各段之间应焊接或压接,保证电气连接,不得采用铝线做防雷引下线。
2、作防雷接地的设备,必须同时做重复接地,同一设备的重复接地与防雷接地可使用同一接地体,其接地电阻值应符合重复接地电阻值的要求。 3、本施工现场的避雷针设置如下:
3.1最高机械设备塔吊上,按单支避雷针考虑,其保护范围按滚球法计算:每台塔吊上考虑避雷设备。滚球半径按60m计算。避雷针高度大于滚球半径。
高层建筑物:避雷针高度取90m,被保护物高度80m。
避雷针高度大于滚球半径,避雷针在被保护物高度的平面上的保护半径r0 =hr=60m, 被保护物高度的平面上的保护半径: rx=hr-hx(2hr-hx)=3.4m h:避雷针高度 hx:被保护物高度
rx:在被保护物的平面上的保护半径 r0:在地面上的保护半径 hr:滚球半径
3.2施工外架四角和四边上设置避雷针,直接接于地上。
3.3建筑物中柱子、墙体的主筋与底板钢筋做焊接,所以不再另设避雷。 3.4装修阶段的外用电梯设避雷针,按单支考虑。
第 11 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
十、临电用电管理制度及施工安全技术措施
1、临电用电管理制度
第一条:本制度是根据JG46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》。
第二条:临时用电安全防护应执行《北京市建设工程施工现场安全防护标准》京建施[2003]1号文件9.临时用电安全防护
。
第三条:工地所有施工人员,包括后勤人员必须执行本制度不得违反操作制度和安全用电规定。
第四条:配电室要有值班电工,做好防火措施,电工要按规定填写值班记录。 第五条:电工负责施工现场的安全用电,对所接电气设备应先进行绝缘摇测,绝缘电阻值符合规定要求后方可使用。严禁电器设备带故障运行,电工要做好摇测记录及检测记录。
第六条:工地配两名临电工,并持有特殊工种操作证,任何施工队或个人不得私自乱拉乱接线,如果需要接线必须请找工地临电工,并且不得拆、改临电设施,线路,电工操作时必须使用绝缘工具,在修理电气设备时必须拉闸断电,并在维修场地外立挂作业维修标牌,不许带电作业。
第七条:施工现场用电设施由项目经理部专业电工统一管理。
第八条:工地配电柜闸、箱要按规定使用,箱内不得放有杂物,要保持整洁完好。停止使用的配电箱柜,应急时切断电源,并且及时锁好箱门。
第九条:工程使用的一类手持电动工具,移动电动工具,操作者必须戴好绝缘手套,夯机应两人操作,牵线与操作人员戴好绝缘手套,穿绝缘鞋。
第十条:手持电动工具的使用应符合标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座,应完好,电源线不得任意接长和调换,工具的外壳应完好无损,手持电动工具的绝缘应符合规定要求,维修和保管应有专人负责。
第十一条:宿舍严禁使用大灯泡,不得私自乱接线,不得将衣物挂在电线上,不得随便更换多用灯口,每盏灯应单独设开关,行灯、手把灯,地下室照明及楼道内照明必须使用36V以下安全电压。
第十二条:电气设备接线前,应先对设备进行绝缘检测,并符合规定后,方可使用接通电源并做好维修记录,电工应定期对漏电开关的灵敏程度进行检查,保证漏电开关处于完好有效。
第 12 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
第十三条:对临时用电设施使用过程中发现的异常情况要及时处理和向有关人员报告。
第十四条:任何人不得指派无电工操作证人员私自进行电气设备安装维修等工作。非专业工作人员严禁乱动电气设备,临时灯具、碘钨灯,行灯等灯具应由专业工作人员负责保管,用完后及时断电并收回。
第十五条:专业电工必须认真执行各项有关要求和规定,现场规定,现场布置线路敷设要执行“部标”并坚持日检制度。对现场违章操作和违章用电行为有权立即制止操作,并向有关部门汇报。
第十六条:专业电工要端正工作态度,主动配合用电单位同心协力完成各项生产任务。 第十七 条:工地负责人每旬组织工长,安全员,电工对施工现场进行检查,对查出的隐患应及时组织人员进行整改和消项。
第十八条:工长在进行安全技术交底时,一定要有安全用电措施。
第十九条:工地每旬进行一次安全检查,对查处的临电隐患,必须按时整改,电工必须做好维修工作记录,安全值班记录和电气设备的检测记录。
第二十条:在各道工序或单项任务的安全交底中,应填写必要的安全用电内容。 第二十一条:总包单位与分包单位必须订立临时用电管理协议,明确各方相关责任。 2、临电施工安全技术措施
第一条:建立安全技术交底制度,向专业电工、各类用电人员介绍临时用电技术内容和注意事项。
第二条:手持式用电设备的保护零线,应在绝缘良好的多股铜线橡皮电缆内。其截面不得小于1.5平方毫米,其芯线颜色为黄、绿双色。
第三条:I类手持式用电设备的插销上应具备专用的保护接零(接地)触头,所用插头应能避免将导电触头误作接地触头使用。
第四条:电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。
第五条:电缆类型应根据敷设方式,环境条件选择,电缆截面应根据允许载流量和允许电压损失确定。
第六条:电缆穿越建筑物,构筑物,道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2米高度致地下0.2米处,必须架设防护套管。
第七条:橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。固定点间距应保证橡皮电缆能随自重所带来的荷重。橡皮电缆的最大弧垂
第 13 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
距地不得小于2.5米。
第八条:在楼层的临时配电电缆必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设应充分利用在建工程的竖井、垂直孔洞等,并应靠近负荷中心,固定点每楼层不得少于一处。电缆水平敷设易沿墙或门口固定,最大弧垂距地不得小于1.8米。
第九条:总配电箱应设在靠近电源的地区。分配电箱应装设在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30米。开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不易超过3米;手持电动工具的距离不大于5米。
第十条:配电箱内的电器应先安装在金属或非木质的绝缘电器安装板上,然后整体紧固在电器箱箱体内。
第十一条:配电箱、开关箱内的连接线应采用绝缘导线,接头不得松劲,不得有外露带电部分。
第十二条:配电箱和开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须作保护接零。保护零线应通过接线端子板连接。
第十三条:每台用电设备应有各处专用的开关箱,必须“一机一闸”制,严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
第十四条:漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。对搁置已久重新使用和连续使用一个漏电保护器,应认真检查其特性,发现问题及时修理或更换,漏电保护器的接线方法正确。
第十五条:所有配电箱,开关箱应每半月进行检查和维修一次。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修必需按规定穿、戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。
第十六条:配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4-1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在固定、稳定的支架上。其中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。
第十七条:对配电箱,开关箱进行检查、维修时,必须将其前一级相应的电源开关分闸断电,并挂停电标识牌,设有专人看护,严禁带电作业。
第十八条:施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电上锁。 第十九条:配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应经常保持整洁。 第二十条:配电箱、开关箱内不得挂接其他临时用电设备。
第二十一条:配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。
第二十二条:施工现场中一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查维修
第 14 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
必须遵守下列规定:
1)购的电动建筑机械,手持电动工具和用电安全装置,符合相应的国家标准,专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。
2)建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。
3)保护零线的电气连接符合以下要求,对产生振动的设备其保护的零线的连接点不少与两处。
正常情况时,电器设备不带电的外露导电部分,应做保护接零。 (一)电机、变压器、电器、照明器具,手持电动工具的金属外壳。 (二)电气设备传动装置的金属部件。 (三)电力线路的金属保护,敷线的钢索。
第二十三条:手持电动工具中的Ⅱ类工具和Ⅲ类工具可不做保护接零。
第二十四条:电动建筑机械或手持电动工具的负荷线,必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其符合国标GB1169—74《通用橡套软线电缆》的要求。其中绿1黄双色线在任何情况下只能用作保护零线重复接地线。
第二十五条:需要夜间工作的塔式起重机,应设置正对工作面的投光灯。塔身高于30米时,应在塔顶和臂架端部装设红色信号灯。
第二十六条:使用夯土机械,必须规定穿戴绝缘用品,应有专人调整电缆。电缆线长度应不大于50米。严尽电缆缠绕,扭结和被夯实机械跨越。
第二十七条:焊接机械应放置在防雨、防砸和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。交流电焊机变压器的一次测电源线长度应不大于5米,进线处必须设置防护罩。交流电焊机要装设防触电保护装置。
第二十八条:使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品(护脚、护罩、镜)。
第二十九条:焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。接线必须使用线鼻子,电缆的长度应不大于30米,且双线到位.
第三十条:狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等),宜选用
带隔离变压器的Ⅳ类手持式电动工具,若选用Ⅱ类手持式电动工具,必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器设在狭窄场所外面,工作时必须有人监护。
第三十一条:手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜 芯软电缆,并不得有接头。
第三十二条:手持电动工具的外壳,手柄、负荷线,插头,开关等必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常使用。
第 15 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
第三十三条:现场使用移动式碘钨灯照明,必须采用密闭式防雨灯具。碘钨灯的金属灯具和金属支架应做良好接零保护,金属架杆手持部位采取绝缘措施。电源使用护套电缆线,电源侧装设漏电保护器。
第三十四条:地下室绝对禁止使碘钨灯以及36V以上电压的工具,如有特殊情况必须事先上报,否则罚款处理。
第三十五条:施工现场的临电必须保持整洁、 有序、合理、配电箱内外干净,定期清扫。以上强调的各项,望各队必须立即认真检查整改,遇到问题即使上报解决。
第三十六条:固定式配电箱开关箱的中心与地面垂直距离应为1.4-1.6m,移动式分配电箱开关箱的中心点与地面的垂直距离宜为0.8-1.6m。
第三十七条:高度在20米以上的大模板就位后应及时与建筑物的接地线连接。
十一、电气防火措施
第一条:本措施根据《中华人民共和国消防条例》《施工现场临时用电安全技术规范》等规定,结合本工程的实际情况,制定本措施。
第二条:变压器、配电箱柜,要按规定设置消防器材,要有防火制度,配电设施附近禁止有火源。
第三条:根具不同环境要求和负载容量,合理选择导线规格和设备的保护装置,严禁线路和配电设备长期超负荷运行。
第四条:当熔断器或自动空气开关保护某段线路时,保护电路可能出现小的短路电流。因此,熔断器的熔断电流,应是线路额定电流的4倍,空气开关脱扣电流为1.5倍。
第五条:电工应加强电气线路和设备运行情况的巡视和检查,特别是大电流通过的接头处,此处可用变色漆或示温蜡片等监视,发现接头松动或过热,应及时处理,开触头等应经常检查,发现氧化,烧烛应及时修理和更换。
第六条:电气设备如变压器,电动机等,应按规定选择适当的保护装置,电动机具应做到一闸一机,保证单机单箱。
第七条:各种电器具应绝缘良好,保证通风散热,保证必要的安全距离,防止发生短路。
第八条:电气线路设备,开关电热设备照明器具等与可燃物应保持必要的安全距离木工棚内的刨花,锯沫应及时清理,并有防火制度,灭火工具,防止电弧电火花等引起火灾,杜绝一切火灾隐患。
第 16 页中国建筑一局(集团)东风乡绿隔项目第六宗地工程项目经理部
东风乡绿隔项目第六宗地工程 临电施工组织设计
第九条:禁止利用碘钨灯等高温灯具作为取暖或烘烤工具。
第十条:不在同级别的爆炸与火灾危险场所应按不同要求和规定架设线路和采用防爆电气设备。
第十一条:工地的消防水泵电源线应接在工地总闸上口(包括消防照明)扑灭电气火灾时,首先应切断电源,及时用合适的灭火器材,切断电源时,应戴绝缘手套,使用有绝缘手柄的工具,在有绝缘支持物附近切断电源线,防止电源线掉在地上,造成短路或行人触电。
第十二条:剪断电源线时,火线或零线应分开并错位剪断,并用绝缘胶布包好,防止在钳口处造成短路或剪断造成短路。
第十三条:严禁带电灭火,如带电电器起火,先切断电源后灭火,人体各部位与带电设备应保持一定的安全距离,应戴绝缘手套穿绝缘鞋。
第十四条:充油的电气灭火时,应采用干燥的黄砂覆盖住火焰,使火焰熄灭。 第十五条:扑灭电气火灾时,应使用ABC灭火剂,
第十六条:电焊机接线要符合规定,一、二次接线要有线鼻子,并用螺栓压实线路,接头要少。作业时应清净作业区易燃物,以上措施要求工地全体工作人员认真执行,电焊机在操作前必须到安保部门开动火证。
十二、附图
1、地下施工阶段临电平面布置图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图一 2、地上施工阶段临电平面布置图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图二 3、装修施工阶段临电平面布置图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图三 4、支路系统图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图四 5、强电进楼立面图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图五 6、工作接地、重复接地示意图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图六 7、TN-S系统配电箱配置接线图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图七 8、线路方案图„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„„附图八