临电方案

一、编制依据

1、 现行有效的规程规范、地方标准及图集

2、 施工现场临时用电安全技术规范JGJ46—2005 3、 建设工程施工现场用电安全规程GB50194—93 4、 建筑电气通用图集 92DQ13

5、 电力工程电缆设计规范GB50217 6、 低压配电设计规范GB500

7、 施工组织设计与施工平面布置规划 二、工程概况

北京市通州区台湖镇站前街道路工程位于亦庄新城东侧,京津高速西侧,北起通马路,南至生态园北路,长约4.3Km本工程为站前街第三标段13+483.6至4+276.997,站前街规划道路设计速度为60Km/h,道路规划红线为50米。 三、主要施工用电设备

根据施工现场的需要,将主要施工用电设备及生活区基本用电情况列表如下: 序号 设备名称 型号 单位 数量 单台功率 总功率 1、 钢筋弯曲机 GW40 台 2 3KW 6KW 2、 切割机 GQ32 台 1 2.2KW 2.2KW 3、 平板振动器 HB-11 台 1 1.5KW 1.5KW 4、 插入式振动器 ZX-50.30 台 2 1.5KW 3KW 5、 电焊机 BXZ-500-2 台 4 11KW 44KW 6\\ 生活区用电 10KW 合计:66.5KW 四、电源选择及施工部署:

1、 甲方现场提供314WA变压器1台,满足工程需要,根据施工布置要求临时用电分为三

大块即:①生活区为一块,②钢筋加工厂地为一块,③道路740米现场为一块。 2、 现场设一级配电箱AP1一台在生活区门口位于箱变配电室内:

从配电室引出一个回路至二级配电箱B1负责民工生活区用电 从配电室引出一个回路至二级配电箱B2负责钢筋加工场用电 从配电室引出一个回路至二级配电箱B3负责现场施工用电 3、 民工生活区用电从总箱引出一个回路,采用橡套电缆5×16引至B1电箱,宿舍区用电

采用36V,每间宿舍设低压灯泡一个,考虑实际情况,每间宿舍装220V插座一个,方便工人手机充电,食堂引入一路380V电源满足蒸气柜的需求,食堂边引入一路220V电源安装一个电开水器,各回路电源均穿PVC管加已保护。

4、 从总箱AP1引出一回路,采用橡套电缆4×25+1×16引至B2箱负责钢筋加工区,电

缆采用SC40钢管敷设。

5、 从总箱AP1引出一回路,采用橡套电缆4×35+1×16引至B2箱负责现场临电,现场

分为五个三级箱C1负责道路740米的用电设备,电缆过马路采用架立敷设。 五、施工方法及施工要求: 1、 电缆敷设方法及要求: ① 先将电缆伸直捋顺,边放边整理,不应出现挤压、背扣、扭结损伤导线等现象。 ② 电缆直埋时,应埋深不小于0.7米,应在电缆上下左右侧均匀敷设50mm细沙,然后

用砖头或灰板等覆盖。

③ 电缆穿管敷设时,加以混凝土覆盖。

2、 配电柜、配电箱、开关箱的安装方法及工业要求 ① 配电系统设置总配电箱、分配电箱、开关箱,实行三级配电、三级漏电 ② 配电柜、配电箱、开关箱安装前根据现场要求找好其位置,清理好现场,合理固定其

位置。 ③ 配电室应靠近电源,应采用专用配电室同时设置值班室,配电室侧面的维护通道宽度

不小于1米,配电室顶棚与地面高度不低于3米,配电室的建筑物的耐火等级不低于3级,室内配备沙箱和扑灭电的灭火器,配电的门向外开并配锁,照明分为正常照明及应急照明,配电柜应装有电度表及电压、电流表,应设电源隔离开关及短路过载漏电保护器,电源开关分断时应可见明显分断点,各回路应有用途标记,配电柜停电或维修时应接地线,并悬挂“禁止合闸,有人工作”停电、送电必须专人负责,配电室应保持清洁、通风、不得乱堆杂物,配电柜前应敷设防电地板 ④ 分配电箱及开关箱的设置:

分配电箱及开关箱采用三相五线制供电,总配电箱以下分为若干分配电箱,分配电箱以下设若干个开关箱,实行三级配电控制,分配电箱与开关箱的距离不得超过30米,开关箱与用电设备的距离不得超过3米,每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2台及以上用电设备,分配电箱、开关箱中的导线的进线及出线应设在箱体下面,进出线加以绝缘护套,固定在箱体上,电缆不得与箱体直接接触,分配电箱、开关箱内的电器完好,开关具有短路、过载、漏电保护功能,并断点应可视明显,断点配电箱、开关箱门应配锁并由专人负责,并设置防雨、防尘等措施,配电箱前后2米不得堆放杂物。 六、安全用电技术措施:

根据施工中的各个环节,对施工中可能存在的危险源进行分析,对于各种不同因素进行事前分析做到事前控制、事前解决、事后总结杜绝一切事故的发生。 ① 总配电箱、分配电箱应做重复接地,材料采用镀锌圆钢做法(详见电气通用图集

92DQ13)要求接地电阻小于1欧姆 ② 分配电箱、PE排、电动机外壳做重复接地,采用BV25²的双色铜线与接地装置可靠连

接。 ③ 所有临时配电箱均设防雨箱,安装时周围采用钢网护栏防护并设防砸棚,非电工不得

入棚。 ④ 线路埋地敷设深度不得小于0.7米,埋地不得有接地敷设,周围加以填沙、盖砖等保护

措施。 ⑤ 施工现场的所有配电箱由专职电工负责,一星期检查一次,并做好检查记录 ⑥ 加强日常巡查,及时发现和解除隐患并做好维修记录 ⑦ 经常保持配电箱内的清洁卫生 ⑧ 如遇风、雷、雨、水、火等自然灾害天气,应及时关闭断电、切断电源。 ⑨ 使用的用电设备必须绝缘良好。 ⑩ 使用的电缆、电线安装前进行绝缘遥测,将各规定绝缘电阻不得小于20欧姆才能使用。 ⑾ 各类开关漏电必须选用合格产品

⑿ 各开关箱分配电箱需挂安全用电标示牌。 七、临时用电管理制度:、

为了加强施工现场临电管理,确保施工现场现场人员及设备安全,确保机械设备正常运转,争创优质文明安全工地,特制定临电管理制度并落实到位。

1、 电气工作人员必须持证上岗,坚持工作岗位,掌握安全用电基本知识和一定的技术操作

技能。

2、 使用设备前必须按规定穿载和配备好相应的劳动保护用品,检查电气装置和保护设备是

否完好,严禁设备带病运转。

3、 停用的设备必须拉闸断电,锁好开关箱。

4、 经常检查用电设备,负荷线保护零线、地线,开关箱漏电定期检查每周一次。 5、 严禁非电气专业人员私拉乱接 6、 用电设备一机一闸专人看管。

7、 各施工队严格按照临电规程及交底措施进行施工,电气专业人员有权制止一切违反临电

安全规范和制度的行为,违反者重罚。