1.送气前准备
供汽前,供汽人员须事先与用汽单位取得联系,同意后方可供汽。 供汽前应事先将管道上的全部疏水阀门的旁通打开,并确认管道完好。 用汽单位须将自已范围内管道排水点和分汽缸下的疏水阀旁通开启。 供汽前事先暖管,开启向外输汽的控制阀听到有汽声音即可,缓慢地微开通往用汽单位的蒸汽阀进行暖管,每隔5分钟开启半圈。
暖管时间夏季约1小时,冬季约2小时,临时停汽可适当缩短暖管时间。
如管道有水击声,可关小主汽阀的开度,甚至关闭,待水击声消失后,再重新开主阀暖管。 暖管时,应注意管道及其支架的膨胀情况,如有异常声响等现象,应停止暖管,及时消除故障。
各气阀缓慢开启至全开后,回转半圈,防止气阀因受热膨胀后卡住不能灵活开关。 认真做好巡检工作,发现问题及时通知维修人员,不得妨碍维修人员安全。 2.送汽时操作
开供汽阀,控制进口压力在以下;
待管道及分汽缸内的冷凝水排空,关闭排水阀及疏水器旁通阀; 控制进汽阀,使进口压力保持在—之间;
如蒸汽温度超过设定温度(190℃),需启动减温装置. 3.减温装置操作程序
检查水箱内水位是否超过水泵高度.
打开水泵排气口,将管道及泵体内空气排掉; 检查水泵进口,出口阀门是否打开. 启动主泵,把切换开关开到自动状态. 每半小时巡检一次. 4.循环水站巡检内容
1)循环水泵和冷却塔风机由主控室控制,本车间做好巡检保养工作. 2)水泵工作状态 3)冷却塔水位.
5、压力管道爆裂事故处理方案:
①如果发生轻微事故,首先找出破裂的部位,通知用汽部门,暂停用汽。操作员应迅速穿戴好防护用具,迅速截断泄漏设备与其它设备的通路,隔断蒸汽的来源,关闭事故段前后的阀门,(必要时,通知兴澄钢厂停汽),如果是容器打开泄压阀,待压力降低后,进行检修或补焊。
②如果发生严重爆炸事故,立即通知兴澄钢厂停蒸汽。一定把生命安全防在首位,在保证人身安全的基础上抢救设备事故,争取把各种损失降到最底点。 6、如发生人身伤亡、设备故障等事故时,应及时拨打救助电话: 急救中心: 120 司机电话: 7610 司机调度电话: 7631 维修车间电话: 7595 维修值班电话: 7615 车间负责人电话: XXX 专业工程师电话: XXX 保障部经理电话: XXX
事故后,应将发生事故的部位、时间、经过及处理方法等情况详细记录。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容