1、目的:经常掌握设备的运行情况 2、范围:适用于35KV变电站的检查制度
3、职责:及时发现和消除设备缺陷,预防事故发生,是确保设备安全运行一项重要工作。值班人员必须严格按照规程规定要求认真负责,做好巡视检查工作 4、内容:
4.1电 气 设 备 巡 视 检 查 制 度
4.1.1巡视一般分为四种情况,正常巡视、重点巡视、熄灯巡视、特殊巡视。
4.1.2、正常巡视:1.巡视时间:9:00时-11:00时 18:30时-23:00时 4.1.3.巡视内容按规定的项目进行,巡视方法为:听,有无异音;闻,有无异味;看油位、油温是否正常,接点有无发热,瓷质有无裂纹,冷却系统是否正常,有无渗漏油、水、气,缺陷有无发展。
4.1.4重点巡视:即鉴定性巡视。根据设备状况,自定重点巡视周期表,由白班进行。
4.1.5每周熄灯夜巡一次,主要检查设备有无放电现象,接点是否发热,导体有无电晕等。 4.1.6特殊巡视:
4.1.6.1大风前后的巡视--主要巡视设备及设备周围有无被大风刮起的杂物,导线是否断股,门窗是否关好;
4.1.6.2.冰雪、冰雹、雾天的巡视--主要检查设备上的积雪能否造成事故,设备有无发热,瓷质部分有无裂纹,储油设备的油面有无变化,管道有无冻裂等。 4.1.6.3雷雨后的巡视--主要检查瓷质部分有无裂纹放电,基础有无下沉,防雷设备是否动作,下水道是否畅通等;
4.1.6.4设备变动后的巡视--在检修后或运行方式改变后,检查接触是否良好;有无发热和其他情况;
4.1.6.5异常情况下的巡视--即系统出现异常情况时或根据调度员和上级指示进行的巡视。在出现过负荷、超温、设备发热、负荷剧增、满载、系统冲击、断路器跳闸等情况时应加强巡视,必要时派人监视其发展。