您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页酒厂酒精浓度检测方案

酒厂酒精浓度检测方案

来源:花图问答
酒厂酒库有害气体检测方案

一、概述

酒精(分子式C2H5OH)别名又称乙醇是属于易挥发的液体,当酒库存放着大量的酒时,酒精浓度会随着时间慢慢的挥发出来,当与空气中的氧气接触在明火的情况下极易发生爆炸。所以我们要对酒精浓度实时在线检测并且联动消防系统或者通风系统,防止酒精浓度过高或者酒精泄露引发的爆炸事件。(酒精具高度易燃性,有严重火灾危险,属于甲类火灾危险物质。受热或遇明火有着火、爆炸危险。酒精泄漏及敞口使用时,乙醇可挥发至空气中,产生酒精气味。蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇火源会着火回燃,导致起火事故,如果处理不当,会引发火灾事故,造成人员烧伤,甚至会引发爆炸。)二、设计依据

GB12358-2006作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求

GB3836.15-2000爆炸性环境用防爆电气设备第15部分-危险场所电气

安装(煤矿除外)

GB16808-2008可燃气体报警控制器

《石油化工自动化仪表选型设计规范》SH3005-1999

《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》SH3063-1999《石油化工仪表接地设计规范》SH/T3081-2003

《石油化工仪表供电设计规范》SH/T3082-2003三、危害

酒精在常温、常压下是一种易燃、易挥发的无色透明液体,无毒,浓度低可饮用;具有特殊香味,并略带刺激;微甘,并伴有刺激的辛

辣滋味。酒精液体密度是0.7×10³kg/m³(20℃),乙醇气体密度为1.59×10³kg/m³,沸点是78.3℃,熔点是-114.1℃,易燃,其蒸气能与空气形成爆炸性混合物。在生产中长期接触高浓度酒精可引起鼻、眼、粘膜刺激症状,以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震颤、恶心等。四、预防措施1、通风系统

通风是借助换气稀释或通风排除等手段,控制酒库中的酒精含量的累计与危害,实现酒库内外空气环境质量保障的酒精浓度低于爆炸下限的控制技术。通风系统就是实现通风这一功能,包括进风口、排风口、送风管道、风机、降温及采暖、过滤器、控制系统以及其他附属设备在内的一整套装置。2、浓度实时监测

酒精浓度实时监测是通过在现场安装深圳市圣凯安科技有限公司的固定式酒精气体报警器(SKA/NE-301)来实时反馈酒库的实时浓度酒精值,包括两个部分:一、酒库中安装的酒精气体报警器,通过与酒精气体发生氧化还原反应产生的微弱电流信号转化为标准的RS485信号;二、K666气体报警器主机,通过接收到的RS485信号转换为液晶显示数据并且设置相应的报警灯、声音等报警装置及一些联动消防装置和通风装置。3、加强人员的防范意识

培训专职人员看管酒库,每次进出酒库前后都必须配搭深圳市圣凯安科技有限公司的便携式酒精气体检测仪(SKA/C2H5OH-502)随时随地的检测酒精浓度五、检测装置参数及实物图1、K666控制主机

■智能化系统,485通讯,循环检测所探测器的状态;■传感器稳定、抗毒性好、寿命长、反应灵敏;

■自动输出联动,继电器为无源常开/常闭(触点容量为AC220V/5A);■简易安装,先在上固定好安装支架,挂上控制器即完成安装;1)工作电压:AC220V,50HZ;2)额定功率:1.2W/路;

3)测量范围:0~100%LEL、0~100%VOL、0~50000PPM;4)报警设定:根据气体类型和测量范围设定;5)响应时间:小于30s;

6)输出触点:低段报警输出3组常开常闭无源触点,AC220V/5A;高段报警输出1组常开常闭无源触点,AC220V/5A;高段报警输出1组脉冲无源触点,AC220V/5A;故障报警输出1组常开常闭无源触点,AC220V/5A;

7)报警方式:声光报警;

2、固定式气体报警器SKA/NE-301

产品名称检测气体检测原理酒精C2H5OH报警器酒精C2H5OH电化学原理/催化燃烧C2H5OH/NE-301检测范围0-1000ppm、0-2000ppm、0-4000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-20000ppm、0-40000ppm、0-100%LEL1ppm、2ppm、3ppm、3ppm、5ppm、6ppm、10ppm、0.01%LEL扩散式、泵吸式可选液晶显示用户可根据实际要求而定,最远可传输2000米(单芯1mm²屏蔽电缆)①两线制4-20mA电流信号输出(三线制可选)分辨率检测方式显示方式输出信号②RS-485数字信号输出,配合RS232转接卡可在电脑上存储数据(选配)③2组继电器输出:无源触电容量220VAC3A,24VDC3A(选配)④报警信号输出:现场声光报警,报警声音:<90分贝(选配)检测精度重复性零点漂移报警方式响应时间恢复时间防爆类型防爆标志防护等级直接读数传感器寿命使用环境工作电源外型尺寸(含探长度)重量≤±2%(F.S)≤±1%≤±1%(F.S/年)声、光报警小于20S小于20S本质安全型ExibdIICT4IP65PPM、%LEL、%VOL任意设定24个月温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)24VDC(正常工作电压范围:10~30VDC)170×140×80mm1.5Kg不锈钢/铝合金壳体材料3、便携式酒精气体检测仪

产品名称检测气体检测原理检测范围分辨率检测方式显示方式检测精度报警方式响应时间恢复时间乙醇C2H5OH检测仪乙醇C2H5OH电化学原理C2H5OH/NE-5020-1000ppm、0-2000ppm、0-4000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-20000ppm、0-40000ppm、1ppm、2ppm、3ppm、3ppm、5ppm、6ppm、10ppm扩散式、泵吸式可选大屏幕液晶显示≤±3%(F.S)声、光报警小于20S小于40S防爆类型防爆标志防护等级直接读数传感器寿命使用环境外型尺寸(含探长度)电池电池工作时间重量本质安全型ExibdIICT4IP65瞬时值、峰值、电池电压、最小值24个月温度-20℃~+70℃;相对湿度≤95%RH(非凝露)230mm(长)×65mm(宽)×38mm(厚)3.7V锂离子充电电池连续工作大概200小时左右约4Kg(带铝塑板箱子)说明书、充电器、铝盒箱标准附件六、设备清单与预算

序产品名称号1电脑

2K666酒精C2H5OH气体报警器主机3SKA/NE-301酒精C2H5OH气体报警器4567

等边角钢

用)

防爆铝合金穿线盒防爆铝合金穿线盒防爆挠性连接管

G3/4”-(内)G3/4”左弯G3/4“后盖弯20*700(外)

*

个个

**

**K666SKA/NE-301∠25*25*3(固定

m

*

台台台

1**

规格型号及材质

单位

数量

G3/4”

1

管接头01

镀锌带压板管卡11

计算机电缆21

碳钢板31

膨胀螺栓4

M6*12

*

20#δ=8mm

gK

*

1*3*1.5mm2

m

*

G3/4

*

G3/4

*

镀锌水煤气管镀锌水煤气管

φ27*2.75(DN20)φ60*3.5(DN50)

mm

**

7、安装

1)将安装支架固定在立柱上或体上;安装时请一定要根据酒精气体的比空气重进行安装,比空气重的需装在离地30公分左右2)将探测器用M6×12的螺钉固定在体或固定板上;

3)连接电缆:打开探测器上盖,4芯电缆穿过电缆压紧元件,长度约50mm,将电缆剥去外皮5mm,电缆压紧元件同电缆拧入探测器主体,保证电缆进线口密封,决不允许水由电缆引入口进入探测器内部;将电缆的4芯金属线依次与探测器上的接线端子的V-、V+、S+、S-对应控制器连接;合上探测器上盖,探测器现场安装完毕。电缆最大传输距离(下表是以配4个探测器为例,探测器数量增加时传输距离对应减短)

电缆芯线截面积mm2最远传输距离M

0.75350

1.00550

1.50800

2.501500

4.002000

1、防爆管安装方式

2、管道安装

3、墙壁安装

4、整体安装示意图