您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页(支护)管棚检验批质量验收记录表

(支护)管棚检验批质量验收记录表

来源:花图问答
XXXXXX项目部管棚检验批质量验收记录表[支护]单位工程名称分部工程名称分项工程名称施 工 单 位施工质量验收标准名称及编号施 工 质 量 验 收 标 准 的 规 定管棚用钢管种类、规格和长度管棚施作位置、搭接长度和数量支护管棚验收部位项目负责人《高速铁路隧道工程施工质量验收标准》(TB 10753-2018)施工单位检查评定记录钢管采用φ108×6mm热轧无缝钢管,接头钢管采用φ114×6mm热轧无缝钢管,尺量检查,长度为40m;符合设计要求。管棚设置在隧道拱部位置,里程为DK99+748-DK99+788,共计47根;符合设计要求。管棚钢管接头采用丝扣连接,加工时已考虑接头错开,同一截面内的钢管接头数不大于管数的50%。符合验标要求。浆液配合比水灰比=1:1。符合设计和验标要求。监理单位验收记录040104011第8.2.1条主控2第8.2.2条3项目4管棚钢管接头连接第8.2.3条注浆浆液配合比第8.2.4条5注浆压力、注浆量第8.2.5条注浆施工纪录1份,注浆压力为0.5~2Mpa ,单孔注浆量为126~130L,注浆饱满。符合设计要求。仪器测量检查全部钻孔,方向角的偏差为0.1°~1°。符合验标要求。尺量检查全部钻孔,孔口距的偏差为-20~30mm。符合验标要求。尺量检查全部钻孔,钻孔深度的偏差为-40~35mm。符合验标要求。一般1项目方向角管棚钻孔允许偏差孔口距(mm)孔 深施工作业责任人员登记施工单位检查结果1°±30±50专职质量检查员 年 月 日监理单位验收结论专业监理工程师 年 月 日XXXXXX项目部

管棚检验批质量验收记录表[支护]

支护管棚

钢管采用φ108×6mm热轧无缝钢管棚设置在隧道拱部位置,里程管棚钢管接头采用丝扣连接,加浆液配合比水灰比=1:1。符合设注浆施工纪录1份,注浆压力为仪器测量检查全部钻孔,方向角尺量检查全部钻孔,孔口距的偏尺量检查全部钻孔,钻孔深度的

04010401

钢管采用φ108×6mm热轧无缝钢管,接头钢管采用φ114×6mm热轧无缝钢管,尺量检查,长度为40m;符合设计要求。管棚设置在隧道拱部位置,里程为DK99+748-DK99+788,共计47根;符合设计要求。

管棚钢管接头采用丝扣连接,加工时已考虑接头错开,同一截面内的钢管接头数不大于管数的50%。符合验标要求。浆液配合比水灰比=1:1。符合设计和验标要求。

注浆施工纪录1份,注浆压力为0.5~2Mpa ,单孔注浆量为126~130L,注浆饱满。符合设计要求。