用途
DW15-200,400,630,1000,1600A万能式断路器和DW15C-200,400,630抽屉式万能断路器适用于交流380V50HZ配电网络中作为分配电能,保护线路及电源设备的过载,欠电压和短路保护之用,在正常条件下也可作为电路的不频繁转换及电动的不频繁起动之用。
DWX15系列万能式限流断路器壳等级额定电流至630安,额定工作电压交流50HZ380V,用于配电网络中分配电能,保护线路及电源设备的过载,欠电压和短路,并可作在正常条件下线路的不频繁转换之用。断路器还可用来保护电动机的过载,欠电压和短路,并可作在正常条件下电动机不频繁起动作用。
DWX15C系列抽屉式万能限流断路器壳架等级额定电流至630A,额定工作电压交流50HZ380V。除了具有DW15系列的特性之外,抽屉式的安装结构提高了使用的经济性,在主电路和二次回路中均采用了插接式结构。在成套装置中,可省略固定式所必要的隔离开关,起到一机二用。同时给操作与维护带来很大的方便,增加了安全性,可靠性及应急状态下的灵活性。断路器具有限流特性,在特大短路电流出现时能快速断开,因些特别适用于可能了现大短路电流的网络中用做保护之用。 特点 结构紧凑 保护性能齐全
技术标准与正常工作条件
符合GB14048.2《低压断路器》及IEC947标准。 型式
DW15-200,400,630,1000,1600A固定式万能断路。 DW15C-200,400,630抽屉式万能断路器。 DWX15-200,400,630A固定式限流断路器。 DWX15C-200,400,630A抽屉式限流断路器。
结构图
1.灭弧罩 2.导电系统 3.断路器本体 4.抽屉座 5.合闸电磁铁 6.控制系统 7.操作手柄 技术参数及性能
DW15-200-1600断路器的额定电流及整定电流值
过电流脱扣器额定电流A 壳架等级额定电流A 热电磁式电磁式 电热-电磁子式 热-电磁式 电子式 电子式 电子式 式 电磁式 长延时 短延时 瞬时 过电流脱扣整定值A 300-1000* 100 100 64-80-100 40-100 300-1000 800-2000 200 160 / 102-128-160 / / / 1000 1200 1600 1920 2000 2400 / 600-2000* 200 200 128-160-200 80-200 600-2000 1600-4000 600-2000 / 200 / 80-200 600-2000 1600-1400 3150 400 315 / 201.6-252-315 / / / 3780 1200-4000* 400 400 256-320-400 160-400 1200-1400 3200-8000 945-3150* 315 315 201.6-252-315 126-315 945-3150 2520-6300 1200-4000* 630 400 400 256-320-400 160-400 1200-4000 3200-8000 1890-6300* 630 630 403.2-504-630 252-630 1890-6300 5040-12600 630 630 441-504-630 1000 800 800 560-640-800 7560 441-630 1890-6300 1890-6300 1890-3780 630-1890 560-800 2400-8000 2400-8000 2400-4800 800-2400 4800 6300 3780 4000 4800 3150 4000 1000 1000 700-800-1000 700-1000 3000-10000 3000-1000 3000-6000 1000-3000 1600 1600 1600 1120-1280-1600 1120-1600 4800-16000 4800-16000 4800-9600 1600-4800 DWX15-200-630断路器长延时过电流脱扣器的额定电流,电流整定值范围
瞬时过电流脱扣器长延时过电流脱配用速饱和电壳架等级额扣器额定电流定电流(A) (A) 100 200 160 200 315 400 400 400/5 256-400 4000 4800 流比 100/5 160/5 200/5 315/5 64-100 102-160 128-200 202-315 流互感器的电定值范围(A) 配电用 机机 1000 1600 2000 3150 1200 1920 2400 3780 保护电动长延时电流整整定值(A) 315 630 400 630 315/5 400/5 630/5 202-315 256-400 403-630 3150 4000 6300 3780 4800 7560 断路器的额定短路通断能力,最小额定接通能力,在380V额定工作电压时飞弧距离
380V短延时通断能力 壳架等级额定电流 (A) 通断能力KA 功率因数 (有效值) 分量 率时(有因时380V 660V 1140V 380V 660V 1140V 效期) DW15-200 DW15-400 DW15-630 DW15-1000 20 25 30 10 15 20 15 20 0.3 0.5 5 8 0.7 上数 间 周期功延电飞源弧进距线离方mm 式 试验程序 瞬时通断能力 0.25 0.30 0.50 0.5 0.2 280 进线 上进线O180SCO180SCO 0.25 0.30 0.30 12.6 0.3 40 DW15-1600 0.25 30 0.25 0.4 350 或下进线 DWX15-200 DWX15C-200 50 DWX15-400 25 DWX15C-400 DWX15-630 70 DWX15C-630 50 0.25 0.2 0.25 上进线 O180SCO 断路器的欠电压脱扣器,分励脱扣器,电磁铁,电动机操作的额定工作电压及所需最大瞬时功率
DW15-200-630 类交流VA 型 DWX15-200-630 直流 DW15-1000,1600 动作电交流VA 直流VA 压范围 直流VA -220V50HZ -380V50HZ 127V 220V 380V 110V 220V 瞬时 延时 瞬时 延时 -110V -220V 220V 380V 110V 220V 欠电压脱脱器 分励脱300 525 547 432 285 525 扣器 电磁铁线圈 电动机 释放电磁铁 半导体脱扣器 吸合/ 17.2 19 / / 17.2 12 19 22.3 - - 18 19 / / 85-110%断开70-35% - 547 - 432 285 44 57 29 24 70-110% / 7026 7220 7000 7700 7026 7220 7000 7700 / / / / 85-110% / 400 400 400 / 400 400 400 400 250 250 250 250 85-110% / / / / / 670 680 890 903 85-110% 10 10 10 / / 10 10 / / / 长延时过电流脱扣器的反时限过载特性 型号 周围空气配电用断路器 保护电动机用断路器 温度 脱扣器整脱扣时间 定电流 X 1.05 2h内不脱从冷态开扣 始 从热态开Y 1.3 1h内脱扣 始 状态 脱扣器整定脱扣时间 电流 从冷态开X 1.05 2h内不脱扣 始 从热态开Y 1.20 1h内脱扣 始 从热态开1.50 <4min 始 从冷态开状态 +30±2℃ 可返回时从热态开3.00 间>4s 始 DWX15 X -5℃ 1.05 7.2 可返回时间≥4s 始 从冷态开2h内不脱从冷态开扣 始 从热态开X 1.05 2h内不脱扣 始 从热态开Y 1.35 1h内脱扣 始 Y 1.30 1h内脱扣 始 从冷态开X +40℃ 1.00 2h内不脱从冷态开扣 始 从热态开X 1.00 2h内不脱扣 始 从热态开Y 1.25 1h内脱扣 始 Y 1.20 1h内脱扣 始 从冷态开1.05 2小时内从冷态开不脱扣 <小时 始 从热态开1.05 2h内不脱扣 始 从热态开1.3 DW15 +30±2℃ 始 1.20 <1小时 始 从热态开1.5 <4分 可返回时间>7s始 从冷态开可返回时从冷态开3.00 间>8s 始 7.2 (电子式)>4s(热一电磁式) 始 上一页 [1] [2] [3] 下一页