一、目的及意义
1.评价供水管网新建、扩建、改建效果的需要。十年来经过不断的技术改造,长沙市供水管网结构已有重大的变化,宏观而论,供水服务面积扩大了,供水普及率提高了,供水量增加了,水厂出厂水压降低了,供水能耗减少了,用水难的矛盾缓解了,对于供水管网的技术改造的效果,仅仅从定性上分析是不够的,因此有必要开展供水压力全面调查工作,收集基础资料,掌握真实数据,进行定量分析,准确客观评价管网改造效果,促进企业经营管理水平的不断提高。
2.通过管网测压工作了解各区域管网不同时段的压力变化情况,根据地形、地势对供水管网划分高压、中压、低压供水区域,实现供水系统科学调度,优化调度,保证管网运行经济合理。
3.通过管网测流工作了解多水源供水各管段水流的流向及流量,分析管道的水力条件,流速是否经济等,从而对管网阀门进行调控,合理调整供水分区达到管网经济运行。
二、管网测压点选择的基本原则
1.管网远传测压点:目前长沙市已有11个远传测压点,河东区7个,西区4个,为能迅速快捷反映供水管网的运行状况,及时调整调度方案,必须在各水厂供水区域管网上高、中、低压区主干管上增加设置远传测压点.
1
2.人工测压点:在供水管网主干管、各供水区域设置人工测压点100处,每个测点都能代表附近地区的水压情况,测压管径一般是DN300以上(详细地点附后).
3.对个别特殊用户建立观测点. 三、管网测流点的选择
在分区经营时我们已在主干管上设置了40个测流井,安装了40台超声波流量计,40个测流点分布在韶山路、五一路、车站路,可通过这些测流点测流量、流速及流向,对各水厂供水区域划分有很好的作用(测流点位置图附后).
四、服务压力的确定
1.建设部城字第277号文件规定,供水服务压力合格标准为供水管网干线末端压力且为环状的,其供水管网环各点压力均应不低于0.14MPa。
2.《室外给水设计规范》、《城市给水工程规范》城市生活饮用水管网至用户接管处的服务压力:一层为0.1 Mpa,二层为0。12 Mpa,二层以上每增加一层增加0.04 Mpa.
3.根据长沙市的城市规划布局、工业园布局,居民生活小区结合各水厂的供水区域、地势高差、管道远近,城区人口密集程度分类确定服务压力。
五、供水方式:
1.中、低压区域:市政管网压力达到用水需求可采取市政管网直接供水方式。
2
2.高、中压区域:市政管网压力达不到用水需求的,采取二次加压供水方式。
⑴管网集中加压:在中途设置加压站. ⑵小区加压:
①小区市政管网能不间断供水且水量大于或等于小区用水量需求时,可设置无负压二次供水设备。
②小区因地势高,市政管网不能保证24小时不间断供水时,采取蓄水池+加压泵的二次供水方式。
六、工作内容
1.四个分公司必须对全市管网主干管的闸门状况进行一次检查,除调度要求控制的阀门外,其余阀门均应处于全开状态。
2.在东、南、西、北四个分公司范围内选出100处(详细地址附后)位置进行水压测量.要求对每个压力点测量服务范围情况进行描述,测量点处的管径大小。
3.提供总图,标注测压点位置。
4.测压工作要求压力表量程为0~0.1 Mpa,且自行检验、测压点城南分公司负责28处,城东分公司负责16处,城北分公司负责25处,城西分公司负责32处.
5.数据整理成图工作:各分公司每个点测量的数据表(见附表)统一交供水管理部,供水管理部将表格进行整理交设计公司进行等压线图绘制.
6.等压曲线按3个时段绘制:
3
① 7︰00-11︰00;13︰00-17︰00 ② 11︰00—13︰00;17︰00—23︰00 ③ 23︰00—7︰00
7.时间安排(具体测压时间待定)
每处测压时间为24小时连续测量,具体内容按表格要求. 七、成果 1.等高线图一张
2.等压线图一张(绘出3个时段的等压线) 3.水流向图一张 4.测压分析报告一份 5.测流分析报告一份
二○○六年三月十三日