1、进相:
英文名称:leading power factor operation
定义:按照电力系统降低系统电压的要求,发电机的励磁电流继续减少,出现发出的无功功率为负值(即从电网吸收无功功率),发电机功率因数超前(即定子电流超前电压)的运行方式。进相运行程度主要受发电机静态稳定极限、发电机定子铁心端部发热的限制,还要受厂用电压下降允许程度的限制。
注:调度规程是这样定义的:
发电机定子电流相位超前其电压相位运行,发电机吸收电网无功功率。 2、迟相:
英文名称:lagging power factor operation
定义:发电机的功率因数为迟相,这时发电机既发出有功功率也发出无功功率的运行方式。迟相运行程度受转子绕组发热的限制。
3、调相:
英文名称:phasing operation
定义:按照电网对无功功率的需求,发电机随时调整功率因数。从正常的迟相运行变化到进相运行的运行方式。
上面是定义,如下是分析状态:
以下是同步发电机的几种并网运行状态分析:
1、滞后运行(常态运行)----发电机向电网同时送出有功功率和无功功率(容性)。
2、超前运行(进相运行)----发电机向电网送出有功功率,吸收电网无功功率。
3、调相运行----发电机吸收电网的有功功率维持同步运转,向电网送出无功功率(容性)。
4、电动机运行(非正常运行)-----发电机同时吸收电网的有功功率和无功功率维持同步运行。
前三种运行状态都是同步发电机的正常运行状态,第2、第4种运行状态应避免。第2状态(进相运行)发电机容易出现失步振荡,第4种运行状态浪费,无意义。
功率因数为1的时候,是发电机滞后运行和超前运行的分界线,这时发电机不向电网送无功功率也不吸收电网无功功率。在若干年前,由于电网的容量小,稳定性差,加上发电机励磁系统的性能等原因,发电机在超前运行时很容易引起震荡失步,所以机组一般不允许超前运行。现时电网的容量可以说是“无穷大”,其稳定性、电能的质量不
可同日而语。各电站可以根据调度令或电站机组自身的实际情况(包括转子温升和励磁系统的稳定性等)选择不同的正常运行状态。在某些局部地区因附近有大功率用电设备的干扰,如果供电主变压器又容量不足时,发电机功率因数就不宜在接近超前值运行了,否则容易引起震荡失步跳闸,这个问题是可以解决的,就是使用高品质的数控励磁系统。
综上所述,并网运行或并机运行时主气门关闭,励磁电流和负荷不变会增加发电机输出的无功功率,不会进相运行;当发电机失磁或励磁电流调得很低时,发电机会进相运行。
1、进相运行就是送出有功吸收无功的运行状态;迟相运行就是既发有功又发无功的运行状态。2、要根据系统电压情况来看。电压高时对发电机的影响: (1) 有可能使转子绕组的温度升高到超出允许值; (2) 定子铁芯温度升高; (3) 定子的结构部件可能出现局部高温; (4) 对定子绕组绝缘产生威胁。 电压低时对发电机的影响: (1) 降低运行的稳定性,一个是并列运行的稳定性,一个是发电机电压调节的稳定性。 (2) 定子绕组温度可能升高。3、从理论上讲,发电机是可以进相的,所谓进相,即功率因数是超前,发电机的电流超前于端电压,此时,发电机仍向系统送有功功率,但吸收无功功率,励磁电流较小,发电机处于低励磁情况下运行,发电机进相运行时,我们要注意两个问题: (1) 静态稳定性降低; (2) 端部漏磁引起定子端部温度升高。