您好,欢迎来到花图问答。
搜索
您的当前位置:首页2013一建机电选择题练习题库-侯老师

2013一建机电选择题练习题库-侯老师

来源:花图问答
2013 年选择题练习题库(2013 年5 月)

1H411010 机电工程常用材料

1、机电工程中常见的各种型钢、钢筋、钢丝等,均属于( )。P2 A.低合金结构钢B.碳素结构钢C.高强度钢D.特殊钢

2、在钢中加少量合金元素,使其在金属表面形成保护层的,同时又能保持钢材 具有良好的焊接性能的是( )。P2

A.优质碳素钢B.低合金结构钢C.耐候钢D.钛合金钢

3、在钢中加入微量合金元素,具有良好的综合力学性能,主要用于压力管道、 锅炉汽包等制造的是( )。P2

A.优质碳素钢B.低合金结构钢C.耐候钢D.钛合金钢

4、重金属中纯镍是银白色的金属,不属于其特性的是( )。P3 A.强度较高B.塑性好C.导热性强D.电阻大 【解析】纯镍的导热性差

5、在轻金属中,纯金属合金后共同均能改变的特性是( )。P3 A.抗氧化性B.耐腐蚀性C.强度D.塑性

6、轻金属强度通常都较低,但比强度较高的是( )。P3 A.纯铝B.铝合金C.纯镁D.纯钛 电缆简单记忆法

①长输线路,带“L”

②软线、柔性连接、移动的场合,带“R” ③高压线路,带“Y’ ④控制线路,带“K”

⑤耐火、阻燃,带“ZR”或“HN”(可敷设在吊顶内、电缆竖井内、潮湿环境) 数字标记59——能承受拉力+可铺设在海水中(有抗腐蚀能力) 数字标记32——能承受机械外力+ 拉力+ 潮湿地(如竖井) 数字标记22——能承受机械外力+(不能承受拉力)+ 直埋地下 无数字标记——室内、隧道内、管道内(环境状况比较好)

7、浦东新区大连路隧道中铺设的跨黄浦江高压电力电缆采用的是( )铜芯交 联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电缆。P4

A.BVV 型B. YJV 型C.VV32 型D.YJFE 型 8、铺设在吊顶内的线缆,适宜选用( )。P4 A.VV22 型B.YJV 型C.VV32 型D.ZR-YJFE 型 9、以下属于常用的硅酸盐材料的是( )。P4 A.水泥B.纤维C.砌筑材料D.玻璃棉E.陶瓷

10、典型的耐高温、高硬度、耐腐蚀材料是( )。P5 A.玻璃钢B.砌筑材料C.结构陶瓷D.功能陶瓷 11、普通传统应用广泛的非金属材料是指( )。P5 A. 碳化硅材料B.半导体材料C.铁电材料D.压电材料

解析:BCD 为特种新型无机非金属材料(无机化合物合成材料) 普通传统的非 金属材料指以硅酸盐为主要成分的材料 12、

聚氯乙烯——用于水管

聚乙烯塑料管(低密度聚乙烯水管)——用于输送生活用水 ※硬聚乙烯排水管及管件——用于建筑工程排水; 氯化聚氯乙烯、聚丁烯——用于热水管 高密度聚乙烯——用于煤气管

泡沫塑料——用于屋顶、外墙隔热保温

13、合成纤维是利用( )等原料制成的纤维制品。P6 A. 木料B.煤炭C.棉绒D.芦苇

14、适用于含酸碱的排风系统的风管有( )。P7 A.玻璃纤维复合风管B.聚氨酯复合风管 C.硬聚氯乙烯风管D.酚醛复合风管 参考答案:

1、B; 2、C; 3、B; 4、C; 5、C; 6、D; 7、B;

8、D; 9、ACDE; 10、C; 11、A; 13、B; 14、C;2013 一级机电选择15、

按气体压缩 方式分为: 压塑机 容积型

往复式活塞式、膜式

回转式滑片式、螺杆式、转子式 速度型轴流式、离心式、混流式

16、具有挠性牵引件的输送设备包括( )等。P8

A.螺旋输送机B.滚柱输送机C.刮板式输送机D.气力输送机

17、金属切削机床的技术性能由( )和生产效率加以评价。P9 A.机床的精度保证性B.加工精度C.切削加工时间D.自动化程度 18、金属切削机床的静态特性包括( )。P9 A. 运动精度B.热变形C.刚度D.噪声 19、不属于普通砂型铸造设备的是( )。P9 A.湿砂型铸造设备B.化学硬化砂型铸造设备 C.实型铸造设备D.干砂型铸造设备

20、熔膜锻造设备在锻造设备分类中属于( )。P9 A.特种锻造设备B.普通砂型锻造设备 C.金属锻造设备D.特种砂型锻造设备

21、同步电动机常用于拖动(恒速运转)的大、中型(低速)机械。P9

22、异步电动机与同步电动相比其缺点是(功率因素不高、功率因素不能调整)。 23、异步电动机与直流电动机相比(启动性和调速性较差)。P10 24、直流电动机常用于对( )较高的生产机械的拖动。P10 A.速度变化要求B.启动电流限制要求 C.启动力矩D.转速恒定要求 【讨论】习题集答案为C, 教材原文:直流电动机常用于拖动对调速要求较高的生产机械。它具有较大的启 动转矩和良好的启动、制动性能,以及易于在较宽范围内实现平滑调速的特点; 其缺点是:结构复杂,价格高。

转矩和力矩是不一样的概念;

而速度变化更接近于调速的概念,所以应选A,更符合题意。题 25、在静置设备分类中,不属于金属储罐的是( )。P11 A.浮顶罐B.移动式压力容器C.计量罐D.球形罐 26、启闭机是属于( )设备。P12

A. 水力发电B.火力发电C.风力发电D.核电 参考答案:

16、C; 17、B; 18、C; 19、C; 20、D; 24、A; 25、C; 26、A;

1H412010 机电工程测量技术

27、钢柱基础进行垫层抄平时,应测出四点标高,这四点应分部在( )。P13 A.垫层混凝土面的四角处B.垫层混凝土面四边的中心处 C.固定架外框的四角处D.固定架外框的四边的中心处 28、设备安装基准线应该( )来调定。P14 A.设备中心线B.建筑基础中心线

C.建筑物的定位轴线D.设备基础中心线

29、连铸生产线安装测量控制网的测设,以下做法正确的是( )。P14 A.标高基准点应设置在设备中心线上; B.纵向中心线应设置三条; C.横向中心线应设置三条; D.横向中心线应设置二条; 30、(管线中心定位)作为定位依据①地面上已有的建筑物②控制点P15

31、长距离输电线中心桩测定后,一般采用①十字线法②平行基线法进行控制; P15

32、建筑物控制网加密的指示桩,宜建在( )。P17 A.便于观测的位置B.主要设备的基础边缘 C.主要设备中心线方向上D.稳固的建筑物上 33、建筑方格网的首级控制,可以采用( )。P17

A.水准测量法B.轴线法C.二等控制网D.一级小三角布设 解析:建筑方格网的首级控制可采用①轴线法②布网法 34、考测量常用仪器的应用。 知识点:

光学经纬仪——①测量纵横轴线(中心线)②垂直度控制测量③建立平面控制网 激光准直(铅直)仪——同心度测量

光学水准仪——①测标高②测高程③沉降观测 全站仪——水平距离测量

35、以下测量方法不符合导线测量法主要技术要求的是( )。P16 A.当导线平均边长较短时,不应控制导线边数; B.导线宜布置成直伸形状,相邻边长不易相差过大; C.当导线网用作首级控制时,应布设成环形网; D.环形网内部同环节上的点,不宜相聚过近;

36、以下平面控制网的布设要求,符合三角测量网布设要求的是( )。P16

A.线形锁的布设,宜近于直伸; B.三角形个数不宜多于10 个;

C.各等级的首级控制网,其三角形的内角不应小于25° D.加密的控制网可采用线形锁等形式; E.一、二级小三角的布设,可采用线形锁 参考答案

27、C; 28、C; 29、C; 32、C; 33、B; 35、A; 36、AE;

1H4122020 起重技术

37、起重机吊装设备时,制定吊装技术方案的重要参数是起重机的( )。P20 A.自重B.额定起重量C.最大幅度 D.最大起升高度E.工作速度 38、两台额定起重量为25t 的履带式起重机共同抬吊一台重物,在最理想的情况 下,其重物的最大重量(包括吊具、索具重量)为( )。 A. 37.8t B . 41t C. 45t D. 50t 【解析】最理想的状态K2 系数取1.1 25*2=1.1*1.1*Q Q=41t

如果需要保险系数高点,则取1.2,那么就是A 选项了

39、钢丝绳使用时的安全系数等于钢丝绳的( )除以钢丝绳使用状态下的最 大受力。

A. 破断拉力B.许用拉力C.计算载荷D.钢丝破断拉力总和

40、某钢丝绳的破断拉力为208KN,用作吊索时,其做大允许拉力为( )。P21 A.26KN B.34KN C.41.6KN D.59.4KN 记:最大受力=破断拉力÷安全系数 缆风绳安全系数不小于3.5 滑轮跑绳安全系数不小于5

吊索安全系数不小于8(载人则不小于10-12)

41、某新建机电工程中,有1 台重220t、高50m,基础标高2m 的塔类设备要进 行整体吊装。下列起重机中适宜的吊装设备是( )。P22-23 A. 塔式起重机B.履带式起重机C.缆索起重机D.桥式起重机 【解析】先排除C 选项,塔式载重在3-100t,不符合要求; BD 都可以满足要求,但是D 多为厂房内的设备安装 塔类设备多为厂房外,所以选B

42、按照特性曲线选用流动式起重机,确定起重机臂长的相关因素有( )。P21 A.被吊设备或构件的就位高度B.被吊设备或构件的尺寸 C.被吊设备或构件的重量D.吊索高度 E.起重机幅度

43、吊装工程用的卷扬机,所考虑的基本参数有( )等。P22 A.容绳量B.最大工作速度C.额定起重量D.安全系数E.额定牵引力 【解析】卷扬机基本参数有:额定牵引拉力、工作速度、容绳量 B 选项“最大工作速度”是陷阱。

44、在吊装作业中,平衡梁的作用有( )。P22 A.保持被吊设备的平衡B.避免吊索损坏设备

C.合理分配各吊点的载荷D.平衡各吊点的载荷 E.减少起重机承受的载荷

45、起重作业中平衡梁型式的选用根据有( )。P22

A.待吊设备重量B.待吊设备规格尺寸C.待吊设备的结构特点 D.平衡梁尺寸E.现场环境条件要求

46、桅杆式起重机由( )拖排滚杠等系统组成。P23 A.桅杆本体B.卷扬机滑轮组系统C.地基及地基系统 D.牵引溜尾系统E.缆风绳系统

习题集答案为ABDE,B 选项属于起升系统重的一种,保险起见不选。 47、制定吊装方案需要进行工艺计算,工艺计算包括( )。P23 A.受力分析与计算B.机具选择C.风险评估计算 D.资源需求计算E.被吊设备构件校核 48、起重机失稳的主要原因有( )。P24 A.机械故障B.超载C.吊臂偏心过大 D.速度过快E.支腿不稳定 参考答案:

37、DCD; 38、B; 39、A; 40、A; 41、B; 42、ABDE;

43、AE; 44、ABCD; 45、ABCE;46、ADE; 47、ABE; 48、ABCE;

起重部分案例要求掌握:

P24 二、起重吊装作业失稳的原因及预防措施

起重机属于特种设备,监督检验合格后方能投入使用; 作业人员应持证上岗;

作业要制定方案(有的还需要进行专家认证)、安全技术措施、进行交底;

1H412030 焊接技术

49、

直缝、长缝焊接——埋弧焊(2012 单选)

连接薄板金属——焊接方法选用:钨极气体保护焊 不开坡口焊接——焊接方法选用:等离子弧焊

有清洁要求的场合如洁净室——选用:钨极氩弧焊机 金属中厚板焊接——选用:熔化极氩弧焊

50、再进行焊缝焊后外观检查时,对焊缝表面的咬边缺陷可用( )进行检查。 P30

A.低倍放大镜B.焊接检验尺C.样板量具D.卡尺 51、用焊接检验尺可以测量焊缝的( )。P30 A.咬边B.裂纹C.余高D.错边E.凹陷 52、掌握:常用的无损检测方法P31 射线探伤(RT)——内部

超声波探伤(UT)——灵活、成本低、对人体无害;对缺陷判断不精确; 磁性探伤(MT)——表面+ 近表面 渗透探伤(PT)——表面+ 一定深度 涡流探伤(ET)——导电材料表面或焊缝

堆焊层表面+ 近表面;

53、焊接残余应力的危害影响( )、易产生应力腐蚀开裂等。P32 A.构件承受动载能力B.构件精度和尺寸C.结构的疲劳强度 D.结构的刚度和稳定性E.结构脆性断裂

【解析】A 应该是静载能力;B 应该是构件精度尺寸稳定性。 54、在降低焊接应力的措施中属于工艺措施的是( )。P32 A.尽量减少焊缝的数量和尺寸B.防止焊缝过于集中 C.合理安排装配焊接顺序D.采用较小的焊接线能量 E.要求较高的容器接管口,宜将插入式改为翻边式

注:此题型要求能区分出那些是属于设计要求,那些是属于工艺措施。

55、在室温条件下的焊接残余变形,可分为焊件的面内变形和面外变形,下列属 于面内变形的是( )。P32

A.角变形B.扭曲变形C.焊缝回转变形 D.失稳波浪变形E.横向收缩变形 参考答案:

50、A; 51、CDE; 53、CDE; 54、CD; 55、CE; 焊接技术案例问答准备 1、焊接残余应力和变形的主要危害有哪些? 如何降低焊接残余应力和减少焊接 残余变形? (6 分) 答:焊接残余应力和变形的主要危害有:严重影响焊接构件的承载力和构件的加 工精度。

应从设计、焊接工艺、焊接方法、装配工艺着手降低焊接残余应力和减少焊接残 余变形。

2、预防焊接变形的措施有哪些?P32-33 答:预防焊接变形的措施主要有: ①进行合理的焊接结构设计; ②采取合理的装配工艺措施; ③采取合理的焊接工艺措施

1H413010 机械设备安装技术

56、P34

大型储罐——砂垫层

有震动的设备(如轧机)或地基承载力较低——联合基础 广泛应用于设备安装基础的是——大块式基础 电机、压缩机——框架式基础

57、重要的设备基础应用(重锤)做(预压强度)试验。P35 58(1)、设备安装前应按规范允许偏差对设备基础的( )进行复检验收。P35 A.设备基础位置B.几何尺寸C.平面的水平度 D.基础的铅垂度E.预埋地脚螺栓孔的中心位置

58(2)设备安装前,应根据规范对设备基础的( )进行复验验收。 A.混凝土配合比B.位置C.混泥土养护D.几何尺寸E.混凝土强度 解析:复验是对基础的位置和几何尺寸进行复验; 不仔细看清题,很容易选ACE

59、设备安装时,所有设备安装的平面位置和标高,均应以( )为基准进行测 量。P36

A. 车间的实际位置和标高B.设备的实际几何尺寸

C.全厂确定的基准线和基准点D.土建交付安装的中心线和标高 60(1)、每台设备灌浆分为一次灌浆和二次灌浆,一次灌浆是指本设备( )。 P37、39

A.全部地脚孔的灌浆B.全部地脚孔的第一次灌浆 C.基础支模后的灌浆D.部分地脚孔的灌浆 【解析】

一次灌浆在设备粗找正后,对地脚螺栓孔进行的灌浆

二次灌浆是在设备精找正后,对设备底座和基础间进行的灌浆 60(2)、解体的大型减速机安装时,一次灌浆应在( ),对地脚螺栓孔进行灌 浆。P37、39

A.底座就位后B.底座粗找正后C.底座精找后D.整体精找后 61、机械设备典型零部件安装时机械设备安装方法重要组成部分,但不包括( )。 P38

A.联轴节安装B.设备管路安装C.常温下螺纹连接件的装配D.液压元件安装 参考答案: 58(1)、AB; 58(2)、BD; 59、C; 60(1)A; 60(2)、B; 61、C;

1H413020 电气工程安装技术

工业安装技术部分的电气安装技术,内容主要为发电工程和输配电工程 用电工程归在建筑机电电气工程安装技术

62、10KV 高压柜,在进行一次回路工频耐压试验时,参与试验的有( )等。 P43

A.避雷器手车B.电流互感器手车C.变压器手车D.电压互感器手车

63、在成套配电装置送电验收中,要求空载运行( )小时,无异常,办理验 收手续,交建设单位使用。P44 A.8 B.12 C.24 D.48

64、在输电线路勘察定位时需要确定( )。P44 A.各处杆塔型号B.杆塔组立方法C.立杆方法 D.重要转角杆的位置E.杆距

65、铁塔组立的方式可以分为两大类:其中分解组立法包括:内、外拉线抱杆分 解组塔和( )。P45

A.倒落式人字抱杆法B.倒装组塔

C.座腿式人字抱杆法D.斜拉杆抱杆分解组塔

原文:铁塔组立的方法可以分为两大类:整体组立法和分解组立法。 整体组立法包括:倒落式人字抱杆法、座腿式人字抱杆法等。 分解组立法包括:内、外拉线抱杆分解组塔、倒装组塔等。

66、根据导线连接要求,在跨越公路、铁路、河流、重要建筑物等处,导线接头 的数量应为( )。P45

A.0 个B.1 个C.2 个D.3 个

67、对于不同材料、不同截面或不同捻回方向的导线连接,只能在( )连接。 P45

A.杆下钳压B.杆上跳线内C.杆上跳线外D.杆上钳压

68、架空线的压接方法有①钳压连接②液压连接③爆压连接

69、竣工验收送电前需在额定电压下对空载线路冲击合闸( )次,无问题才能 送电运行。P46 A.2 B.3 C.4 D.5

70、排气式避雷器在安装时,应在管体的( )。P46

A.开口端固定,闭口端指向上方B.闭口端固定,开口端指向上方 C.开口端固定,闭口端指向下方D.闭口端固定,开口端指向下方 71(1)、称为接地模块的是( )。P47

A.金属接地极B.非金属接地极C.离子接地极D.降阻剂 71(2)、称为中空式接地极的是( )P47

A.金属接地极B.非金属接地极C.离子接地极D.降阻剂 72、P49 变压器的干燥

1、加热装置通常采用电加热法

小型电力变压器用——①热风法②红外线法

其它变压器用——①油箱铁损法②铜损法③热油法

2、排潮装置——常用的有①真空法②自然通风法③机械通风法④滤油法 73、变压器连同套管一起的直流电阻测量方法有电桥法、( )。P49 A.电流法B.电压降法C.直流感应法D.摇表测量法

注:连同套管一起的绝缘电阻测量方法有:用摇表测量

74、把电力变压器的( ),用电压表测出高压和低压绕组的端电压,高压侧 与低压侧之比即为变压器变比。P49 A. 高压绕组接试验电源,低压绕组开路 B. 高压绕组接试验电源,高压绕组开路 C. 低压绕组接试验电源,低压绕组开路 D. 低压绕接接试验电源,高压绕组开路 75、P50

电动机端部检查可疑时,进行抽芯检查; 电动机轴颈有伤痕、锈蚀应进行抽转子检查;

76、鼠笼式感应电动机的启动方式有直接启动和( )。P51 A.升压启动B.频敏变阻器启动 C.降压启动D.转子串接电阻启动 参考答案:

62、B; 63、C; 64、ADE; 65、B; 66、A; 67、B; 69、B; 70、D; 71(1)、B; 71(2)、C; 73、B; 74、A 76、C;

1H413030(工业)管道工程安装技术

77、了解——管道的组成:

管道组成件——管子、管件、法兰、垫片、紧固件、接头、分离器等 管道

安装件——吊架、支架、导轨、锚固件等 管道支承件

附着件——管吊、吊耳、圆环、夹子、裙式管座等 78、( )管道安装前应采用光谱分析或其它方法对其材质进行复查。P52 A.碳素钢管B.低合金钢管C.PP 管D.涂塑钢管

【解析】合金钢管道组成件应采用光谱分析或其它方法对材质进行复查 79、关于阀门检验,以下正确的是( )。P52

A. 设计压力小于等于1MPa 且设计温度为-29~186℃的非可燃流体、无毒流体管 道的阀门应逐个进行壳体压力试验和密封试验; B.试验合格的阀门应排干内部积水,开启阀门;

C.闸阀壳体压力试验宜在系统试压时,按管道系统的试验压力进行试压; D.阀门的密封试验宜以公称压力的1.5 倍进行;

解析:P52 ( 几项规定混合后考,每个选项就是一个考点) A 选项:应——每批中抽查10% ,且不得少于1 个 B 选项:应——排干积水,关闭阀门 D 选项:应——以最大允许工作压力进行

80、管道安装前必须完工的工序有( )。P52-53 A.清洗B.吹扫C.内部防腐与衬里D.支架安装E.脱脂 81、工业管道安装施工一般程序掌握:

管道敷设及安装→管道与设备连接→仪表安装→试压及清(吹)洗→防腐与保温 →调试与试运行→交工验收 82、管道设别色,水是用( )。P53 A.淡蓝色B.艳绿色C.淡灰色D.紫色

水——艳绿色水蒸气——大红色其它液体——黑色 空气——淡灰色气体——中黄色可燃气体——棕色 酸碱——紫色氧——淡蓝色

83、工业管道的设别符号由①物质名称②流向③主要工艺参数等组成 84、了解:

管道在压力试验合格后,建设单位应负责组织吹扫或清洗工作;

管道条件吹洗方法

公称直径大于或等于600mm 的液体或气体管道人工清理 公称直径小于600mm 的液体管道水冲洗 公称直径小于600mm 的气体管道空气吹洗 蒸汽管道蒸汽

非热力管道不得用蒸汽

85、有色金属管道的气压试验压力应为设计压力的( )。P56 A.1.1 倍B.1.15 倍C.1.2 倍D.1.5 倍

注意:有色金属的液压试验压力为设计压力的1.5 倍; 有色金属的气压试验压力为设计压力的1.15 倍;

86、气压试验前应以空气进行预试验,试压压力宜为( )Mpa 。P56 A.0.2 B.0.345 C.0.4 D.设计压力

87、工业管道试压前,待试管道上的( )应已拆下或加以隔离,待试管道与 无关的系统已用盲板或采取其他措施隔开。P57 A.调节阀B.闸阀C.安全阀D.爆破板E.仪表元件

88、管道膨胀节在管道试压前已设置了(约束装置),管道已按试验要求进行了

加固。P57

89、线路交桩内容包括( )。P58

A.里程桩B.控制桩C.标志桩D.临时水准点E.永久性水准点 注:地锚恢复时的三桩指——里程桩转角桩标志桩 90、清扫施工作业带和管道开挖之前,应将所有管线控制桩平行移动至堆土一侧 距占地边界( 0.3 )m 的地方。P58 参考答案:

79、C; 80、ACDE; 82、B; 85、B; 86、A; 87、CDE; 89、BDE; 案例有用的知识点——

工业管道施工单位需要特种设备资质,安装前要备案 压力试验前、方案已获批准并进行了交底; 气压试验要以0.2MPa 空气作预试验;

水压试验前应检查管道支架情况(负重的缘故);

气温低于5 °时,液压试验合格后,应将系统内的液体排尽。(防冻裂) 试验检查合格后的交工文件包括“管道试压记录” 清理管口工作是保证焊接质量的关键

(所以管道的坡口与清口应设置为质量控制点)

1H413040 静置设备安装技术

91、了解:塔器到货状态P59

整体到货:设备长度小于20m,直径小于3.8m;

分段到货:设备长度大于超过20m,直径小于3.8m; 分片到货:设备直径大于3.8m; 案例注意:

塔器也多属压力容器,所以安装施工需要资质及备案

其次:分段、分片到货的不属于安装,是生产的延续,需要生产资质 92、容器产品焊接试板应设置在( )与筒节同时施焊。P60 A.筒节纵向焊缝的延长部位B.筒节环向焊缝的延长部位 C.筒节纵向焊缝的中间部位D.筒节环向焊缝的中间部位 注:焊接试板由施焊本容器的焊工施焊

干扰项:持有该压力容器焊接的持证焊工、本单位有经验的焊工等 93、压力容器试验合格标准

水压试验:无渗漏、无可见变形、试验过程中无异常的响声 气压试验:无漏气、无可见变形 气密性试验:不渗不漏

94、浮顶储罐的优点:可减少或防止罐内液体蒸发损失P61 大型储罐大多采用浮顶罐题库2013

95、浮顶罐——用水浮正装法P62 大型浮顶罐——正装法

大型、特大型储罐——架设正装法(便于自动焊接作业) ※96(1)、P63-64 手工焊时,控制焊接变形的工艺措施

注意:不同的部位要求不同,要看请题干 部位采取的工艺措施

中幅板采用搭接接头时先焊短焊缝,后焊长焊缝; 初层焊道——采用分段退焊或跳焊法

※弓形边缘板对接焊缝的初焊层焊工均匀分布、对称施焊

罐底边缘板与中幅板之间的收缩缝第一层焊接采用退焊或跳焊法 罐底与罐壁连接的角焊缝由数对焊工对称均匀分布, 从罐内、外沿同一方向分段焊接

初层焊道——采用分段退焊或跳焊法

罐壁环缝焊工应均匀布置,并沿同一方向施焊 注意:

※弓形边缘板对接焊缝的初焊层——焊工均匀分布、对称施焊 不要选成:采用分段退焊或跳焊法 ※96(2)罐壁焊接顺序:

先焊纵向焊缝、后焊环向焊缝;

当焊完相邻两圈壁板的纵向焊缝后,再焊其间的环向焊缝;

手工焊接罐壁环缝的工艺要求:焊工应均匀布置,并沿同一方向施焊; 97、P64:

球形罐组装方法有分带法和环带法;

环带法仅可用于——公称容积<1000 立方米的球形罐P64

球形罐焊后整体热处理国内一般采用内燃法,应在压力试验前进行。P64 98、球型罐柱脚移动监测:柱脚实际位移值; 调整:①垂直度②拉杆挠度P65 案例注意:

静置设备多为特种设备(压力容器)

安装施工前要向特种设备使用登记机关进行“书面告知备案” P316 要制定作业方案、严格施工人员的上岗资格管理 现场组装属于制造的延续,需要的是生产许可 参考答案:

92,A;●

99、掌握汽轮机分类P65

按工作原理①冲动式②反动式

按热力特性①凝汽式②背压式③抽气式 100、掌握汽轮发电机组成P65

组成包含 汽轮发电机

定子机座、定子铁心、定子绕组、端盖

转子转子锻件、激磁绕组、护环、中心环、风扇

题型: 100(1)、以下不属于汽轮发电机转子的是( )。 A.中心环B.端盖C.激磁绕组D.风扇 记忆方法:只记定子一项(内容少),用排除法答题

100(2)、以下属于汽轮发电机转子组成的是( )。 A.中心环B.端盖C.激磁绕组D.风扇E.护环

101、发电机是根据电磁感应原理,通过转子磁场和定子绕组的相对运动,将机 械能转化为电能。

102、在轴系对轮中心找正时,一般先要以( )为基准,并且通常都以全实缸、 凝汽器灌水至模拟运行状态进行调整。P66 A. 低压转子B.内下缸C.高压转子D.电转子 103、注意区别——

发电机定子的卸车方法:①液压提升装卸②液压顶升平移P66 发电机定子的吊装方法:

①液压提升装置吊装②专用吊装架吊装③行车改装系统吊装P67 锅炉的汽包吊装多数采用①水平起吊②转动起吊③倾斜起吊P68 104、汽轮机本题安装轴系对轮中心找正主要是对( )的找正。P66 A.低压对轮中心B.高中压对轮中心C.中低压对轮中心

D.低压转子——电转子对轮中心E.高压转子——电转子对轮中心

105、电站锅炉系统主要设备由锅炉本体设备及锅炉辅助设备两部分组成。

锅炉本体包括——炉膛,燃烧器、锅筒或汽水分离器、水冷壁、过热器、再 热器、省煤器、空气预热器、构架和炉墙等主要部件构成;

锅炉辅助设备包括——送引风设备、给煤制粉设备、吹灰设备、除灰排渣设 备等。(记少的内容)

106、锅炉钢架钢结构连接方法:①焊接②高强度螺栓P67

107、大型锅炉的汽包吊装多数采用( )的起吊方法;P68 A.水平起吊B.滑动起吊C.转动起吊D.倾斜起吊E.液压提升起吊 108、注意区别—— P68 锅炉受热面施工场地是根据

①设备组合后体积②设备组合后重量③现场施工条件来决定的。 锅炉受热面施工形式是根据

①设备的结构特征②现场的施工条件来决定的。

109、锅炉受热面组件吊装的一般原则:先上后下,先两侧后中间。P69 参考答案: 100(1)、B; 100(2)、ACDE; 102、A; 104、ABCD; 107、ACD;

1H413060 自动化仪表工程安装技术

P69:

自动化仪表施工要配合土建工程和其它专业工程并遵循各自的施工规律; (此条适用于机电安装所有工程) P70:

各控制室布置应与装饰工程同步;

弱电系统设备定位、安装、接线端连接,应在装饰工程基本结束时开始; 仪表工程的调试顺序——

先单体设备或部件→后局部→区域→回路→整体系统 接地极安装属于隐蔽工程;

自动化仪表工程的(综合性检查验收)属于(竣工验收)

(题干和答案可互换)

设备上的取源部件应在设备制造的同时安装; 管道上的取源部件应在管道预制或安装时安装; P71:

取源阀门与设备或管道的连接不宜采用卡套式接头; 注意区别:

气动信号管道安装无法避免中间接头时,应采用卡套式接头(P74) 取源部件与管道垂直安装时——部件轴线与管道轴线垂直; 取源部件与管道拐弯安装时——取源部件与管道重合 取源部件与管道倾斜处安装时——取源部件与管道相交 检测元件应安装在能真实反应输入变量的位置;

测温元件,水平安装时其插入深度大于1 米,被测温度大于700 度时,应采 取(防弯曲)措施

直接安装在管道上的仪表,宜在(吹扫后压力试验前)安装; 当必须与管道同时安装时,吹扫前应将仪表拆下; 仪表应与设备或管道同时进行压力试验; P72:

负荷传感器的安装应呈(垂直)状态,保证传感器的主轴线与力荷轴线向垂 直;

在插件的检查、安装、试验过程中应采取(防止静电)的措施;

自动化仪表线路安装时,当线路环境温度超过65°时应采取(隔热)措施; P73:

线路进入室外的盘、柜、箱时,宜从底部进入,并有防水密封措施;

保护管与检测元件之间或就地仪表间应采用金属挠性管连接,并设防水弯; 铺设仪表电缆的环境温度—— 塑料电缆不低于0℃

橡皮绝缘电缆不低于-15℃

电缆铺设前应进行①外观检查②导通检查③绝缘电阻测试 仪表电缆与电力电缆交叉敷设时,宜成直角; 光缆敷设前应进行①外观检查②光纤导通检查; P74:

金属管道的弯制宜采用冷弯; 弯曲半径要求:

高压钢管的弯曲半径宜大于管子外径的5 倍; 塑料管的弯曲半径宜大于管子外径的4.5 倍; 其它金属管的弯曲半径宜大于管子外径的3.5 倍;

测量管道与高温设备、高温管道连接时,应采取热膨胀补偿措施; P75:

仪表试验的气源应清洁、干燥、露点比最低环境温度(低10°)以上; 仪表工程在系统投用前,应进行回路试验;

校准和试验用仪表基本误差的绝对值不超过被校准仪表基本误差绝对值的1/3; 仪表校准点——全程不少于5 点;回路不少于3 点

题型练习:

110、弱电系统设备的定位、安装等,应在( )进行;P70 A.与装饰工程同步; B.与整体的装饰工程同步

C.装饰工程基本结束时D.土建完全结束后,与装饰工程同步 111、自动化仪表工程的调试应先( ),后回路调试。P70 A.部件调试B.局部调试C.区域调试D.系统调试

112、自动化仪表的金属保护管采用埋地敷设时,保护管连接处宜采用( )。 P73

A.螺纹连接B.套管焊接C.法兰连接D.卡套式连接 (直接埋地的管道,连接时必须采用焊接P74) (气源无缝钢管,连接也是采用焊接P74)

113、自动化仪表试验的气源应清洁、干燥,露点比最低环境温度( )以上。 P75

A.高3° B. 低3° C. 高10° D. 低10° 注意:P78

防腐蚀工程,当涂装表面的温度高于露点温度3°时方可施工;

114、自动化工程的工作仪表精度等级是1.0 级,选择校准仪表的精度等级应为 ( )。P75

A. 1.5 级B. 1.0 级C. 0.5 级D. 0.2 级

解析:1.0×1/3=0.33,符合不超过被调校仪表基本误差绝对值的1/3,只有D 注意不要和P57,压力表精度不低于1.5 级相混。 参考答案:

110、C; 111、A; 112、B; 113、C; 114、D;

1H413070 防腐蚀工程施工技术

115、关于钢材处理前的表面锈蚀等级

A 级:钢材表面全面地覆盖着氧化皮且几乎没有铁锈;

B 级:钢材表面已发生锈蚀且部分氧化皮已经剥落;2012 单选 C 级:钢材表面氧化皮因锈蚀而剥落或者可以刮除且有少量点蚀; D 级:钢材表面氧化皮因锈蚀而全面剥落且已普遍发生点蚀; 116、

要求达到的表面处理效果等级记号 钢材表面无可见的油脂和污垢

且没有附着不牢的氧化皮、铁锈和油漆 涂层等 St2 级 彻底

„„底材显露部分的表面应具有光泽 St3级 非常彻底

„„残留物应是牢固附着的Sa2 级属于喷射法 彻底

„„残留痕迹仅是点状或条纹的轻微 色斑

Sa2(1/2)级属于喷射法

非常彻底

„„表面显示均匀的金属色泽Sa3 级属于喷射法 表观洁净

„„任何残留的痕迹仅为表面变色F1 „„个别残留点允许用手工机械法除 去, 最终显露金属原貌、无再度锈蚀 Pi 题型: 116(1)、用动力工具除锈达到钢材的底材显露部分的表面具有金属光泽的质量 等级为( )。P77

A. St2 级B. St3 级C. Sa2 级D. Sa3 级 116(2)、金属表面预处理等级为Sa1/2 级的防锈方式是( )。P78 A.手工除锈B.喷射除锈C.火焰除锈D.化学除锈 117、P78

经处理后的金属表面,宜在4 小时内进行防腐蚀结构层的施工; 涂装表面的温度高于露点温度3°时方可施工; 118、P80

金属涂层应为铝、锌及其合金。施工应采用热喷涂法; 119、P81

在不耐蚀的金属或合金中加入(热力学)稳定性较高的合金元素,提高了合金的 电极电位,从而提高耐蚀性。 120、P82

铝属于自钝化金属

铝在浓硝酸中的耐蚀性比铬镍不锈钢还高; 铝在无水醋酸中具有较高的稳定性; 铝对硫和硫化物有很好的耐蚀性; 参考答案: 116(1)、B; 116(2)、B;

1H413080 绝热工程施工技术

121、异型管道、地下管道进行绝热层施工,宜采用的方法是( )。P83 A.捆扎法B.粘贴法C.浇注法D.喷涂法 122、、对有振动部位的绝热层,不得采用( )施工。P83 A. 捆扎法B.粘贴法C.浇注法D.充填法 (在缺少绝热制品时,可采用充填法) 123、注意区别: P83-84

拼砌法干砌的缝隙用散棉填实; 拼砌法湿砌的缝隙用胶泥填实;

124、防潮层的施工常采用( )和捆扎法。P84 A.粘贴法B.浇注法C.涂抹法D.拼砌法

125、保冷结构由内至外,按功能和层次为:P84 防锈层、保冷层、防潮层、保护层、防腐层及识别层 126、P85

防腐层兼作识别层;

当设备及管道外表面温度高于50℃时,需要设置保温绝热层; 127、P86

室温下导热系数低于0.2W/(m.K)的材料称为绝热材料; 128、P87

吸水率(对水的吸收能力)

吸湿率(从环境空气中吸收水蒸气的能力) 含水率(是材料吸收外来的水分或湿气的性能) 参考答案:

121、C; 122、D; 124、C;

1H413090 工业炉窑砌筑工程施工技术

125、动态工业炉内衬施工完毕后,应( )。P89 A.及时进行烘炉B.及时组织相关人员验收 C.及时进行下道工序D.进行无负荷试运转

解析:P89 工业炉内衬施工完毕应及时组织人员验收

P91 工业炉内衬施工验收完毕应及时进行烘炉(先验收再烘炉) 126、工业烘炉结束后应及时( )。P89 A.缓慢降温冷却B.进行急速冷却考核试验

C.组织生产D.交工验收(注意:是烘炉前进行的) 127、工业炉本体由( )组成。P89

A.能源介质管道B.框架支撑结构C.换热器 D.基本炉膛结构E.物料输送系统

128 下列( )材料不属于不定形材料砌体。P90 A.纤维扎块B.耐火浇筑料C.耐火喷涂料D.耐火可塑料

129、工业炉在投入生产前,必须烘干烘透,烘炉前应先( )。P91 A.对炉膛预热B.烘烟道和烟囱C.烘物料输送道D.烘热风管道 130、工业炉的烘干应在( )进行。P91

A.炉窖砌筑后B.炉窖砌筑及相关设备安装结束后 C.单机无负荷试运转后D.联合试运转后 参考答案:

125、B; 126、C; 127、BDE; 128、A; 129、B; 130、D;

1H414010 建筑管道工程安装技术

131、P94 掌握建筑管道工程分类

按输送介质划分为:给水管道、排水管道、采暖管道、热水管道、空调水管道等; 注意:没有蒸汽管道

132、P94 掌握建筑管道施工一般程序:

施工准备→ 配合土建预留、预埋→ 管道测绘放线→ 管道元件检测→管道支架 制作安装→ 管道加工预制→ 管道安装→ 系统试验→ 防腐绝热→ 系统清洗 → 试运行→ 竣工验收

134、合金钢管道及元件应进行(光谱检测);P94 135、阀门应做强度和严密性试验;

每批抽检10%且不少于1 个;主干管上的闭路阀门每个都要做; 136、阅读了解P95

掌握管道安装顺序等要求

管道安装先主管后支管,先上部后下部,先里后外; 不同材质的管道,先安装钢质管道,后安装塑料管道; 冷热水管上下平行安装时,热水管应在冷水管上方; 冷热水管垂直安装时,热水管应在冷水管左侧; 铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度;

题型:以下施工程序安排错误的是( ABD )。P95 第一段 A.管道安装先下部后上部、先里后外;(应:先上部后下部) B.先安装塑料管后安装钢质管道;(反了)

C.冷热水管道平行安装时,热水管应在冷水管上方; D. 冷热水管道垂直安装时,热水管应在冷水管右侧;(应在左侧) E.铸铁管的坡度应高于塑料管的坡度;

排水管安装结束后均应作通球试验;2/3,100%

室内消火栓系统竣工后应作试射试验、屋顶取一处、首层取二处; 采暖管道冲洗完毕后应通水、加热,进行试运行和调试。 137、高层建筑的给水系统和热水系统必须进行合理的竖向分区并加设( )。P 96 A. 减压设备B.加压设备C.补偿装置D.阀门

138、阅读掌握P96-97 ※高层建筑管道常用的连接方法 管道类型适用的连接方式 明装管道 钢塑复合管 螺纹连接 暗装的管道 不镀锌管道

焊接(在高层中运用较多) 直径较大的管道

需要经常拆卸维修的部位 法兰

直径大于或等于100mm 的管道 消防水管道

沟槽式(卡箍)连接 铝塑复合管 铜管

螺纹卡套

PPR 管道热熔连接

给、排水的铸铁管承插连接 柔性连接——橡胶密封圈密封

刚性连接——采用石棉水泥或膨胀性填料密封

139、高层住宅给水排水及室内雨落管道应在( )后,再穿外墙做出户管道。 P97

A.室内管道安装B.室内管道试压C.室内管道防腐施工

D.结构封顶E.初沉降

140、超高层重力流雨水系统应采用( )管道。P98 A.镀锌焊接钢管B.镀锌无缝钢管C.铸铁管D.球墨铸铁管 参考答案:137、A; 139、DE; 140、D

1H414020 建筑电气工程安装技术

141、配电装置在交接试验和继电保护整定后,可进行( )。P99 A.通电试运行B.空载试运行C.控制系统模拟动作试验D.负荷试运行 142、建筑物内变配电工程安装完工后,变配电工程( )。P100 A. 要与该建筑物的其他分部工程一起进行竣工验收 B. 要与土建工程一起进行竣工验收 C. 可单独进行单位工程竣工验收

D. 可先行办理专业工程性质的竣工验收 答案:141、C; 142、D;

1H414030 通风与空调工程安装技术

优先需要掌握的重要知识点:

143、空调系统冷热源的正常联合试运转,不应少于8 小时P104 144、风管系统的严密性试验: P105、107

低压风管系统在加工工艺得到保证的前提下,可采用漏光法检测; 低压系统:P≦500Pa 当漏光法检测不合格时,说明风管加工质量存在问题,应按规定的抽检率作漏风 量测试;

中压风管系统的严密性试验,应在漏光法检测合格后,用测试设备进行漏风 量测试的抽检,抽检率为20% 、且不少于一个系统;

中压系统:500Pa﹤P≦1500Pa(净化空调系统N6—N9 级按中压系统)

高压风管系统在漏光法检测合格后,应全部用测试设备进行漏风量测试; 高压系统:P﹥1500Pa(净化空调系统N1—N5 级按高压系统) 现场组装的组合式空气处理机组安装完毕后应进行漏风量检测—— 空气洁净度N1-N5 所用机组的漏风率不得超过0.6% ; 空气洁净度N6-N9 所用机组的漏风率不得超过1.0% ; P106:

145、★风管制作对板材要求

􀏀􀏀 风管及部件的①板材厚度②材质应符合施工质量验收规范规定 非金属复合风管板材的覆面材料必须为不燃材料;

具有保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1 级; 防排烟系统板材厚度按高压系统的规定选用

1H414040 建筑智能化工程安装技术

146、以下系统不属于安全防范系统的是( )。P109

A.门禁系统B.电视监控系统C.停车场自动管理系统D.火灾自动报警系统 147、空调设备过滤网的阻力状态检测可用( C )来监控。P110 A. 压力开关B.流量开关C.压差开关D.空气开关

148、电动执行机构输出方式有直行程、角行程和多转式类型,分别同直线移动

的调节阀、旋转的蝶阀、多转的调节阀等配合工作; 记法:

直行程——直线移动的调节阀 角行程——旋转的蝶阀 多转式——多转调节阀

149、热泵机组的控制采用非标准通信协议时,对其的智能监控,应由( )提 供热泵机组的数据格式,然后转换到标准通信协议。P111 A.监控系统承包商B.建筑总承包商 C.设备供应商D.监控设备供应商

(同时记概念:由建筑设备监控系统承包商进行转换) 150、风管型传感器安装应在风管( )完成后进行。P112 A.调试B.测试C.防腐D.保温层 151、电磁流量计应安装在流量调节阀的(上游),流量计的上游段应有( 10 倍) 管径长度的直管段。P113 第3 行

152、现场控制器与各类监控点的连接,数字信号可采用( )。P113 A.屏蔽线B.普通线材C.光缆D.双绞线 (模拟信号用屏蔽线)

153 红外线探测器在安全防范系统中的检测主要是( )。P115 A.功能检测B.性能检测C.盲区检测D.故障检测

154、冷却塔在建筑设备监控系统检测时主要是( )。P115 A.功能检测B.性能检测C.运行状态检测D.故障检测

155、在线式巡更系统是利用( )和门禁系统实现巡更功能的。P109 A.电视监控系统B.停车场自动管理系统 C.报警系统D.模块化信息钮 案例要求掌握:

一、建筑智能化工程实施界面的划分—— ①设备、采购供应界面的划分 ②大型设备接口界面的确定 ③施工界面的确定

二、建筑智能化产品选择主要考虑哪些因素? 答:要考虑——

1、产品的品牌和产地,

应用实践以及供货渠道和供货周期; 2、技术上要考虑:

(1)产品支持的系统规模及监控距离; (2)产品的网络性能及标准化程度; 三、了解:安全防范系统的检测要点:

①检测防范部位和要害部门的设防情况,有无盲区。 ②安全防范设备运行是否达到设计要求;

③各防范子系统之间的报警联动是否达到安全防范要求; ④监控图像的记录和保存时间是否达到设计和规范要求; 四、变配电系统检测要点:

①变配电设备运行状况及故障报警;

②电压及电流值显示; ③变压器超温报警;

④应急发电机组、不间断电源的工作状态; 参考答案:

147、D; 149、C; 150、C; 151、D; 152、B; 153、C; 154、A; 155、C;

1H 414050 建筑消防工程安装技术

156、掌握P116 需申请消防工程验收的建设工程范围

157、建设工程的消防设计、竣工验收未依法报公安机关消防机构备案的,公安 机关消防机构责令建设单位在五日内备案并( )。P117

A.责令其停止施工B.责令其停止使用C.纳入抽查范围D.予以处罚 158、粗装修消防验收,属于对消防设施的(功能性验收),验收合格后,建筑物 不具备投入使用的条件。P117

159、粗装修消防验收是对( )等的验收,是对消防设施的功能性验收。P117 A.消防设备和干线管网就位并调试 B.消防泵房的设备安装调试 C.火灾报警探测器的安装与调试 D.疏散指示灯的安装和测试 E.室内启动喷水灭火管网的连通 (CD 选项属于精装修消防验收)

160、以下属于消防通用产品的是( )。P118-119(2012 单选考过) A.水泵结合器B.稳压泵C.镀锌钢管D.水流指示器E.压力表 161、P120-121 ※记:

湿式系统——使用室内温度不低于4℃或高于70℃的环境 干式系统——低于4℃或高于70℃的环境(2010 单选) 雨淋系统——适用于火灾蔓延速度快、闭式喷头不能及时有效动作,覆盖起火范 围的高危场所;

水幕系统——不具备直接灭火的能力 水喷雾系统——快速降温冷却

中、高倍泡沫灭火系统——扑救有限空间的火灾如油库、地下室等 低倍泡沫——易燃、可燃液体、大面积流淌火灾 气体灭火系统——只能由于无人场所

干粉系统——不适用扑救精密电气设备的火灾 162、火灾自动报警系统基本形式有:

①区域报警系统②集中报警系统③控制中心报警系统 参考答案:157、C; 159、ABE; 160、BCE;

1H414060 电梯工程安装技术

163、掌握电梯安装的施工程序P122 1、电梯井道土建工程检测;

以确定其(位置尺寸)是否符合电梯制造单位所提供的土建布置图和其他要求。

2、对层门的预留孔洞设置防护栏杆,机房通向井道的预留孔设置链式盖板; 3、井道放基准线后→安装导轨;

4、机房设备安装→井道内配管配线; 5、桥厢组装后→安装层门等相关附件; 6、通电空载试运行合格后→负载试运行,并检测各安全装置动作是否正常准确; 通电空载试运行→①负载试运行+ ②检测各安全装置动作 7、整理各项记录,准备申报准用; 164、掌握电梯的分类P123 Ⅰ类乘客电梯

Ⅱ类客货两用电梯 Ⅲ类病床电梯

Ⅳ类载货电梯(可随人) Ⅴ类杂货电梯(不可乘人) Ⅵ类其它电梯(如高速电梯)

165、电梯的主要参数包括①额定载重量②额定速度(2012 单选) 166、层门洞(预留孔)靠井道壁外侧设置坚固的栏杆, 栏杆的高度不小于1.2 米,并设置警示标志或告诫性文字,防止经层门洞坠落人 员及向井道内抛掷杂物; 167、注意区别:

井道内照明电压36V,照度不得小于50(lx); 机房内底板表面照度不得小于200(lx);

168、门系统安装时,在证实锁紧的电气安全装置动作之前, 锁紧元件的最小啮合长度为(7mm );

1H431010《中华人民共和国计量法》

169、阅读P301 第1 行——第6 行

掌握:用于检定其它计量标准或工作计量器具的是——计量标准器具; 170、阅读P302 第1 行——第5 行

掌握封存的计量检测设备重新启用时,须经检定合格;

171、实行强制检定的工作计量器具的目录和管理办法——由国务院制定P302 172、强制检定的检定周期由执行强制检定的技术机构按照计量检定规程确定; P303

173、强制检定和非强制检定都是法制检定;P304 174、掌握P304 A 类

为本单位最高计量标准器具和用于量值传递的工作计量器具 如:一级平晶、水平仪检具、千分表检具、

★列入国家强制检定目录的工作计量器具:兆欧表、接地电阻测量仪、 B 类

用于工艺控制,质量检测及物质管理的周期性检定的计量器具 卡尺、塞尺、焊接检验尺、5m 以上卷尺、 温度计、压力表、万用表(2010 年单选) C 类钢直尺、样板 注意:

下列列入国家强制检定目录的工作计量器具是( )。P304 A.一级平晶B.压力表C.接地电阻测量仪D.水平仪检具 【解析】AD 属于单位最高计量标准器具 C 属于工作计量器具 ACD 都属于A 类,

但是C 是列入国家强制检定目录的工作计量器具。 所以符合题意的是C

175、按规定对计量器具实施(周期检定),保证使用中的计量器具的量值准确可 靠。

176、施工单位对非强制性检定的计量器检定时,( D )检定。P303 A. 应送部门管辖的检定机构

B. 应送工程所在地地市级以上检定机构 C. 应送单位所在地地市级以上检定机构

D. 可送工程所在地具有相应资质的检定机构(符合经济、就地就近的原则)

1H431020《中华人民共和国电力法》

177、用电计量装置原则上应装在供电设施的( )。P307 A.供电侧B.用户侧C.内部D.产权分界处

178、供电部门和变电所的电力设施包含:变压器、( )以及输变电线路及电 力电缆等。P308

A.断路器B.汽轮机C.调相机D.发电机

179、根据各地区的不同情况,对不同电压等级下的导线边缘延伸距离作出了以 下四种规定: P309

⑴电压在1-10KV 的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为5m; ⑵电压在35-110KV 的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为10m; (2012 年单选)

⑶电压在154-330KV 的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为15m; ⑷电压在500KV 的架空电力线路保护区,导线边缘向外侧延伸的距离为20m; 180、架空电力线路保护区内取土规定: P311

在规定的半径距离内不得取土(拉杆及拉线视为统一整体,从这一整体的外缘 线起算)

35KV——4 米

110-220KV——5 米 330-500KV——8 米

取土坡度规定:取土后所形成的坡面与地平线之间的夹角一般不得大于450 ; 181、

在依法划定的电力设施保护区内修建建筑物、„„等,危及电力设施安全的,由 当地人民政府责令强制拆除、砍伐或者清除;

未经批准或未采取安全措施,在电力设施保护区作业,危及电力设施安全的,由 电力管理部门责令其停止作业、恢复原状并赔偿损失;

182、在依法规划的电力设备保护区内危及电力设施安全的建筑物,由( ) 责令强制拆除。

A.安全管理部门B.电力管理部门C.施工管理部门D.当地人民政府

183、对违反《电力法》规定,实施行政惩罚的权利(机关)主体是( )。 P312、313

A.地方人民政府B.公安部门C.电力管理部门D.司法部门

案例要求掌握:总承包单位使用自备电源应注意的事项(P305) 1、使用前告知供电部门并获得同意;

2、同时应采取安全技术措施,防止自备电源误入市政电网; 参考答案: 177、D; 178、A; 182、D; 183、C

1H431030《特种设备安全监察条例》

184、设计压力为10MPa 容器,属于( )。P314 A.低压B.中压C.高压D.超高压

185、压力容器按品种划分为:反应、换热、分离、储存四种。P314 186、压力管道类别分为: P314 长输(油气)管道

公用管道——燃气管道、热力管道 工业管道 动力管道

187、※可以从事压力容器安装的有(P315) ①取得《特种设备安装改造维修许可证》1 级; ②取得GC1 及压力管道安装许可证; ③取得2 级(含2 级)锅炉安装许可证;

题型:从事压力容器安装的单位,至少取得包括( )许可资格中的一种,方 能允许从事压力容器安装工作。P315 A.《特种设备安装改造维修许可证》1 级 B.GC1 级压力管道安装 C.GB1 级压力管道安装 D.GA1 级压力管道安装 E.2 级锅炉安装 188、※ GA 类、GC1 级、GD1 级压力管道安装许可批发——国家质检总局。P316 题型:

从事压力容器管道安装的单位,应按压力管道的类别及其级别取得安装许可。省 级质量技术监督部门负责本辖区内压力管道安装许可的受力、审批、发证的类别、 级别有( )。

A.GC1 级B.GC2 级C.GD1 级D.GB 类E.GA2 级 189、了解——特种设备安装前的告知: P316

压力容器安装前,安装单位向压力容器使用登记机关书面告知; 锅炉安装前,安装单位向锅炉使用地的直辖市或设区的市级质量技术监督管理部 门书面告知;

压力管道安装前,安装单位履行书面告知手续 跨省的长输管道,向国家质检总局告知

省内的跨市的长输管道,向省级质量技术监督部门告知 其他压力管道,,向设区的市级质量技术监督部门告知 190、《特种设备安全监察条例》规定,特种设备的安装、改造、重大维修过程,

必须经检验检测机构按照( )的要求进行监督检验,未经监督检验合格的不 得出厂或者交付使用。P317

A.设备产品标准B.合同的质量条款

C.质量验评标准D.安全技术规范(是监督检验的依据)

191、特种设备检验检测机构进行特种设备检验检测,发现严重事故隐患或者能 耗严重超标的,应当及时告知( )单位,并立即向特种设备安全监督管理部 门报告。(P318 第6 行)

A.特种设备使用B.特种设备制造C.安装施工D.监理

192、特种设备检测范围包括特种设备的( )以及提供无损检测服务。P317 A.监督检验B.定期检验C.型式试验D.质量检验E.安全检验 193、对特种设备检验检测结果、鉴定结果负责的应是: P318 ①特种设备检验检测机构②检验检测人员 参考答案:

184、A; 187、ABE; 188、BD; 190、D; 191、A; 192、ABC;

1H432010《工业安装工程施工质量验收统一标准》

194、不管是工业安装还是建筑安装——

质量验收评定工作的基础工作都是在施工单位;

质量验收项目划分的程序也都是:检验批→分项工程→分部工程→单位工程; 质量验收的记录由施工单位质检员填写; 评定结论由建设(监理)单位填写;

195、检验项目应根据项目的特点确定( )方案。P320 A.抽样测定B.检验评定C.抽样评定D.抽样检验 196、P320

电气装置分项工程划分按:①电气设备②电气线路

自动化仪表分项工程划分按:①仪表类别②安装试验工序 197、项目部的试验部门在质量验收中的职能包括( )。P322 A.接受试验委托B.选定试验部位或样品

C.出示真实可靠的试验数据D.提供规范的试验报告 E.对试验结论负责

198、※掌握工业安装质量验收记录填写内容——

分项工程检验项目、施工单位检验结果、建设(监理)单位验收结论P322 分部工程工程名称、检验项目数、

施工单位检验结果、建设(监理)单位验收结论P323

单位工程分部工程验收记录、质量控制资料验收记录P323

199、单位工程质量控制验收记录填写的主要内容包括( )等。P324 A.图纸会审、设计变更和协商记录 B.材料合格证及检验试验报告 C.隐蔽工程记录、试运转记录 D.质量施工处理记录 E.安全事故隐患处理记录

解析:这类题不要去死记硬背,与质量有关的就选, 无关的如:进度、安全、成本费用等都不要选。

200、虽然检测测定达不到设计要求,但经原设计单位核算认可,能满足结构安

全和使用功能的检验项目( )。P324 A.可判定为验收通过B.可让步接受

C.可按协商文件进行验收D.返工处理后重新进行验收 案例要求掌握:

P320:工程施工质量项目划分 P322: 案例要求熟悉——

竣工验收时的相关记录表(也是施工单位应提交的) ①施工现场质量管理检查记录; ②分项工程质量验收记录; ③分部工程质量验收记录; ④单位工程质量验收记录;

⑤单位工程质量控制资料检查记录; P324:评定为不合格时,工程处理方法 参考答案:

195、A; 197、ABCD; 199、ABCD; 200、A;

1H432020《建筑工程施工质量统一标准》

201、在工程施工前,建设单位、监理单位、施工单位共同协商单位(子单位) 工程的划分,并据此收集整理施工技术资料和验收; 202、建安工程(按专业性质划分)的五个分部工程:

①建筑给水、排水及采暖工程②建筑电气工程③通风与空调工程 ④电梯工程⑤智能建筑工程 注意:没有消防工程 203、

分部工程子分部的划分可按:专业性质、建筑部位

工程较大、较复杂时按:材料种类、施工特点、施工程序、专业系统划分 分项工程的划分可按:工种、材料、施工工艺、设备类别划分 ※建筑给水、排水及采暖分部工程中室内采暖系统子分部的分项工程是按(施工 工艺)来划分的。

204、安装工程一般按一个设计系统或( )划分为一个检验批。P325 第16 行 A.材料B.工种C.施工工艺D.设备组别

205、在施工过程中负责监督检查,使质量评定准确、真实的是( )。P326 A.质检部门B.第三方质检部门C.工程监理单位D.政府建管办

206、验收评定工作的基础工作在施工单位,并经竣工验收组织或( )来确 认。P326

A.质量检测机构B.第三方工程质量监督部门 C.工程监理单位D.建设方

207、质量检查员将验收合格的检验批,填好表格后交监理(建设)单位有关人 员,有关人员应及时验收,可采取( )。

A.抽样检测B.破坏性试验C.宏观检查D.见证取样 【知识点】P326 倒数第3 行

对检验批的质量进行验收时,可采取抽样方法、宏观检查方法,必要时进行抽样 检测,来确定是否验收通过。 选A 比选C 完美;

208、组成分部工程的各分项工程施工完成后由( )组织内部验评。P327 A.专业质检员B.项目专业技术负责人 C.项目技术负责人D.施工单位技术负责人 注意:进行的是分部工程验收 知识点P326-327

项目划分 施工单位 内部评审组织人 工程验评组织人

检验批监理工程师

或建设单位项目专业技术负责人

分项工程项目专业技术负责人监理工程师 或建设单位项目技术负责人 分部工程项目经理 或,项目技术负责人 总监理工程师

或建设单位项目负责人 单位工程施工单位建设单位

209、分包单位对所承担的工程项目质量负责,并应按规定的程序进行( )。 P327 倒数第8 行

A.自我检查评定B.交工资料整理

C.提供规范的试验报告D.保存好验评记录 210、建筑工程施工质量应符合标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300 和相关( )的规定。P328

A.专业验收规范B.专业工艺标准C.施工及验收规范D.施工及操作规程 211、观感质量的评价是全面评价工程的( )。P329 A.建筑的美学视觉效果B.建筑外观

C.建筑外观与周围的协调性D.外观及使用功能

212、经有资质的检测单位检测鉴定能够达到设计要求的检验批,应( ).P330 A.按技术方案和协商文件进行以验收B.严格进行检查 C.应予以验收D.有质量事故记录

213、经返工重做或更换器具、设备的检验批,应( )。P330 A.重新进行验收B.严格进行检查验收

C.可以予以验收D.按技术方案和协商文件进行以验收 参考答案:

204、D; 205、C; 206、B; 207、A; 208、C; 209、A; 210、A; 211、D; 212、C; 213、A;

1H433000 一级建造师(机电工程)注册执业管理规定及相关要求

掌握P335、三 题型:

214、根据《一级建造师(机电工程)注册执业工程规模标准》的规定,属于大 型工程规模标准的有( )。 A.800 万元的通风空调工程;

B.120KM 的石油天然气管道输油工程; C.生产能力为100 万吨的冷轧工程; D.20 万KW 的汽轮机安装工程; E.300 万元的防腐保温工程;P332

215、机电安装工程单项工程造价为( )万元,界定为大型工程。 A.≥1500 B.≥1200 C.≥1000 D.>1500 掌握P336 第1 行——13 行 题型:

216、按《注册建造师执业管理办法(试行)》规定,不在机电工程注册建造师职 业工程范围的是( )等安装工程。 A.火电设备B.城市及道路照明 C.海洋石油D.体育场地设施

解析:A 选项火电设备属于电力工程、B 选项属于市政工程 C 选项属于石油化工工程、D 选项属于机电安装工程 ACD 属于机电工程

201、机电工程注册建造师执业的机电安装工程不包括( )。 A.净化工程B.建材工程C.动力站工程D.工业炉窖安装工程

注意看清题目是机电工程、还是机电安装工程

1H433003 了解一级建造师(机电工程)施工管理签章文件目录 202、分包工程的质量合格文件必须由( )签章。 A.分包企业注册建造师

B.分包企业注册建造师和担任总包项目负责人的注册建造师 C.担任总包项目负责人的注册建造师 D.担任总包项目质量负责人

祝大家顺利过关!加油!