XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

1 工程概况

1.1概况

XX工程XX市XXX,北临XXXX,东临XXXXX。本项目共包括7幢多层住宅(A~G楼)。根据施工图纸,各楼座编号、类型及主要特征如下表所示:

楼座编号 类型 层数 总高度(m) 地下室设置 结构形式 A、C、E、G B、D、F 多层 多层 9 8 28.5 31.8 三层地下室 三层地下室 框剪结构 框剪结构 1.2现场目前进度

序号 1 2 3 栋号 A-G楼 A楼 C-G楼 施工进度 砌体砌筑 汽车坡道开挖 机房层施工 备注 正在进行开挖及支护 正在模板支设 结合现场实际情况,根据工程施工组织安排按照楼座分为七个施工区。 根据施工组织设计的总体计划安排,冬季主要为A楼汽车坡道和A-G楼墙体砌筑施工阶段,由于工期紧,冬季施工对工程十分不利。

2 冬期施工阶段划分及各阶段施工

2.1 初冬和冬末阶段施工:

在冬期施工前期,当室外日平均气温连续5天低于5℃时即进入冬期施工。时间大约从11月中旬到12月中旬称为冬初阶段;从次年二月中旬到三月中旬为冬末阶段。这两阶段一般可采用低蓄热法施工,即热拌砼,掺适量早强和抗冻外加剂,适当覆盖保温,本工程从11月底预计即进入冬施作业准备阶段。

2.2 严冬阶段施工:

日平均温度低于-5℃即进入严冬阶段,无可靠的保温防冻措施,现场即

1

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

停止所有分项工程施工。 2.3 冬施转常温:

凡次年初春当室外日平均气温连续5天高于5℃或大气温度连续7昼夜不出现负温度时,即转入常温施工,此阶段是保生产的最佳时机。

3 冬期施工原则及要求

3.1冬施必要性

本工程为群体高层商用、办公、住宅综合建筑,由于工程量大,资金投入较多,对施工工期要求相当紧。针对以上情况,工程工期安排无法避免主体施工处于冬季的不利条件。 3.2冬施原则及要求 3.2.1确保工程质量。

3.2.2力求技术先进,施工方法简单可靠,施工速度快,达到缩短工期降低成本的目的。

3.2.3 由于冬施按温度划分为初冬、严冬、冬末三个阶段,则要按不同的温度阶段,采用不同的施工方法,及合理有效的冬施措施,做到初冬和冬末多干,严冬少干,以确保降低成本,提高工程质量。

3.2.4 没有可靠的保温措施,冬期施工准备工作未做好,不得施工。 3.2.5必须综合考虑经济、质量、能源、安全、工期、环保等方面的要求,统筹安排,做到方案、措施落实,材料、机械落实,施工组织计划落实,劳动力和资金计划落实,劳动力和资金计划落实。

3.2.6严格执行国家现行规范中对冬期施工的有关规定并按照国家行业标准《建筑工程冬期施工规程》(JGJ104—97)贯彻执行。

4 冬期施工准备工作

2

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

4.1组织机构设置措施:

项目经理部成立以项目经理为组长的冬季施工领导小组,有问题立即向公司冬季施工领导小组报告,以便随时采取措施处理。项目冬季施工领导小组成员及分工情况如下:

岗位职务 项目经理 项目技术负责人 执行经理 姓名 XXX XXX XXX 具体工作分工内容 对冬期施工全权负责 冬期施工技术质量安全措施指导工作 冬期施工执行领导 冬期施工任务分工详见下表: 组务 组长 副组长 组员 组员 组员 组员 执行经理 副经理 土建 土建 材料员 安全员 岗位职务 项目经理 项目技术负责人 姓 名 XXX XXX XXX XXX XX XX XX XX 具体工作分工内容 冬季施工总负责 技术质量安全措施指导工作 冬季施工执行领导 安装工程总负责 负责A-G区的冬季施工技术交底 负责A-G区的冬季施工管理 具体负责冬季施工材料管理 负责冬季施工安全防护检查指导 备 注 技术、方案 施工生产 4.2项目部冬施领导小组组长对全体员工及劳务分包队伍进行冬施动员及工程质量、安全教育。 4.3 内业准备

4.3.1入冬前应组织专人进行冬期施工方案的编制。编制的原则是:确保工程质量;经济合理,使增加的费用为最少;所需的热源材料有可靠的来源,并尽量减少能源消耗,确实能缩短工期。

4.3.2认真做好冬施人员的培训工作,对冬施专业人员(包括技术人员、测温、

3

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

试验、质检、安全、消防、外加剂使用人员等)要进行专业知识和有关管理规定的培训,规定持证上岗的人员必须持证上岗。

4.3.3安排专人进行气温观测并作记录,时刻注意天气变化,及时接收天气预报,防止寒流突然袭击。

4.3.4试验部门在提前做好冬施测温的准备工作及各种试验仪器的检查、维修,以确保施工的需要,并与商品砼搅拌站及公司试验室紧密联系,做好冬施砼、砂浆及外加剂的试配试验工作,以确保施工需要。

4.3.5生产部门应根据冬施特点提前做好进度计划,组织好生产力,提前做好现场冬施设施的建造工作。

4.3.6材料部门应制定好冬施材料、机具用量计划,报送材料部门采购,确保按时进场。

4.3.7技术部门做好图纸准备,凡进行冬期施工的工程项目,必须复核施工图纸,查对其是否能适应冬期施工要求,如不适合冬施,应及时向建设单位及设计单位提出修改设计要求。

4.3.8各单位对已经批准的冬施方案要认真贯彻执行。如需变更,要经原审批单位同意,并报冬期施工补充方案。

4.3.9冬施小组要组织好冬施准备工作检查和季度、月度不定期的冬施检查,发现问题及时解决。 4.4 外业准备:

4.4.1对现场周围的施工道路,在冬施前进行一次彻底的检查和修整。要求道路通畅、平整、坚实、防滑,施工用道路,全部用砼硬化,并合理设置排水沟。

4.4.2办公区与生活区应符合冬施要求,用水、采暖等都要充分考虑,满足工

4

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

作与生活的需要。

4.4.3材料库、水泥库等做好防潮、防水、防冻工作;钢筋加工区域按要求搭设加工棚,钢筋堆料场安排专人负责,根据天气情况及时覆盖,防止钢筋受雨雪侵蚀而发生锈蚀,项目部应在使用前组织检查。

4.4.4机械设备应加强维修、保养工作,机电外露设备应做好防雨、雪、防冻的准备,各种车辆应根据气温变化,注意水箱放水,避免受冻。

4.4.5对现场构件、材料、斜坡道、防护栏架等,在冬施前进行一次全面检查,斜坡道增设防滑措施。

4.4.6冬施前,消防部门应检查一次消防器材,并进行调试,不足的进行补充;消防池、消防用水水管用阻燃草棉被裹严,并且不用时将水放干净,以免水管受冻胀裂,水泵也要做好保温工作,以免冻坏。

4.4.7现场及办公区、生活区用水管网外露水管水箱必须用保温材料整体包裹,包括水龙头也要用合适材料加以保温,防止冻结。临时用水埋深必须在0.7m以下。

4.4.8现场应派专人检查,未经许可,不得随便点火,用火实行动火审批制度。 4.4.9氧气瓶、乙炔瓶等也要采用保温措施,派专人看管,电气焊应专人施焊。

5 冬施技术、质量措施

5.1土方工程

5.1.1土方工程尽量安排在冬期外时间进行,若必须冬期进行,施工前要做好准备工作,并连续施工。

5.1.2土的防冻应尽量利用自然条件就地取材解决,优先采用地面耕松耙平、覆盖等方法防冻。

5

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

5.1.3回填前将基底的冰雪和保温材料打扫干净,方可开始回填。

5.1.4对回填土预先进行保温,即在入冬前将回填土堆积一处,用阻燃草棉被和塑料薄膜及时覆盖,回填时将内部含有一定热量的土进行回填。 5.1.5冬期土方回填时,每层铺土厚度应比常温施工时减少20%—25%。预留沉陷量应比常温施工时增加,并且收工前做好覆盖保温,灰土回填应做到随筛、随拌、随夯、随盖,防止冻结。 5.2钢筋工程冬期施工

5.2.1对在负温下承受静荷载作用的钢筋砼结构构件,其主要受力钢筋可选用符合国家标准及设计。钢筋剥肋直螺纹接头负温施工应有试验报告。对在负温条件下使用的钢筋,施工过程要加强管理和检验,钢筋在运输、加工过程中注意防止产生撞击、刻痕等缺陷。。

5.2.2本工程钢筋的冷拉均采用钢筋调直机械,不需考虑钢筋冷拉率。钢筋弯曲时,只需注意在不低于-20℃进行Ⅱ、Ⅲ钢筋的冷弯操作。 5.3模板施工

模板工程结构施工,由于其施工速度快,周期性强,现浇混凝土工程量大,所以在冬期施工时必须采取稳妥的技术措施,选择适宜的施工方法。确保混凝土不受冻害,维持强度的正常增长,以满足施工进度的要求,保证工程质量和结构要求。本工程冬施期间模板采用原结构施工模板,顶板为木胶合板和方木组装体系。冬施期间模板施工应注意以下事项:

5.3.1支撑前要彻底清除作业面、钢筋及模板上的冰雪、污垢等。支模后,外部清理干净,挂毛毡保温,覆盖严密。

5.3.2拆模时,严禁野蛮施工,以免破坏模板及砼。做好砼的成品保护。 5.3.3模板存放处地面应进行硬化处理,并做好泛水坡度和排水沟。模板要及

6

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

时清理,存放区应防止大风刮倒措施。

5.3.4模板拆除后的养护。当混凝土达到一定强度模板拆除后,应在墙柱立面满挂毛毡保温,防止裸露部位混凝土受冻。

5.3.5施工用脚手板应设置防滑措施。对于施工作业面周边上较大的缺口应用钢管及安全网进行拦护,以保证工作面上的封闭性和安全性。 5.4砼工程

本工程全部采用商品砼,为确保工程质量,尽早和砼厂家取得联系,做好冬施的准备工作,冬施期间砼将采用综合蓄热法施工及养护。混凝土综合蓄热法施工,即在商品站在配制砼时,采用早强剂或早强型复合防冻剂,并应具有减水、引气作用。混凝土浇筑后应在裸露的表面采用塑料布和毛毡覆盖进行保温。对边角、棱角部位的保温厚度应增大到面部部位的2-3倍,混凝土在养护期间应防风防失水。混凝土保温三~四天后方可进行下道工序施工。

5.4.1.混凝土原材料

5.4.1.1混凝土冬施期间应优先采用硅酸盐水泥和普通硅酸盐水泥,水泥标号不应低于425#。最小水泥用量不应少于300Kg/m3,水灰比不应大于0.6。 5.4.1.2冬施期间配制的混凝土骨料应清洁,不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质,并对材料进行覆盖或采取封顶存放措施。

5.4.1.3为保证混凝土早期强度的增长,除使用高效减水剂减少水用量,增大混凝土的流动性提高混凝土的强度外,还采用增加早强剂和防冻剂等的方法,使用早强剂时应注意其掺量不大于水泥用量的1%,且应振捣密实。 5.4.1.4严冬期间施工时,要求搅拌站对使用水和骨料进行加热。加温时应注意水泥不得与80℃以上水直接接触。

7

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

5.4.2砼的运输、浇筑

5.4.2.1本工程采用商品砼,冬施期间要求商品砼搅拌站的运输和浇筑砼用的容器应有保温措施。

5.4.2.2砼在浇筑前,应清除模板和钢筋上的冰雪和污垢。严冬期间,采用砼输送泵浇筑时应将泵料斗周围进行围挡,搭设防风棚,所有泵管均应采用毛毡包裹。如用砼吊斗作垂直运输时,吊斗外部用毛毡作为保温层。存放砼吊斗的地方必须保持清洁干燥,不得有泥沙、泥块及污水,以保持吊斗的清洁。 5.4.2.3冬期施工浇筑砼时,不宜留施工缝。如果不能连续浇筑时,则应正确留置施工缝。在施工缝处接着浇筑时,应先除掉水泥薄膜和松动石子,将表面湿润冲洗干净,并使接缝处原砼的温度高于2℃,然后铺抹水泥浆或与砼砂浆成分相同的砂浆一层,待已浇筑的砼强度高于1.2MPa时,允许继续浇筑。 5.4.2.4冬期施工砼试件的留置应符合国家标准《砼结构工程施工及验收规范》(GB5024—2002)中第4.6.6条和4.6.7条规定外,尚应增加不少于两组于结构同条件养护的试块,分别用于检验受冬前的砼强度和转入常温养护28天的温度。砼标养28天的强度报告要进入施工技术资料中。 5.4.3混凝土质量控制及检查

5.4.3.1使用商品砼,外加剂的选用,原材料加热、搅拌、运输、入模浇筑等详细技术要求,应在冬施前由技术部门对搅拌站提前交底明确。商品砼分公司应严格按照冬施要求掌握搅拌时间,砼车辆运输应有保温措施等。 5.4.3.2冬施期间混凝土的质量检查除应符合国家现行标准《砼结构工程施工及验收规范》(GB5024—2002)及有关规定标准外,尚应检查外加剂质量及掺量,现场混凝土出罐及浇筑时的温度。检查混凝土从入模到拆除保温层或保温板期间的温度,混凝土出罐、浇筑、入模温度的测温每一工作班不得少于4

8

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

次,测温孔应设置在有代表性的结构部位和温度变化大的部位。

5.4.3.3检查混凝土的表面是否受冻,粘连、收缩裂缝,边角是否脱落,施工缝处有无受冻痕迹。

5.4.3.4检查同条件养护试块的养护条件是否与施工现场结构养护条件相一致。

5.4.3.5模板和保温层在混凝土达到要求强度并冷却到5℃后方可拆除。拆除时混凝土温度与环境温度差大于20℃时,拆除后的混凝土表面应及时覆盖,使其缓慢冷却。 5.5砌体工程

5.5.1砌体工程冬期施工优先采用外加剂法和蓄热法,当外加剂法不适应工程施工要求时,方可选用其他施工方法。

5.5.2施工顺序:将砂浆拌合水预先加热,砂和石灰膏在搅拌前也应保持恒温,使砂浆经过搅拌、运输、于砌筑时具有5℃以上的正温。 5.5.3材料要求:

(1)普通砖、加气混凝土砌块砌筑前,应清除表面污物、冰雪等,遭水浸后冻结的砖或砌块不得使用。 (2)水泥宜采用普通硅酸盐水泥。

(3)石灰膏保温防冻,如遭冻结,应经过融化后方可使用。拌制砂浆所用的砂不得含有直径大于10mm的冻结块和冰块。

5.5.4砂浆稠度应控制在80-130mm。水、砂温度每小时测温一次,砂浆应随伴随用,砂浆储存时间不宜超过20分钟。每天收工前,将垂直灰缝填满,上面不铺灰浆,同时用草帘子等保温材料将砌体表面加以覆盖。加强质量控制,在施工现场留置的砂浆试块,除按常温规定要求外,增加不少于两组与砌体

9

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

同条件养护的试块,分别用于检验各龄期强度和转入28天的砂浆强度。 5.5.5冬砌砌筑采用外加剂法时,可以使用氯盐或亚硝酸钠等。砌筑时砂浆温度不应低于5℃。当设计无要求时,且最低气温等于或低于-15℃时,砌筑承重墙砌体砂浆强度等级应按常温施工提高1级。采用氯盐砂浆时,砌体中配置的钢筋及钢预埋件,应预先做好防腐处理。

5.5.6氯盐砂浆砌体施工时,每日砌筑高度不宜超过1.2m,墙体留置的洞口,距交接墙处不应小于50cm。 5.6屋面工程

5.6.1施工条件:选择无风晴朗天气进行,充分利用日照条件提高屋面温度,在迎风面设置活动的挡风装置。

5.6.2在屋面各层施工前,基层上面如有冰雪、冰霜及杂物应清理干净,不得在所用材料中含有冰雪、冰块。

5.6.3干铺的保温层可在负温度条件下施工,采用水泥、石灰或乳化沥青胶结的整体保温材料及板状保温材料时,气温应不低于5℃。当气温低于上述要求时,应采用保温、防冻措施。

5.6.4屋面防水层严禁在雨雪天施工,五级风及其以上不得施工。按照工程采用防水材料的不同,应分别控制其施工温度:

(1)高聚物改性沥青防水卷材可采用热熔法和冷粘法施工。热熔法施工温度不应低于-10℃,冷粘法施工不宜低于5℃。

(2)高聚物改性沥青防水涂料及合成高分子防水涂料施工温度溶剂型不应低于-5℃,水溶性不低于5℃。

(3)合成高分子防水卷材施工温度冷粘法不低于5℃,热风焊接法不低于-10℃。

10

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

(4)刚性高分子防水层施工温度不低于5℃。

5.6.5水泥砂浆及细石砼宜加入防冻剂后进行冬期施工。 5.6.6找平层施工后进行覆盖保温。 5.7冬施测温要求

5.7.1项目部指派专人负责测温工作,并于开始测温之前,对测温人员进行培训,合格后方可上岗。

5.7.2开始测温前,要备齐必须的用具,为正常测温创造有利条件。 5.7.3测温工作应真实、认真记录每一次测量结果,并及时做好收集、归档。 5.8水暖、电气工程

5.8.1铸铁管用水泥捻口时应尽量在正温下操作,当气温低于-5℃时,应采用高强度等级普通水泥,用热水随拌随用,捻好的口应及时覆盖保温。 5.8.2钢管电弧焊接,在负温下进行焊接时,应清除接口处的冰霜积雪,并采取挡风措施,管口焊接应先预热后施焊(预热宽度20-25cm)。已焊钢管禁止敲击。

5.8.3大风、大雪天严禁室外防腐作业。 5.8.4在-5℃以下,不得进行电缆敷设作业。

6冬施安全、消防、环保措施

6.1 切实加强冬施组织和施工管理,建立健全冬施技术责任书,质量验收和保温测温等有关管理制度。

6.2 认真做好冬期施工的安全生产工作。要加强防火、防滑、防爆、防煤气及化学物品中毒的预防,由于气候干燥,对易燃、易爆及化学物品要加强管理,并要做好使用记录。

6.3 认真做好外界气温,砼和原材料等测温记录,并随时整理归档,收集资

11

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

料,严禁闭门造车,弄虚作假。

6.4 根据冬施要求,项目向商品砼搅拌站明确技术要求,详细鉴定合同书,并保持亲密联系,互通信息,保证砼质量,实验员要及时做好砼试块,为施工提供可靠数据。

6.5 要及时、如实的做好各种进场材料的实验工作,严把质量关,从原材料抓起,把好预控工作,保证工程质量。

6.6 严格控制温度,保温、测温等均要符合冬施方案要求。选用外加剂必须性能可靠,掺量准确,砼受冻前的临界强度必须符合规范要求。

6.7 整个冬施器件各级领导、技术人员、质检人员及全体施工人员要严格执行冬施有关规定,严格质量控制和监督,认真积累冬施资料。

6.8 要对施工队伍进行全面的冬施安全、消防等方面的宣传教育,严格执行安全生产责任制,并做到工序、各分项都有安全技术交底,生产、技术、安全等部门相互监督执行。

6.9 现场所有易燃易爆物品,都要按规定地点,按要求堆放,保证现场干净、整洁,道路畅通,消除起火隐患。

6.10防止火灾事故,建立健全防火消防组织,备齐管好消防设施,现场用火必须实行动火审批制度,顶板模采用加温措施时应设专人看火。电气焊工施工时周围的易燃易爆物必须清理干净,施工后派专人复查,消除隐患。所有生活、生产、消防用火节门均须采取保温防冻措施,防止阀门受冻。 6.11加强对办公室、生活区住房、工人宿舍的管理,严格安全用电、取暖制度,严禁乱拉电线,防止着火和触电事故发生。

6.12食堂用电、电气灶具的使用就是要遵守操作程序,炊事员应通过培训方可上岗。煤气炉灶必须先点火后开气阀,防止爆炸事故发生。

12

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案

6.13各种压力容器,应有出厂合格证,并附有技术资料。使用时要建立健全检查制度,严格检查各种安全装置,对不合格和不符合技术指标的压力容器要停止使用。

6.14施工现场严禁使用裸线。动力及照明等电线要进行检查加固,要防风、防砸、防碾压、防止冻结在风雪中。有破坏、老化的绝缘器材要坚决更换。大风雪后,应对供电线路进行检查,防止断线造成触电事故。

6.15施工现场严禁吸烟及随地乱仍烟头,吸烟必须到吸烟室或指定场所,达到消灭火源、消除事故隐患的目的。

6.16消防器材要按施工平面图位置存放,数量充足,各操作开关要灵活,提前检查调试。

6.17水泥与外加剂要分开存放,并设专人看管、维护。

6.18不同材料应分类码放,堆放整齐,高度适中,防止压碎或倒塌。 6.19凡上人斜坡道、楼梯、脚手架应设防滑设施和安全护栏,并经有关部门验收后方可使用。

6.20解除冬施后,要对现场冬施中搭设的架子、材料堆放场、模班堆放场、边坡等进行普查,防止冻土融沉而发生安全事故。

6.22冬施雪后进行脚手架施工时,应先清除脚手架及脚手板上的积雪后方可进行施工,有坡度的人行通道应有防滑措施。

7 冬施材料计划用量

序号 材料名称 单位 T m2 数量 10 进场日期 2010.11.20 备 注 根据现场需用量 养护覆盖 1 防冻剂 2 塑料薄膜

5000 2010.11.20 13

XXXXXXXX 工程 冬期施工方案 3 毛毡 4 电热水箱 5 温度计 6 聚苯泡沫 7 灭火器 m2 个 个 m3 只 3000 2010.11.20 1 5 20 15

2010.11.20 2010.11.20 2010.11.20 2010.11.20 养护覆盖 水加热 测温 填塞模板背部 防火 8 编制依据

8.1建设单位提供的施工图纸。 8.2《建筑施工手册》(缩印版) 8.3《现行建筑施工规范大全》 8.4《建筑工程冬期施工规程》JGJ104—97

8.5《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204—92 8.6其他有关的国家法律法规及地方法规