修建电气工程
施 工 方 案
XX工程公司 年代日
1.电气工程概略
电气工程要紧有上下压变配电零碎、能源配电零碎、照明零碎、防雷接地零碎、消防报警与操纵零碎、楼宇主动操纵零碎、构造化布线零碎、电缆电视零碎。
本工程供电电源由本场区l0kV开闭所引来两路l0kV高压电源,经电缆沿托盘直截了当敷设至地下1层变配电室。高压零碎为单母线分段,两路l0kV电源分不供给两台630kVA干式变压器,高压零碎为单母线分段运转,由地下1层高压配电室配出的电缆支线均沿电缆桥架明敷至电缆竖井跟各供电点。
修建物竖向供配电设在电气竖井内。照明配电支线、空调与实验配电支线采纳麋集型插接母线在竖井内垂直引上,再由各层插接开关箱引至各层配电箱。由各层照明配电箱配出的照明及插座铜芯塑料线沿回路均采纳BV-㎡托盘敷设,出托盘后穿钢管在吊顶及墙内敷设。
防雷接地零碎:本修建物按二级防雷布防,采纳TN-S接所在式,将装备保护接地、防雷接地、种种金属管道的等电位接地、弱电零碎的任务接地等共用接地装置;恳求工频接地电阻不年夜于lΩ。
消防报警与操纵零碎:首层消防值班室内设有报警盘、操纵盘、播送盘,由地点操纵装备引出线路穿过首层楼板至地下1层,沿电缆托盘敷设至电气装备间内,垂直段沿托盘敷设至各层消防端子箱,实现消防报警与联动操纵。
楼宇主动操纵零碎:地点操纵室设在首层消防中神思房内。BAS零碎通讯总线跟DDC电源总线均穿钢管敷设至各层现场操纵器,由各现场操纵器配出的自控线路沿封锁金属线槽,再穿薄壁钢管或直截了当采纳钢管敷设至各被控装备。实现对冷冻水零碎、供配电零碎、空调机组、新风机组、年夜众地区照明的监控。
电缆电视零碎:本零碎为有线电视传输调配零碎,不但设接纳天线跟独破前端部分。电视传输、调配支线在配电竖井内沿弱电线槽敷设,电视用户线穿Ф20薄壁钢管从弱电线槽引出,在吊顶、墙内暗设至用户插座。
2.施工前预备任务 技巧预备任务
施工前技巧职员必需详细审图,比照投标文件,提出征询题并在图纸会审时落实。而后要按照工程特色体例施土打算,并编排进度打算。按照施工打算提出材料打算,并向施工职员下达详细的技巧交底。 现场预备任务
施工路途、施工用水、临电跟园地由总承包方一致打算,消费、办公、库房等临时用房由总承包方供给,现场设办公室、库房各一间。因本工程园地比较狭窄,因而现场施工技巧职员、材料职员需与树破〔监理〕跟土建单位亲切共同,做到材料随用随进。 2.3职员预备任务
施工职员上岗必需通过培训,操纵施工工艺、技巧操纵方法,调查及格前方可上岗,专门工种必需持证上岗。
2.4电气工程要紧工程量盘算,详见表13-1。
表13-1电气工程要紧工程量一览表
工程量 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 工程 单位 配电柜装置 配电箱装置 钢管敷设 管内穿线 防雷接地装置 电缆托盘敷设 插接母线装置 电缆敷设 灯具装置 开关、插座装置 台 台 m m m m m m 套 个 数目 33 151 27952 92332 2800 1960 174 2690 3698 1797 备注 2.5电气工程要紧机具预备,详见表13-2
表13-2电气工程要紧机具打算表 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 l2 13 称号 电焊机 套丝机 液压煨管机 切割机 台钻 手枪钻 打击钻 电锤 机器开孔器 液压开孔器 绝缘电阻表 钳型万用表 接地电阻表 型号 B×300-1 中号 400型 Φl3 Φl3 Φl2 38E ZC-7 MG36 ZC-8 单位 台 台 套 台 台 把 把 把 套 套 块 块 块 数目 3 1 1 2 1 3 2 5 2 1 1 1 1 备注 表13-3电气工程主要材料打算表 序号 1 2 3 4 总计 工种 纯熟电工 一般电工 焊工 普工 数量 15 10 8 12 45 备注 2.7电气工程要紧材料及装备打算 2.7.1要紧材料打算见表13-4
表13-4电气工程要紧材料打算表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 材料称号 镀锌钢管 镀锌钢管 镀锌钢管 焊接钢管 焊接钢管 焊接钢管 焊接钢管 焊接钢管 焊接钢管 普利卡营 镀锌扁钢 镀锌扁钢 镀锌圆钢 镀锌圆钢 铜芯塑料绝缘线 铜芯塑料绝缘线 铜芯塑料绝缘线 铜芯塑料绝缘线 铜芯塑料绝缘线 铜芯塑料绝缘线 铜芯塑料绝缘线 铜芯塑料绝缘线 铜芯塑料绝缘线 铜芯塑料绝缘线 型号规格 SC15 SC20 SC25 SC32 SC40 SC50 SC70 SC80 SC100 PLK32 40×4 25×4 Φ10 Φ12 BV- BV- BV-4 BV-1Q BV-16 BV-25 BV-50 BV-95 BV-ZR- BV-ZR-4 单位 m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m m 数目 15300 11900 500 95 43 15 54 30 15 50 200 2000 350 250 6800 81200 50 30 80 600 12 60 2800 700 备注 防雷接地 防雷接地 防雷接地 防雷接地 续表
序号 材料称号 型号规格 ZR-VV-1kV- 4×185+95 ZR-VV-1kv- 3×95+2×50 ZR-VV-1kV- 3×70+2×25. 单位 数目 备注 170 500 60 m 40 80 60 80 1700 25 阻燃电力电缆 ZR-VV-1kv- 3×50+2×25 ZR-VV-1kV- 3×25+2×16 ZR-VV-1kV-4×10 ZR-VV-1kV-4×4 ZR-VV-1kV-5×6 26 插接母线 BDI-1250 BD1-400 ZC-1A-16 m 12 162 20 27 防火电缆托盘 ZC-1A-10 ZC-1A-7 ZC-1A-4 m 120 220 1600 28 29 30 31 32 33 34 35 单管盒式荧光灯 双管格栅荧光灯 四管格栅荧光灯 双管吸顶荧光灯 应急型双管格 格栅荧光灯 直口直边吸顶灯 马路弯灯, 壁灯 TMS011/136 TSB100/148 TSB100/236 TCS314/236 TSB100/236配 EPK2/40 1×60W HD735-11×60W 1×60W 套 套 套 套 套 套 套 套 62 1952 6 117 12 62 1 3 36 花灯 25×60W 32×60W 1×40W 1×25W 1×60W 1×60W Φ1501×40W 套 6 3 54 41 82 72 1203 37 38 39 瓷质裸灯座 珐琅伞罩灯 珐琅平盘罩灯 套 套 套 40 筒灯 Φ1101×25W Φ1801×60W Φ901×50W 套 26 30 21 续表
序号 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 材料称号 单联暗装开关 双联暗装开关 三联暗装开关 四联暗装开关 调光开关 单联双控开关 单联拉线开关 三相四极暗装插座 单相二三极暗装插座 按钮盒 空中插座 电铃 型号规格 E2031/1/2A E2032A E2033A E2034A E2032V500 E2031A E2346/6 380V16A E2426/10US LA10-1 DH-4B Φ200220V 单位 2个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 个 数目 149 10 212 2 6 9 2 5 1156 2 246 1 备注 2.7.2要紧装备打算见表13-5 表13-5电气工程要紧装备打算表
装备称号 高压环网柜进线单位 高压环网柜计量单位 高压环网柜变压器单位 高压环网柜断绝单位 高压环网拒过渡单位 高压配电柜 能源配电柜 配 电 箱 柜 能源配电柜 自藕落压启动柜 自藕落压启动柜 明装能源配电箱 明装能源配电箱 明装照明配电箱 暗拆卸电箱 防雨型配电箱 插接开关箱
3.电气工程要紧施工方法及质量恳求
3.1管路敷设分项、测验批工程施工方法及质量恳求
起首恳求在共同构造预埋中,施工职员必需细心熟习图纸,严峻按打算恳求的管路规格、型号及敷设方法进展施工。
按照打算图纸恳求及×年×月×日图纸会审记载,有吊顶的房间管线为自线槽引出钢管明设,地下1,2层照明歧路为沿150×100mm钢线槽明设。共同土建作好如人防、装备层、楼梯间等处的暗管敷设,筒体混凝土墙内开关、插座管路,无吊顶房间处管路的敷设以及电源进户保护管跟电信生齿保护管。
型号规格 GE-lK GE-lM GE-ITS GE-lG GE-lG1 ID2000 XL-52〔改〕 XL-21-LL1 XL-52〔改〕 JJ1B-75/380 XXK4-20 XXK4-11 XXK4-20 XRM301-03-1B XXK5F-08 XXK5-13 100A 单位 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 数目 2 2 2 1 1 10 5 2 6 2 17 2 34 64 1 1 32 备注 关于管路的衔接、防腐、弯扁度、曲折半径、跨接地线、保护层、管盒结实、标高、管口处置等恳求详见技巧交底记载。在施工中应细心加强照顾,保障管路疏通,实时做好自检〔互检、隐检、预检任务,并实时报验监理,保障施工契合实践跟标准恳求。 吊顶内管路的敷设:吊项内敷设的管路的结实方法均采纳收缩螺栓及吊架结实在楼板上,详细做法按照《修建电气通用图集》(92DQ〕操纵。
工艺流程:加工吊架、钢管套丝、刷漆→按照施工图弹线定位→装置吊架→吊顶内钢管敷设及调剂。
电缆桥架及金属线槽的装置
桥架及线槽由厂家按恳求加工好后,按照规则的时间出场,并经现场专业职员会同监理测验及格前方可运用。
功课前提:桥架及线槽的装置在其装置部位的装修工程实现后,即可进展。吊顶内桥架装置应在吊顶之行进展。
工艺流程:装备出场反省→弹线定位→支、吊架装置→桥架及金属线槽的装置与调剂→保护地线装置。
管内及金属线槽内配线工程
功课前提:管内及金属线槽配线应在配督工程或线槽装置工程共同土建构造施工终了落后展。在穿线前应将管内及线槽内积水跟杂物清算干净。 按照施工标准恳求,相线、零线及保护地线色彩应加以区分:
相线—黄、绿、白色 零线—淡蓝色
保护地线—黄绿双色线
穿线终了后,应对线路作绝缘摇测,选用1000V,0~l000MΩ的绝缘电阻表丈量,照明线路绝缘电阻值不小于0.5MΩ,能源线路绝缘电阻不小于1MΩ 防雷接地分项、测验批工程的施工方法及质量恳求
本工程防雷品级为二级,采纳TN-S接所在式,将装备保护接地、防雷接地,种种金属管道的等电位接地、弱电零碎的任务接地等共用接地装置,工频接地电阻值不年夜于1Ω 避雷网:按照×年×月×日图纸会审及打算图纸恳求,在屋面防水层垫层内暗设不年夜于15×15m的避雷网格,避雷线及防雷引下线均采纳Φ12镀锌圆钢。并在屋顶女儿墙上采纳Ф10镀锌圆钢明设避雷带。应用柱内主筋作为避雷引下线〔因柱内主筋采纳锥螺纹衔接或套管压接,不需再焊接〕,上端与避雷带及避雷网格衔接,下端与根底主筋焊接。
强弱电共用接地:变配电室及电气装备直截了当地是从与构造底板钢筋通焊的接地板引出40×4mm镀锌扁钢。消防操纵室及电信装备间的任务接地应用BV-95m㎡塑铜线穿管从接地板引出。
接地电阻测试:防雷接地测试点在距空中0.5m设置测试卡,待一切防雷装置装置终了,做接地电阻测试,并把摇测数值填写在“电气接地电阻测试记载〞上。
详细操纵工艺恳求跟做法详见《修建电气工程施工质量验收标准》(GB50303-2002),《修建电气通用图集》(92DQ〕跟有关技巧标准及技巧交底。 电缆敷设分项工程施工方法
按照打算图恳求选择电缆。施工前应对电缆进展详细反省,并做绝缘摇测,用1kV摇表摇测,线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。
电缆敷设前,应事前把电缆陈列丹青出来,防止电缆穿插,拐弯处以最年夜截面电缆同意半径为准,等同级电压的电缆支架敷设时程度净距不得小于35mm,标记牌应注明电缆编号、规格才型号及电压品级,沿支架桥架敷设电缆,在其两头拐弯处穿插处应挂标记牌。
功课前提:变配电室内全体电气装备及用电装备配电箱、柜装置终了,电缆桥架装置终了,且测验及格,电缆检测及格后,即可进展电缆敷设任务。
本工程的电缆既有沿桥架敷设的,也有穿保护钢管在电气竖井内明设的,做法参照电气标准及相关工艺标准中电缆敷设相关恳求,电缆的陈列跟敷设恳求详见技巧交底。 封锁插接母线装置
按照打算图纸恳求选择插接母线。装备出场后,应按照装箱单由装置单位,树破〔监理〕单位及供货单位对出场装备及附件独特进展反省。
功课前提:封锁插接母线的装置部位的修建装潢工程全体终了,暖卫透风工程装置终了。插接线检测及格后即可进展插接母线的装置。
本工程插接母线有由变压器至高压进线柜沿程度敷设的,也有在电气竖井内垂直敷设的。详细作法参照电气标准及有关技巧标准、《修建电气通用图集》92DQ5及相关技巧交底。 配电箱、柜的装置
本工程配电箱包含明箱跟暗箱,按照打算恳求加工定货。暗拆卸电箱按照预留洞尺寸,寻好标高、程度、竖直,并将箱体用砂浆填实周边,明装箱量好尺寸,用收缩螺栓结实〔Φ10),不毁坏箱面油漆,程度正直不歪歪。
配电箱、柜出场时,装备应有铭牌,并注明厂家称号,附备件完全,装备开箱反省应由
甲、乙方及供货单位独特进展,并做好反省记载。
根底型钢装置时,应将型钢调直,而后按图纸恳求预制加工根底型钢架,并刷好防锈漆,按图示位置把根底型钢架设在预留铁件上,用程度尺寻平寻正,用电焊结实,将接地扁钢与根底型钢两头焊牢,焊接长度为扁钢宽度的2倍。
柜装置应按图纸安排稳放,就位后先寻正两真个柜,再在柜高2/3处绷小线寻正,采纳铁片调剂,最初用M12镀锌螺栓结实。柜体与柜体,柜体与挡板,均用镀锌螺丝衔接,每台柜应单独与接地支线衔接。
按图纸敷设柜与柜之间操纵电缆衔接线,柜顶母线,柜二次衔接线。送电空载运转24h,无异常景象,操持验罢手续。 配电箱装置工艺流程:
装备出场测验→弹线定位→明拆卸电箱螺栓结实暗拆卸电箱→盘面组装→箱体结实→绝缘摇测。
配电柜装置工艺流程:
装备出场测验→装备搬运→柜体稳装→柜上母带配→柜二次回路配线→柜实验调剂→送电试运转验收。 灯具、开关、插座装置
灯具装置前,应对灯具进展外表反省,完好无损的灯具方可运用。按照灯具的装置场合,反省灯具能否契合恳求,灯内配线能否契合打算及工艺标准,反省标记灯的指示偏向能否精确,应急灯能否牢靠敏锐,3kg以上的灯具须埋吊钩或螺栓,预埋件必需结实牢靠。走廊的吊顶低于处,灯具金属外壳应做精良接地处置。灯具装置结实、正直,位置精确。 开关、插座规格、型号契合打算恳求,产物应有及格证,出场测验及格。一切开关的堵截位置分歧,电器灯具的相线应经开关操纵,单相插座应左零右火,三孔或三相插座接地保护均在1方;翘板开关距空中,距门口为15~20cm,开关不得放在门后,成排装置的开关、插座高度应分歧,上下差不年夜于2mm,统一室内装置的播座上下差不该年夜于5mm。 3.8.3功课前提:
灯具、开关、插座的型号、规格、质量契合恳求,土建装修工程全然实现落后展。 工艺流程:灯具、开关、插座的测验→组装→装置接线→通电试运转。 4.电气装置各分项、测验批工程质量恳求及电气通病的防范方法 电气装置各分项测验批工程质量标准
4.1.1管路敷设分项测验批质量标准:
材质及规格、品种型号必需契合打算及标准恳求,种种材料必需有及格证件,在10层内敷设必需表里防腐后,外壁另进展两道沥青漆处置,在混凝土内敷设宜做内防腐,Φ30以下管子衔接采纳套管焊接,一切衔接处及收支盒箱处均应焊跨接地线,管路曲折半径≥10D,凹扁度≤0.10,保护层≥15mm。 管内穿线分项、测验批质量标准:
材质及品种、规格、型号必需契合打算及标准恳求,材料必需有及格证,导线绝缘电阻必需≥0.5MΩ以上,穿线前应在盒、箱位置标高精确、无误的情况下进展,同时在穿线前必需将箱、盒清算干净,做到导线分色精确,余量过量。 4.1.3接地装置分项、测验批质量标准:
材质的品种、规格、型号必需契合打算及标准恳求,材料必需有及格证及钢材抄件,接地电阻摇测必需契合恳求,焊接长度:圆钢≥6D,圆钢与扁钢≥6D,扁钢与扁钢≥2D,且须三面焊,恳求焊缝饱满,平坦光滑,焊后将焊药清干净,在焊接处进展防腐处置。 电气器具及配电箱装置质量标准:
材质及品种、规格、型号必需契合打算及标准恳求,并必需有及格证。开关、插座及配电箱装置应做到横平竖直,标高精确,紧贴墙面,结实牢靠,接地保护精良。灯具装置必需结实,并契合标准恳求,接线精确。一切接压线不伤线芯及绝缘层,箱内接压线做到划一、雅不雅、牢靠并编号精确。 4.1.5修建电气分部〔子分部〕不雅感质量标准:
工程一切材料必需选用优秀产物,并做到品种、型号、规格契合打算恳求,质量及格、出厂质量证明文件完全,有及格证测验讲演;施工装置契合打算图纸恳求,工程质量契合施工质量验收标准标准恳求;在线路敷设,配电箱、开关插座、照明器具及防雷接地平分项上,外表质量必需到达优秀标准。 4.2修建电气装置工程通病防范方法 管路敷设通病:
管路不齐,套丝乱扣,管口进人箱盒不分歧,钢管管口呈现毛刺,曲折半径不敷,有扁凹、开裂跟严峻锈蚀景象,该进展防腐处置的未做,墙面空中敷设管路呈现裂痕。
缘故剖析:
锯管管口不齐,是由于操纵时,钢锯不垂直跟不正所招致套丝乱扣,缘故是板牙掉落出或缺少光滑油。管口入箱盒是非不分歧,是由于箱盒外边未用锁,箱盒内又不设挡
板而构成。管口有毛刺是由于锯管后未用锉刀打光口,曲折半径太小是由于煨管肘出弯太急,弯管器的槽过宽也会呈现管径弯扁,外表凹裂景象,呈现裂痕是由于管路的保护层太薄惹起,在受力的情况下呈现裂痕。
防范方法:
锯管时,人必需站稳,手段不颤抖,呈现马蹄口时,可用板锉锉平,而后再用圆锉将管口锉成喇叭口。套丝时应先反省板牙能否契合规格、标准、应加光滑油。管口入箱盒时可在内部加锁母,吊顶配管时必需在箱〔盒〕表里用锁母锁定,配电箱人管较多时,可在箱内设置一块平挡板,将入箱的管子顶住,待管路结实后,拆去此板确保存口入箱分歧。管子煨弯时运用定型的弯管器,跟着煨弯跟着向后挪动煨弯器,使煨出的弯腻滑,敷设管路时,保护层必定要年夜于20mm以上,如此才能防止呈现裂痕景象。 金属管线保护地线跟防腐通病:
金属管线保护地线截面不敷,焊接面太小,达不到标准,煨弯及焊接处刷防腐漆有脱漏。
缘故剖析:
金属管线敷设焊接地线时,对焊接地线的感化跟主要性不雅点不清,对金属管线刷防锈漆的目的、部位不清晰。
防范方法:
金属管线讨论处,用Φ6以上的钢筋焊接,双面满焊,焊接长度恳求到达跨接地线直径的6倍以上。金属管线刷防腐漆除了直截了当埋设在混凝土中可免刷外,其余部位均应进展防腐处置,别的防雷接地线的各焊接处,去除皮后,刷防锈漆,最初再刷银粉。 箱盒装置质量通病:
箱盒装置标高不分歧,箱盒开孔不划一,铁盒变形,箱盒抹灰缺阳角,现浇混凝土墙内箱盒移位,装置电器后,箱盒内脏物未去除。
缘故剖析:
稳箱盒时未参照土建装修预放的一致程度线操纵标高,尤其是在现浇混凝土墙、柱内配管的模板放平线未寻,铁箱盒用电气焊切割开孔,以致箱盒变形,孔径不规则,木箱盒开孔用钢锯锯生长方口,乃至敲掉落一块箱子帮,土建施工时模板变形或挪动,而使箱盒移位,凹过墙面,土建施工抹根本灰时,盒子口不抹划一,装置电器时不去除残存及箱盒的脏物跟灰砂。
防范方法:
稳箱、盒寻标高时,可以参照土建装修一致预放的程度线〔程度的+0.5m装潢线〕,在混凝土、柱内稳箱盒时,除参照钢筋上的标高点外,还应与土建技巧职员联络定位,用经纬仪测定出标高,以断定室内各点地平线。稳装现浇混凝土墙内的箱盒时,应与钢筋网先衔接结实,并在前面加撑子,使之能被模板顶牢,不易移位。箱盒开眼孔,必需用公用的开孔东西,保持箱盒眼孔划一;穿线前应先去除箱、盒内灰渣,再刷道防锈漆;穿线后,用接线盒的盖板将盒子临时盖好,盒盖周边要小于圆木或插座的开关面板,但应年夜于盒子,待土建装修喷浆实现后,再撤除盒子盖,装置电器,灯具,如此可以保持盒内干净。 管内穿线质量通病:
先穿线后戴护口,或许全然不戴护口;导线背扣或逝世扣,损害绝缘层;相线未进开关,螺口灯头相线未接到灯头的舌簧上;穿线进程中弄脏经油漆粉刷好的墙面跟顶板〔棚〕,穿线不分色彩。
缘故剖析:
穿线前放线时,将整盘线往外抽拖,惹起螺旋形圈会合,呈现背扣,导线恣意在地上迁延而被弄脏,操纵职员手脏。相线跟零线因运用统一色彩的导线,不易区不,同时在断线、留头时不严峻做好暗号,以招致相线跟零线混杂不清,后果相线未进开关,也未何在螺灯头的舌簧上。
防范方法:
穿线之前应严峻戴好护口,管口无丝扣的可戴塑料内护口,放线时运用放线车,将整盘导线放在盘上,并在线轴上做出记载,天然滚动线轴放出导线,就不会呈现螺圈,可以防止背扣跟电线拖地弄脏。为做到相线、零线、地线不混杂,可采纳差异色彩的导线,一般穿人管内的支线可不分色,为保障平安跟施工便利,按恳求分色为L1相线黄色,L2相线绿色,L3相线白色,N〔中性线〕为浅蓝色,PE〔保护线〕为黄绿双色线。 导线衔接质量通病:
剥除绝缘层时损害线芯;焊接时,焊料不饱满,讨论不结实;多股导线衔接装备、器具时未用接线端子,压头时不满圈,不用弹簧垫圈构成接点松动。
缘故剖析:
用刀刃切割导线绝缘层伤线芯,导线焊接时,清算外表不完全,焊接不饱满,外表无光辉,导线跟装备、器具压接时,压得不紧,不加弹簧垫。
防范方法:
剥切导线塑料绝缘层时,运用公用剥线钳,剥切橡皮绝缘层时,刀刃制止直角切割,要以歪角剥切;多股导线与装备、器具衔接时,必需压接线鼻子,同时压接丝必需加弹簧垫,一切电气用的衔接螺栓、弹簧垫圈必需镀锌处置,差异意将多股线本身缠圈压接。 4.2.6装备装置质量通病:
(1)开关插座装置:
金属盒子生锈腐化,插座盒内有不干净的灰渣,盒子抹灰不划一,装置盖板后,四周墙面仍有-破坏完好,特不是外表质量,暗开关、插座芯装置不结实,装置好的暗开关板,插座盖板被喷浆净化,插座左零右火上接地接线过错,插座开关接线头不打返扣,导线在孔里松动。
缘故剖析:
种种铁制暗盒子,出厂时不做好防腐防锈处置,抹灰时只留意年夜面积的平直,无视盒子的修整,抹罩面石膏时常仍未加以修整,待喷浆时再修补,由于墙面已干结,构成粘结不牢、易零落,不喷浆前先装置电器灯具,工序倒置使开关板、插座板、电器具被喷浆弄脏。电工开关插座接线不清晰施工工艺,不清晰标准标准恳求,因而将线接错,插座线进孔不打扣。
防范方法:
在装置开关、插座时,应先扫净盒内灰渣脏土,铁盒应先焊好接地线,而后全体进展防腐处置,如呈现锈蚀,应补刷一次防锈漆。种种箱盒的口边用高标号水泥泵浆抹口,如箱盒进墙过深可在箱口跟贴脸之间抹水泥砂浆补齐。关于暗装开关、插座盒子较深于墙面内的应采纳其余弥补方法,土建装修进展到墙面,顶板喷完浆活时,才能装置电气装备。恳求工序相对不克不及倒置,开关插座导线压接必需做扣、压紧,相线、零线、接地必定按标准做:左零,右火,上接地。
(2)箱、盘装置质量通病:
箱体不朴直,贴脸跟门扇变形,箱盘面接地位置不清晰,预留墙洞抹水泥砂浆分歧格,在24cm砖墙或16cm混凝土墙内安拆卸电箱,墙反面广泛裂痕。
缘故剖析:
箱体系做时未校订,在运输跟搬运进程中构成变形,稳装箱体时与装修抹灰层厚度不分歧,构成深浅纷歧,箱盘面接地线装在盘面前,不装在盘面上,不特别好操纵装置标准,预留洞抹水泥砂浆时,不操纵尺寸,在24cm厚的砖墙或16cm厚的混凝土墙内暗装的配电箱,因墙体薄,箱体反面临钉钢板网,抹灰不粘贴,以致墙面广泛呈现裂痕。
防范方法:
箱体在搬运进程中不克不及对角搬运或当场迁延,入室储存在分层摆放,上方不克不及负重,箱盘面要装接地,保护箱体的保护接地线可以做在盘后,但盘面的接地线必需做在盘面的清晰处,以便于反省测试,禁绝将接地线压在配电箱的结实螺丝上。
(3)开关柜装置质量通病:
装置运输中,开关柜广泛碰坏油漆。由于根底槽钢作法纷歧致,柜与柜并列装置时拼缝不平坦,柜与柜之间的外接线的编号不按照标准接线图编号,垂直间隔超越标准。
缘故剖析:
搬运起吊开关柜时,不采纳无效的保护方法,装备出场后,存放保存不善,过早地拆去包装,构成工资的或天然的腐化损害,装置开关柜时不做槽钢根底,偶尔在底部开螺丝孔过早,同时采纳电气焊开孔,构成槽钢因受热而变形。
防范方法:
成套装备搬运、起吊应按吊装规程效劳,加强对成套装备的验收、保存,不到装置时不得撤除装备的包装箱或包装皮。装置成套柜时,要在混凝土空中上按装置标准设置槽钢基座,-基座运用程度尺寻平,用角尺寻方,装置时先地点寻平再向双方进展寻平,最初在下面再拉一道通线,部分垫薄铁片寻平寻齐,寻平坦后,在根底槽钢上打孔,用螺丝结实好。
(4)灯具装置质量通病:
吊顶上嵌入灯具装置不牢,灯具接线、螺灯口接线过错。 缘故剖析:
不公用结实吊筋或吊筋过小,导线分色不清,未校查明晰,导线未分色。 防范方法:
换用契合恳求的吊筋,凡超重的灯具均用公用吊筋,按恳求分色,按图纸恳求查清后再接线。
5.施工治理方法 技巧治理方法
细心贯彻履行国家发表的技巧目的、政策、标准、技巧规程标准跟各项治理轨制,且贯彻履行下级有关部分下达的各项规则的治理轨制。
在分公司〔工程部〕主任工程师的指点下,树破本工程由工程司理主管,专业技巧担任
人详细担任,包含质检员、外地施工队队长、工长、班组长的质量治理系统,并以此展开技巧任务。 施工材料治理:
(1)按《修建工程材料治理规程》(DBJ01-51-2003)规则,由现场技巧职员担任搜集、拾掇本专业工程的种种质量操纵材料及开工材料,工程开工后,按规则移交归档。
(2)工地设专人担任文件跟材料的收发、注销,施工图纸的发放要按规则做好注销。 (3)
(4)其余种种技巧材料也应按照有关规则履行交代具名手续。
(5)技巧职员体例造业职员的技巧交底,履行交代具名手续,外地施工队工长将其作为短期材料保存,交底到详细施工班组,进展工前培训,保障按交底施工。 技巧任务治理:
(1)接到图纸后,技巧职员细心进展图纸会审,并做好会审记载。
(2)技巧职员体例本工程的施工打算,做到科学、精确并有针对性,保障工程以此为指点进展施工。
(3)按照施工进度分段进展隐、预检。由工程技巧担任人构造、监理单位旁站,施工单位专业工长、质检员独特参与验收契合恳求后,方可转入下道工序。
(4)在施工进程中,治理职员要熟习施工打算、技巧交底,跟随施工班组进展反省,监视并指点施工,保障按施工工艺、施工次序进展施工。
(5)技巧职员担任体例本工程的材料打算,打算体例要精确实时,保障施工的顺遂进展。出场材料要构造验收,并按次序向监理、树破报审,及格前方可运用。
(6)对施工中呈现的征询题实时进展调查、剖析、处置,假设发作变卦实时调剂打算,制定响应方法。 施工质量保障方法
活期对施工职员进展质量教诲,进步质量认识,确保按质量标准、施工标准进展施工。 严峻履行质量反省次序,每道工序必需先自检、后互检、再进展交代检、隐检等项任务。 履行定人、定位、定分工、定职责的方法、将质量治理任务剖析到每团体、每个施工部位,以进步工程质量。
严峻进货测验跟实验任务次序,一切装备均进展调查,验证及格前方可订货。出场后要会同专业技巧职员,质检、物质职员与监理进展开箱测验,及格落后人装置。其余材料按照北京市有关规则进展反省验收,对有实验恳求的进展实验反省,做好验证记载,及
格前方可进人装置。对焊条、钢材等材料不克不及做紧迫放行运用。
进程测验跟实验是保障工程质量的主要环节,有关职员必需按施工打算的恳求跟全然次序进展测验跟实验,未经测验跟实验或检、实验分歧格的进程,不得转序。 每月进展一次质量例会,提出并处置施工中呈现的质量征询题。 落实现场质量奖罚制,做到奖优罚劣,进步工程质量。 平安治理方法
技巧职员担任平安技巧交底,平安担任反省并监视其施行。 机器、物质、临电等治理职员担任其任务范畴内的平安治理任务。 制定平安治理方法及平安操纵规程,保持专门工种持证上岗。
对外地施工队进展人场平安教诲,并调查。班组长在施工之前要进展班前平安教诲。 严峻履行平安反省轨制,对种种平安技巧方法觉察隐患时,必需实时改正。危及人身平安时,必需破刻停顿功课。
严峻履行平安技巧交底中的各项恳求及电气工程中各分部〔子分部〕、分项的平安本卷须知。
装置、维修或撤除临电工程,必需由临时电工处置,严禁其余电气施工职员随意动用临时用电装备。
高处施工时,梯子的运用必需严峻按照标准恳求 物质治理方法
严把施工物质出场验收关。要紧材料及装备出场后,需向监理报验,经测验及格后,方可运用,防止分歧格产物注人现场构成不用要的白费。
加强落低本钱、进步经济效益的教诲,使施工职员年夜家浪费,治理现场材料。 严峻履行限额领料轨制,做到干几多、领几多、用几多。外地施工队支付材料,必需提早申报打算,并注明运用部位,防止随用随领构成材料散掉白费。 操纵好工程质量根绝因质量返工而构成的白费。
5.4:5材料进入现场后,一切验收及格的材料,材料职员要做好标识,说明称号、规格、质地情况及出场日期。
严峻加强现场物质治理,做到年夜料不小用,长料不短用、并展开修旧利废运动。对白费材料者,严加处分。
积极发扬施工职员积极性,展开技巧改造跟新技巧、新产物、新材料运用的运动,进步任务效力,添加任务效益。
制品保护治理方法
制品保护是电气装置工程中的主要环节,必需严峻加以操纵。 树破现场制品保护小组。由专人担任、并活期进展反省。
.2土建浇筑混凝土时,应派人照顾,防止预埋好的管路、套管或木盒移位或机器损害 只管增加剔凿,确需剔凿时,应防止阻碍土建构造。
留意与其余专业工种的和谐共同,安排好施工次序,防止各专业间的毁坏或因丧掉构成的丧掉。
搬运材料机具及施焊时,要有详细的防护方法,不得将已做好的墙面、空中、门窗弄脏或毁坏。
珍贵装备或易坏物品设专库存放。搬运及装置时要防止磕碰。
对有意违犯制品保护方法或成心破坏装置好制品的行动,要进展严峻处分。 现场制品保护职员要据守岗亭,履行职责,呈现征询题要剖析缘故,清查义务。 5.6文化施工治理方法
5.6.1树破健全工程治理轨制及种种施工治理方法。
加强外地施工队治理,保持人场教诲,恳求外地施工队实时操持注册手续,并签署条约与种种消费义务状。施工现场履行持证上岗轨制,保障文化平安施工。
加强情况保护,增加粉尘、噪声、废水、固体放弃物,易燃易爆油品及化学品等净化,实时清算现场放弃物,保持现场整齐卫生。
遵从年夜包方一致治理,和谐好与各方的关联,保障工程的顺遂实现。 现场不得随意倒污水、污物。消费、生涯渣滓按指定所在存放。 施工进程中发生的废物渣土要实时清算,做到工拆档清。 落低本钱方法
5.7.1加强施工材料出场验收关,防止分歧格产物注入现场构成不用要的白费。 加强落低本钱跟进步经济效益的教诲。使施工职员年夜家浪费,治理好现场材料。 .3严峻加强现场材料的治理。做到年夜料不小用,长料不短用,并展开修旧利废运动。 严峻履行限额领料轨制。做到干几多、领几多、用几多的标准。 操纵好工程质量,根绝因质量返工而构成的白费。
积极发扬施工职员的积极性。展开技巧改造跟新技巧、新产物、新材料运用的运动,进步任务效益,添加经济效益。
做好工程施工的制品保护任务,严禁毁坏制品。
6.施工材料目的打算 技巧治理恳求
细心熟习图纸,严峻按照〔修建工程材料治理规程)(DBJ01-51-2003)体例、搜集拾掇本专业施工材料。
施工材料整编要实时、细心、明晰、实在、填写精确,工程完全,具名齐备。 各专业施工材料做到交圈,与工程同步。 施工材料搜集、拾掇分专业负贵,义务到人。
6.1.5验收与移交履行《修建毕材料管毓程》〔DBJ01-51-2003〕响应规则。 6.2施工材料治理构造系统 专业技巧担任人:×××
6.2.2专业施工材料整编担任人:××× 专业施工物质材料搜集担任人:××× 6.3施工材料目的打算内容
电气施工材料目的打算详见《施工构造打算》。
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容
Copyright © 2019- huatuowenda.com 版权所有 湘ICP备2023022495号-1
违法及侵权请联系:TEL:199 1889 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务