计算机机房系统工程

设 计 方 案

目 录

第一部份. 总概述 ............................................................. 1

第一章. 第二章.

系统概述 ....................................................... 2 子系统组成 ..................................................... 3 1. 天花 ............................................................ 3 2. 地板 ............................................................ 3 3. 墙面 ............................................................ 3 第二节. 电气工程系统 ................................................... 4

1. 配电工程 ........................................................ 4 2. 照明工程 ........................................................ 4 3. 防雷工程 ........................................................ 4 4. 接地工程 ........................................................ 4 第三节. 空调新风系统 ................................................... 5

1. 空调工程 ........................................................ 5 2. 新风系统工程 .................................................... 5 第四节. 安保监控系统 ................................................... 5 第五节. 漏水检测系统 ................................................... 6 第六节. 场地监控系统 ................................................... 6 第七节. 消防灭火系统 ................................................... 6 第三章. 第四章.

设计依据 ....................................................... 7 设计原则 ....................................................... 8

第一节. 装饰工程系统 ................................................... 3

第一节. 机房位置选择 ................................................... 8 第二节. 机房规划要点 ................................................... 9

1. 先进性 .......................................................... 9 2. 开放性﹑集成性 .................................................. 9 3. 可扩展性 ........................................................ 9 4. 实用性 .......................................................... 9 5. 可靠性 .......................................................... 9 6. 经济性 .......................................................... 9 7. 扩展性 ......................................................... 10

第五章. 第一章.

工程预算 ...................................................... 11 装饰工程系统 .................................................. 13

第二部份. 子系统设计 ........................................................ 12

主机房的空间规划及配置 ................................................ 13 监控操作室的空间配置 .................................................. 13 UPS 电气室的规划 ...................................................... 14 消防钢瓶室的规划 ...................................................... 14 第一节. 方案设计 ...................................................... 14 第二节. 材料选型 ...................................................... 16

1. 玻璃材料 ....................................................... 16 2. 地板材料(沈飞) ............................................... 18 3. 吊顶材料(金霸) ............................................... 20

4. 墙面材料(晓宝) ............................................... 22

第二章.

电气工程系统 .................................................. 25

市电时常发生之状况 .................................................... 25 UPS 设备考虑 .......................................................... 25 电源设备专用电源 ...................................................... 25 照明工程系统 .......................................................... 25

1. 电气配备按装于墙面之离地面高度 ................................. 26 2. 一般照明 ....................................................... 26 3. 照明设计 ....................................................... 26 计算机机房接地系统 .................................................... 26

1. 定义 ........................................................... 26 2. 接地系统的作用 ................................................. 26 3. 计算机机房系统接地分类 ......................................... 26 4. 接地阻值及相互关系 ............................................. 28 各工作地实现措施 ...................................................... 28

1. 实现交流工作地措施 ............................................. 28 2. 安全保护地的作用 ............................................... 28 3. 计算机安全保护地措施 ........................................... 28 4. 计算机系统的直流地 ............................................. 29 5. 计算机防雷保护 ................................................. 29 6. 具体防雷措施: ................................................. 29 7. 电源防雷器及其作用 ............................................. 30 第一节. 方案设计 ...................................................... 30 第二节. 设备选型 ...................................................... 30

1. 稳压电源设备(OYAMA 50KVA) .................................... 30 2. UPS 设备(台达 15KVA) ......................................... 31 3. 照明材料(索恩) ............................................... 34 4. 防雷材料(DEHN) ............................................... 36 5. 接地材料(新实) ............................................... 39

第三章.

空调新风系统 .................................................. 42

何为理想的系统工作环境 ................................................ 42 第一节. 方案设计 ...................................................... 42 第二节. 设备选型 ...................................................... 43

1. 空调新风(KONTAI Mold) ........................................ 43 2. 加湿器(康泰) ................................................. 44

第四章.

安保监控系统 .................................................. 45

系统设计指导思想 ...................................................... 45 第一节. 方案设计 ...................................................... 45 第二节. 设备选型 ...................................................... 46

1. 报警主机(Paradox PA-728EX4) .................................. 46 2. 三鉴探头(PA-525D 智能红外微波数字式) ........................... 47 3. 玻璃破碎探测器(PA-456) ....................................... 48

4. 震动探测器(PA-950) ........................................... 48 5. 对射探测器(艾礼富 ABT-100/50) ................................ 49 6. 幕帘探测器(PA-466) ........................................... 49 7. 接警中心(PA-DLC) ............................................. 50

第五章.

漏水检测系统 .................................................. 52

第一节. 方案设计 ...................................................... 52 第二节. 设备选型 ...................................................... 52

1. 警报单元(FG-A) ............................................... 52 2. 数字单元(FG-SYS) ............................................. 53 3. 数字渗漏检测线缆(FG-EC) ...................................... 55

第六章.

场地监控系统 .................................................. 56 1. 前端设备 ....................................................... 56 2. 传输设备: ..................................................... 56 3. 监控中心控制设备: ............................................. 56 4. 机房监控系统软件 ............................................... 57 第一节. 方案设计 ...................................................... 57 第二节. 设备选型 ...................................................... 57

1. 21〞彩色监视器(SP-21A) ....................................... 57 2. 电视硬盘录像主机(JPT-5000) ................................... 58 3. 解码器(HZ-01A) ............................................... 59 4. 固定枪式摄像机(NCE998A) ...................................... 59 5. 镜头(SSG082) ................................................. 60 6. 球型一体化摄像机(SLD-5009) ................................... 60 7. 半球型云台摄像机(SLD-5008) ................................... 61 8. 室内水平云台(SLD-302) ........................................ 61 9. 传感器(SensorProbe) .......................................... 62 10.机房集中监控系统(CT-SYSCON) .................................. 62

第七章.

消防灭火系统 .................................................. 65

第一节. 方案设计 ...................................................... 65 第二节. 材料选型 ...................................................... 65

1. FM200 气体灭火系统 ............................................. 65 2. 手动报警按钮(SD-DEN3160/2) ................................... 67 3. 火灾报警联动控制柜 ............................................. 68 4. 声光报警器 ..................................................... 68 5. 应急疏散指示标志灯(HT-YD 400-013 ) ........................... 69 6. 应急疏散照明灯(HT-YD 200-010A ) .............................. 69

第三部份. 售后服务 ............................................................ 70

第一章. 第二章.

售后服务及承诺 ................................................ 71 附件 ......................................................... 780

系统组成 .............................................................. 56

计算机机房系统工程 总概述

第一部份. 总概述

计算机机房系统工程 系统概述

第一章. 系统概述

计算机机房系统是各类信息的中枢,计算机机房工程必须保证网络和计算机等高级设 备能长期而可靠地运行,同时为机房工作人员提供一个舒适而良好的工作环境。机房工程 旨在通过提供规模化方式,把机房建设过程为用户提供了一站式的\"交钥匙\"工程,客户无 需为装修、配电、空调、监控、防雷等系统细节问题过多考虑,这一切都将统一由嘉普通 系统科技开发有限公司进行项目设计,提供从咨询、规划、创建、实施到服务的全方位、 全过程的系统工程服务。

计算机机房系统工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要 丰富的工程实施和管理经验。计算机机房系统设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机 系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。

计算机机房系统的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、 洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要 求。所以,一个合格的现代化计算机机房系统,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高 效和具有可扩充性的计算机机房系统。

网络能源作为全球唯一全面提供网络能源产品和解决方案的公司,在计算机机房系统 建设中为提供计算机机房系统提供全面的产品和解决方案,及一站式的服务,完整而全面 提供机房工程中的全部内容。

全面的、整体的、一体化的解决方案和一站式服务节省投资、加快工程建设周期,提 升核心竞争力。

计算机机房系统工程 子系统组成

第二章. 子系统组成

计算机机房系统工程由装饰工程、电气工程、空调新风系统、安保监控系统、漏水检 测系统、场地监控系统、消防报警及自动灭火系统等子系统组成。

第一节. 装饰工程系统

建筑装修工程,是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用,不仅包括一般机 房装修所需要的铺抗静电地板、安装微孔回风吊顶,还包括为放置机架、服务器等设备的 预留空间。

1. 天花

装饰材料应符合计算机机房设计规范的要求,选用气密性好、不起尘、易清洁,并经 长期使用变形小的材料,平面布置应满足计算机工艺要求,工艺流程应合理。计算机机房 天花板统一采用铝合金平板天花以轻钢龙骨安装。

2. 地板

机房中采用活动地板。其特点是:预留空间,便于系统布线,承重能力高,方便机房 设备的摆放,拆卸方便,便于系统的维护,活动地板下为空调系统的静压箱,面板为防静 电处理。

3. 墙面

机房室内墙身采用铝塑板材料,该装饰材料美观耐用、防火、便于清洁。铝塑板以轻 钢龙骨-石膏板结构作衬底安装,铝塑板金属面全部由导线连接到接地点,以达到良好的电 磁辐射(EMI)及静电的屏蔽效果。

计算机机房系统工程 子系统组成

第二节. 电气工程系统

电气工程系统,是整体机房高可用性的后盾。除了中达的特长--不间断电源解决方案 之外,还可与世界上优秀的品牌(施耐德的配电设备、康明斯的柴油发电机等)组成了战 略合作伙伴关系和产品系列化生产基地。从目前的应用状况来看,不管是金融、电信还是 Internet 领域,机房场地系统要求有独立配电系统,双源互投系统,UPS 和发电机组成 不停电系统等,都是要达到一级负荷。

1. 配电工程

计算机房设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行 数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。系统中 同时采用 UPS 不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。市电 电源供电与备用发电机供电在机房配电室进行切换,再经过 UPS 不间断电源对计算机设 备供电。

2. 照明工程

机房按《电子计算机机房设计规范》(GB50193)要求,照度为 400Lx;应急备用 照明照度不小于 40Lx;同时设机房疏散指示灯、安全出口标志灯。

3. 防雷工程

在机房市电输入(要求三相五线制)总配电柜进线端安装高速、大容量避雷装置,以 吸收电源线路感应雷或市电接地系统高电位反击,保护机房内空调、UPS 等使用市电的负 载。

4. 接地工程

工程安全保护地、防雷接地、抗静电接地使用大楼综合接地系统,机房内所有电气设 备外壳、金属管道、金属吊顶、全钢抗静电地板、金属隔断框架均牢固连接大楼综合接地, 接地电阻不大于 1 欧姆。

计算机机房系统工程 子系统组成

第三节. 空调新风系统

空调新风工程,是运行环境的保障。由于机房里存放着大量并且密度非常高的各种 IT 设备,因此必然产生热量,这就对空调系统提出了更高的要求。要保证设备的可靠运行, 需要机房保持一定的温度和湿度。同时机房密闭后仅有空调是不行的,还必须补充新风, 形成内部循环。此外,它还必须控制整个机房里尘埃的数量,使之达到一定的净化要求。

1. 空调工程

机房采用恒温恒湿的专用空调,送风方式为下送风上回风的循环送风方向,这样可保 证网络通讯设备在恒温恒湿的环境下工作。

2. 新风系统工程

机房内的新风系统是必不可少的。清新的新风提高机房的洁净度,使机房保证正压, 并提供新鲜空气。根据国家有关规范和标准规定,计算机房内应设排风系统,用以排除可 能出现的烟雾及灭火后出现的气体。

第四节. 安保监控系统

安保监控系统,是整体机房的神经中枢。整体机房控制室具有高度自动化,它要求以 最少的维护人员,运用最优化的运营维护手段,来实时监控每一个机房中设备所处的物理 环境。其中的门禁系统、安保系统等,要求对整个机房进行无死角的全方位监控。此外, 整体机房集中监控系统,包括了机房内各种设备(配电盘、发电机、UPS、空调机组、门禁、消防探头、监视图象等)及环境参数的监测。

在机房内安装双鉴探头,监视人体入侵。一旦有人体入侵,摄像机进行拍照,以便查 询。使用的设备要按场地的实际情况及用户的要求来定。选用既可联机使用也可脱机使用 的感应卡式门禁机,采用密闭式安装,具有高度的可靠性及安全性与该系列的感应读卡器、 阴锁、阳锁、出门控制器等组合,构成功能完备的门禁系统。

计算机机房系统工程 子系统组成

第五节. 漏水检测系统

安装漏水自动检测报警系统。安装系统后,一旦机房内有漏水的出现,立即自动发出 报警信号,值班人员立即采取措施,可避免机房受到不应有的损失。

第六节. 场地监控系统

机房场地设备监控系统不仅对机房子系统等环境设备具有完善的监控和控制功能,更 为重要的是融合了机房的管理措施,对发生的各种事件都结合机房的具体情况给出处理信 息,提示值班人员进行操作。实现了机房设备的统一监控,实时语音电话报警,实时事件 记录。减轻机房维护人员负担,有效提高系统的可靠性,理清事件关系,实现机房可靠的 科学管理。

第七节. 消防灭火系统

消防报警及灭火系统,是整体机房安全运行的盾牌。从对火警的探测系统来看,它具 有温感、烟感探测器、红外探头;对于灭火系统来说,基本上大多数机房都采用的是气体 灭火系统。这就要求在整体机房的设计和施工中,必须规划、建设钢瓶间、消防控制间和 一些管道,从而达到全方位报警、分区灭火,最大限度地提高对火灾的防范能力。

在防护区内(计算机机房)分吊顶内、工作层和地板下三层设置感烟、感温探测器, 在防护区房间内设置声光报警器,在防护区对外出口处设置紧急启停按钮和放气指示灯。

计算机机房系统工程 设计依据

第三章. 设计依据

《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)

《电子计算机机房设计规范》(GB50193)

《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93)

《计算机机房用抗静电活动地板技术条件》(SJ/T 10796—1996)

《计算机机房用活动地板技术条件》(GB6650)

《计算机站场地安全要求》(GB9361-88)

《室内装饰工程质量规范》(GB1838-93)

《火灾自动报警系统设计》(GBJ116-92)

《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50116-92)

《建筑内部装修设计防火规范》(GBJ79-85)

《灭火系统低压配电设计规范》(GB50054-95)

《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94)

《民用建筑照明设计标准》

《工业企业照明设计标准》(GB 50034—1992)

《通讯机房静电防护通则》(YD/T754-95)

《环境电磁卫生标准》(GB8715-88)

《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)

《工程管道工程施工及验收规范》(GBJ235)

计算机机房系统工程 设计原则

第四章. 设计原则

每个工程设计成败在于协调准备,由其机房位置设定、管理部门沟通或现场建筑师, 及各相关厂商的协调,现场需以相关图解,再依图解做分析、设计及施工项目进行规划, 并且订定机房尺寸面积及施工说明与施工配置图。图面确认后进行其它相关项目设计和估 算。

第一节. 机房位置选择

机房应避免放置于地下室或潮湿地点,同时禁止设置在设备进出口过小、搬运不便之 地,应保留或设计足够大型设备出入口。同时也应注意将来设备扩充空间位置、电力系统、 空调设备计算上也要预留未来若干年内扩充需求。

1、 应避开电磁场、电力噪声、腐蚀性气体或易燃物、湿气、灰尘等其它 有害环境。 2、 应考虑设备维护及搬运、作业空间,另外机器前后左右需保留散热空间及控制台位置

预留。

3、 设备进出口是否够宽(大门高度需 180cm、宽度不得少于 120cm),比较重之设备,需

往建筑物外围或以柱子与大楼桁梁为中心放置,以免楼板面承受力不足。

4、 机房内部不得铺设地毯,在入口处需放置防静电脚垫,以防止人员进出时将静电及灰

尘带入机房内。

5、 机房严禁靠近,水源或墙壁内部有水源管路经过机房顶部及底部,如大楼消防管路需

要求修改或封闭,使用独立型消防系统。

6、 应设有足够电力来供应设备电源、照明、空调等,其它外围设备使用。

7、 机房内部需采用架高地板,以避免电源及信号线路交错妨碍,如无设置地板,线路需

使用 PVC 或铝质线槽加以固定,防止线路被践踏及防止工作人员发生意外。地板高 度不得低于 20cm。

8、 机房内部不宜阳光直接照射,以免产生不必要热能,增加电力负载。空调设备需采用

下吹式恒温恒湿空调机组,水冷式空调机组需采独立管路,不得以大楼水塔连接。 机房如设置于地下室需考虑,采用气冷式机组,来减少管路及其它不必要费用。 9、 打印机房与 UPS 电气房,需加以隔离,避免电池在放电时产生酸、碱性气体与打印机

纸张造成大量灰尘,长期扬尘而设备损坏。

计算机机房系统工程 设计原则

第二节. 机房规划要点

机房规划需考量设备摆设方向及位置点,监控室需设定在主机房隔壁,隔墙采用半腰 清玻璃窗,才可监视到主机运作情形及突发状况处理。打印机房必须靠近办公区,以便人 员取拿资料,不必经过机房内部、而造成无谓干扰。

1. 先进性

充分考虑电子信息技术的突飞猛进发展趋势,采用国内外先进的成熟的技术,起点要 高,在技术上应具有一定的超前性,保证将闭路监控系统建成为先进的智能化程度高、防 范严密的综合安全防范系统。

2. 开放性﹑集成性

采用标准硬件、操作系统及网络和通讯协议,并可提供开放的通讯协议,支持第三方 系统集成到较优的性能价格比。

3. 可扩展性

要求系统集中管理、监控,分散控制,总体结构具有较强兼容性和可扩展性,既便于 系统的充实、完善、改进和提高,又便于设备的更新、换代。

4. 实用性

充分分析防范需求及环境情况,采用实用的名牌优质设备,满足安防要求,保证操作 方便、耐久实用。

5. 可靠性

整个闭路监控系统应具有高度的安全性、稳定性和可靠性。

6. 经济性

系统优化设计,子系统必须标准化、模块化,在实现先进性和保证可靠性的前提下, 达到较优的性能价格比。

计算机机房系统工程 设计原则

7. 扩展性

要求系统集中管理、监控,分散控制,总体结构具有较强兼容性和可扩展性,既便于系统的充实、完善、改进和提高,又便于设备的更新、换代。

计算机机房系统工程 工程预算

第五章. 工程预算

装饰工程子系统: ¥:260,000.00 元 电气工程子系统: ¥:130,000.00 元 空调新风子系统: ¥:268¥¥¥

,:::

46479

000.00 ,,,

元000.00 000.00 4000.00

元元元

保漏场消

监水地防

控检监灭

测控火子子子子

系系系系

统统统统

¥:3,7000.00 元

合计总金额: ¥:882,000.00 元

计算机机房系统工程 子系统设计

第二部份. 子系统设计

计算机机房系统工程 装饰工程系统

第一章. 装饰工程系统

装饰工程系统机房规划基本可分为四大部份,主机房、监控操作室、UPS 电气室、空 调室,空间规划是必要考量之重点,如何能使有限空间发挥最大效率。

主机房的空间规划及配置

1、 设备与设备之间须保留,前后门可开到直角、左右维修门要一公尺的空间,才能达到

空气流通及作业的需求。

2、 设备正面及其它外围设备,须将指示灯集中、以便监视。

3、 易燃物品如:报表纸、磁带、重要资料及其它物品不可放置机房内。 4、 避免将会产生大量灰尘设备放入机房内。

5、 机房内需设置每十坪内设置一台空气清净机,其清净机除尘功能、必需达到 0.01μ,

其设备要采定期保养,才能达到效果。

6、 机房内部空调设备,需采用恒温恒湿空调机组,才能保持室内温度及湿度,空调机组

不可直接放置高架地板上,避免以地板产生共振,而影响计算机设备运作。

7、 机房定期清洁时,须选择设备定期维护时间,严禁使用油性或水直接清洗机房内部及

底层。

监控操作室的空间配置

1、 监控室乃是主机房必要的关卡,其大门必须设置门禁系统,来管制人员进出,才能确

保资料及设备的安全。

2、 监控室必须设置于主机房旁边,以便管理人员随时能观察主机房内部,如突发状况发

生、才能将损失减轻到最低。

3、 所有主设备操作,如主机、环境监视、UPS 监视盘……等。

4、 监控室可放置有关文件及设备资料书籍,以便于管理人员查询资料,并将人员集中操

作,有助于沟通及互相学习。

5、 监控室如有设置高架地板,入口必需设置斜坡板,斜坡板角度不得大于 30 度,其目

的便于搬迁大型设备使用,如空间有限也可改为活 动式斜坡板,须要时才使用。 6、 监控室位于主机房与办公区之间,其隔间采用半腰玻璃窗或全玻璃窗,以利值班人员

观察内外情形。

计算机机房系统工程 装饰工程系统

UPS 电气室的规划

1、 UPS 不间断电源系统是计算机设备电源供应站,如果电源中断或瞬间断电,以目前电

源供电无法达到计算机要求,也会造成设备损坏、及资料不全,对公司产生严重损失。

2、 电气室基本上内部有:UPS 配电箱、空调配电盘、照明配电盘、总电力盘,以上电力

箱体及电力线都比较粗大,所以箱体设计尽可能采用落地型,以利将来扩充电缆线施 工及维修方便。

消防钢瓶室的规划

1、 设计消防钢瓶室基本上有两种原则:一是机房内部大小,其二是场地限制。

2、 一套完善消防设备,讲求环保观念、空间如何划分、在何种状况下,使用那种药剂,

才能达到灭火功能。无论何种消防系统,只是以防万一,它能在瞬间整救经年累积的 经验与资产。我们要选择一套功能强、又能在发生火灾时发挥最大效率的设备及人员 伤害减少到最低,是必需要求的方针。

第一节. 方案设计

针对贵公司机房总布局为平面 100 ㎡,主要装饰系统工程包括:玻璃隔间、防静电地 板、墙面、吸音天花组成。

1、玻璃隔间高度为 2.7m,机房净高度为 3.0m,其顶部 0.3m 用防火、防静电、吸音、材质封顶,四周墙脚安装 100H 不锈钢踢脚板。

 玻璃采用强化玻璃。

 所有金属门窗架均合于规定后才能按装玻璃。  金属架必须清洁而无杂物。

 将填充涂料置于框内,内将玻璃护框及护角安置好后才能将玻璃放入框槽。  将金属压押条安装固定后,再涂填料 。

计算机机房系统工程 装饰工程系统

2、机房距地面 0.3M 高铺设防静电活动地板,活动地板铺设要支撑牢靠,接缝严密,间缝顺直、整体平整度好。

功能

 未来扩充设备时,机器易于重新摆置。

 保护电源,讯号线及接头。配置管线快速且容易。  易于搬迁,节省费用。  使计算机机房更加美观、整齐。  避免工作人员绊倒。

 分散机器的重量于整个地板结构上,且具防震效果。

 空调之风道,可使冷气均匀吹至各个需要的机器上,以加强冷气效果。原则

上高度以 30-40 公分为佳,高度则以便利管线配置为要,同时,除了管线占用高度,还应有足够空间供冷气循环。

 水平分散机器重量在整个地板结构上。具有美观效果。 特性

 高架地板的材质为不可燃性。值得注意的是火焰散布之完全性,不因面板皮

面之切割而受影响,亦即切割后之面板亦须具完全不能燃烧的特性。  地板板面之试验有耐烟蒂试验、防污试验及硬度试验三种。

3、机房靠墙墙面采用 50 厚彩钢板饰面,整体平面度应<2mm/2M,无波形折光,收口条割整齐,搭接严密无缝隙。

 计算机机房墙体要采用防火隔断墙,周围均要进行防潮、保温处理。  墙壁表面宜采用防潮、不起尘、易清洁且性能好的环保材料进行饰面。  计算机机房设单独出入口,并在入口处设换鞋柜。

4、机房距活动地板面 2.7m 高安装铝合金微孔吸音吊顶板,微孔天花板背面贴上不助 然无纺布,吊顶表面平整、接缝接口严密、板缝顺直、阴阳角收边方正。

 机房内顶棚应选用不起尘的吸音屏蔽材料且要达到防火要求。  顶棚上面应留有 300~500mm 的高度空间。

 当顶棚上面作为空调回风静压箱时,要求静压箱内有较高洁净度。  其内表面要光滑,平整度好,且应刷防尘漆。  天花及梁、墙沿上部防尘处理。  安装天花吊杆、龙骨、敷设天花板。

计算机机房系统工程 装饰工程系统

第二节. 材料选型

1. 玻璃材料

夹层玻璃是一种安全玻璃。它的结构像“三明治”,两层玻璃中间有透明的有机材料, 把玻璃牢固地粘在一起。所以即使夹层玻璃被打破,也不会有碎片飞溅伤人,而且透明中 间膜具有良好的强度和韧性,起到很好的安全作用。例如,在发生剧烈撞车时,汽车夹层 风挡玻璃可阻止司机和乘客被从风档处抛出,柔软的有机材料还可以减轻人头部的撞击。 此外,增加玻璃的厚度和层数可使夹层玻璃具有防弹,防爆及防盗等性能,成为特殊窗口 用的特种玻璃。当然,由于夹层玻璃还具有良好的隔音效果,有效地降低噪声(一般可降 低噪声 35~40 分贝),因而它被广泛地应用于机场办公室、候机大厅、中心机房等需要 隔音的场合。

夹层玻璃是一种良好的隔音、隔热建筑材料,对建筑节能、1 降低噪音和防止结露具 有独特的作用。随着各类建筑幕墙的广泛应用,中空玻璃更受到设计师、建筑师的青睐。 采用浮法透明玻璃、彩色玻璃、镀膜玻璃、夹丝玻璃、夹层玻璃、钢化玻璃等玻璃原片,两片玻璃之间夹装 6、9、12 毫米装有高效干燥剂的金属隔离框,用双道胶密封而成。 这样的中空玻璃是创造恒温、恒湿,舒适幽静环境必不可少的材料,其性能指标如下:

光学性能:采用不同的玻璃原片,可使用中空玻璃具有不同的光学性能,一般可见透 光率范围为 80%。

热性能:夹层玻璃最本质的特点是有卓越的隔热性能,其传热系数比普通平板玻璃低得多。

隔音性能:夹层玻璃可以减少大量的室外噪音进入室内,一般可以降低 27-4-dB。 防霜露:夹层玻璃的露点可达-40 摄氏度,在一般情况下结露温度比普通玻璃低 15 摄氏度。

玻璃的品种规格:

 原片玻璃厚度:3-12 毫米  压合层数:2-4层

 空玻璃厚度:〈18 毫米、18-25 毫米、〉25 毫米  规格:最大 1600*2500(MM)  最小:200*400(MM)

计算机机房系统工程 装饰工程系统

夹层玻璃可广泛应用于宾馆饭店、医院、科研所、实验室、机房及仪器仪表电子工业、 广播电视、机车车辆、空港塔台等。

计算机机房系统工程 装饰工程系统

2. 地板材料(沈飞)

机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用 抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道 的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库,通过带气流分布风口 的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,由于气流风口地板与一 般活动地板可互换性,因此可自由的调节机房内气流的分布。

活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等)。若活动地板下空间作为 机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理(如 Durkflex 等 ),保证在送 冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。

活动地板的种类较多,根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花 板等。地板表面则粘贴抗静电贴面(有进口和国产的区别)。活动地板的不同选择直接影 响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。目前国内机房活动地板使 用档次高的有德国美露牌抗静电活动地板,该机房采用沈飞牌防静电活动地板。

地板的品种规格:

\"沈飞\"牌抗静电全钢通路地板按承载能力分轻型(SF800)、中型(SF1000)、重型(SF1250)、超重型(SF1500)四类;按表面状态分裸板和装饰板,装饰板是在裸 板表面粘贴 HPL、PVC 地板砖、大理石等各种贴面的地板;为了满足客户的要求,我们也 可以为您提供有边条或无边条的地板。按外型尺寸分 610 × 610 × 35mm、600 ×600× 35mm、500 ×500 × 28mm、400 × 600 × 35mm。 此外,还有通风板,通风率为 25%,可配风量调节器,通风板是为机房下送风时使用。

产品性能:

计算机机房系统工程 装饰工程系统

面度 ≤0.75mm 地板型号 SF800 SF1000 SF1250 SF1500 规格 610×610×35 600×600×35 500×500×30 610×610×35 600×600×35 400×600×35 610×610×35 600×600×35 610×610×35 600×600×35 尺寸公差 0-0.25mm 电性能 2.5×104-106Ω(PVC) 1×106-2×1010Ω(HPL) 25Kg/m2 32Kg/m2 37Kg/m2 39Kg/m2 支架承载能力 滚动载荷 136Kg 181Kg 227Kg 272Kg 防火指标 集中载荷 364Kg 454Kg 567Kg 680Kg 通风地板通风量 0-25% 极限载荷 1090 Kg 1360 Kg 1670 Kg 2054 Kg ≥2.5×103Kg ≥氧指数 32% 地板系统重量

SF800 型:适用于载重量较轻的现代智能化办公大楼。

SF1000 型:适用于载重量较中等水平的场所,如设备较重的办公楼、机房、控制室、污水处理场、及炼油厂等。

SF1250 型:适用于载重量较重的场所,如要害机房、电话交换台、图书馆、大型纸张存放处、控制台等。

SF1500 型:适用于载重量为重载的或超重载的场所,如配备超重载设备的机房及有特殊要求的场所等。

组件图样:

计算机机房系统工程 装饰工程系统

走线效果图:

3. 吊顶材料(金霸)

方形吊顶板:

 采用彩色进口高强度聚脂(氟碳)涂层防锈铝合 金板。  基本尺寸:600×600mm。  标准颜色:乳白色。  面粘贴黑色阻燃吸音材料。

 标准微孔:φ1.8mm,孔位于交叉对称排列。  孔面积为总面积的 18.7%--25%。 主龙骨:

 冷轧镀锌钢板

 U 形高 38×宽 12,最大长度 6000mm.  与副龙骨组成经过骨架。 带弹簧压片的 L 型收边条:

 彩色铝合金,色泽与吊顶板相配。  高 40×宽 20,最长度 6000mm。  用于收边并压紧吊顶板。 带压片的 W 型收边条:

 彩色铝合金,色泽与吊顶板相配。  高 40×宽 36,最长度 6000mm。  用于收边,推出压片压紧吊顶板。

计算机机房系统工程 装饰工程系统

Z 状条形吊顶板:

 彩色进口高强度瓷性聚脂(氟碳)涂层。  防锈铝合金板冲空辊压成型。  基本原始尺寸:300,最长:6000mm。

 标准颜色:乳白色背面粘贴黑色阻燃吸音材料。  标准微孔:φ2mm,孔位交叉对称排列。  孔面积:为总面积的 16.6%-25%。 U 状吊顶板:

 彩色进口瓷性高强度聚脂(氟碳)涂层。  防锈铝合金板冲空辊压成型。

 基本尺寸:宽 200/300,最长:6000mm。 副龙骨Ⅰ(三角龙骨):

 冷轧镀锌钢板梯型。

 高 39×宽 18.5,最大长度 6000mm。  嵌卡拼装吊顶。 安装示意图:

Z 状条形吊顶板与灯具联接 Z 状条形吊顶板端用 U 形吊顶板联接及吊柜示例

L 型收边条 带主副龙骨十字交叉联接 带弹簧压片的

压片的 W 型收边条

计算机机房系统工程 装饰工程系统

彩色金属条型吊顶板安装及跨度布局示例

彩色金属主型吊顶板安装及跨度布局示例

金霸方形穿孔吊顶板结构示意图

4. 墙面材料(晓宝)

晓宝彩钢压型板采用彩色镀锌钢板,彩色铝合金板等金属板材,经国际先进的成型设 备冷弯轧制而成各种波形的建筑板材。具有构造新型、坚固耐久、密封防水等特点,为现 代建筑业日趋流行的新型建材。

计算机机房系统工程 装饰工程系统

产品先进:复合型保温屋面采用内向自扣固定方式,无横向搭接,无任何穿孔洞眼,密封

性和防水性极佳,是当今建筑屋面最先进体系之一。 外观新颖:外观线条挺拔、明朗简洁,色彩鲜艳亮泽,牢固耐久。

安装快捷:采用移动车载式生产流水线,进行现场连续生产,更有效地保证屋面整体性,

屋面板纵向连接处采用电动咬口机夹固锁定,安装快捷简便。

彩钢夹芯板简介

彩钢夹芯板是由内外两层彩色涂层钢板作面层,自熄性聚苯乙烯泡沫等作心材,通过 自动复合成型机,用高强度粘合剂把两者粘合,再经加压、加热、修边、开槽、落料而成 板材、简称夹芯板。

彩钢夹芯板是一种多功能新型建筑板材,具有保温、隔热、隔音轻质防水、装饰等性 能,主要用于工业与民用建筑的屋面和墙面、组合式冷库以及加层、改建等工程。 彩钢夹芯板的面层是非燃材料,心材是阻燃、难燃或不燃材料。

夹芯板品种、规格和性能

品种:

 工字铝连接式  企口插入式

规格:

 厚度(mm):40 50 75 100 150 200 250 等七种;(特殊规格可定制)  长度(mm):不限,可根据工程情况,运输、安装等需要决定长度,一般不宜

超 过 12000;

 宽度(mm):1200(可任意裁割);1150(企口式板)

心材氧指数及适用温度:

 氧指数≥30

 最大连续使用温度不超过 80oC 彩钢夹芯板及配件材料

计算机机房系统工程 装饰工程系统

夹芯板面层采用国产(宝钢产品)或进口的 0.5mm-0.6mm 彩钢涂层钢卷板制作,其性能符合 Q/BQB440-94 规定。

夹芯板保温心材采用自熄型聚苯乙稀泡沫塑料,其主要性能如下:

 容重:≥18kg/m2(冷库用≥20kg/m2)  导热系数:≤0.035w/m.K  压缩强度:≥30N/cm2(压缩 50%)  抗拉强度:≥10N/cm2  吸水性:≤0.03g/cm2  阻燃性:氧指数≥30

粘结性:

采用聚氨脂类变组份热固化粘结剂,具有粘结强度高,固化时间短,耐低温及抗热、 自熄等性能。

安装示意图:

计算机机房系统工程 电气工程系统

第二章. 电气工程系统

市电时常发生之状况

电源 ( 市电 ) 不稳定,往往是计算机的致命伤,尤其是硬式磁机,若常常在不稳定 的电源下工作,很容易使设备当机,而市电品质无法完全符合计算机之标准,所以必须加 装不断电设备 ( UPS ),来确保电源质量。

尤其在夏季尖峰时间电压会产生不足现象 ( 压降 ) ,将会干扰计算机作业,损坏计 算机内部零件。

UPS 设备考虑

当市电断电时,UPS 可延迟主机之关机时间,或配合发电机激活,避免计算机作业因 此中断,确保联机操作及资料完整与存盘。

电源设备专用电源

必须与动力电源分开,最好与其它电源分开独立,并且设置在主机房、控制室或机电 室内,才能避免闲杂人员等任意开关。

照明工程系统

照明电器产品是近 20 年来照明电器行业发展最快的产品,企业数量多,且以民营企 业为主体。产品形成若干系列,如与直管荧光灯配套的格栅灯具、支架类灯具;与紧凑型 荧光灯配套的筒灯;与环形荧光灯配套的吸顶灯系列,室内装饰类则花色品种更多,且款 式更新更快。

最近两年发展较快的是室外照明灯具,包括路灯、庭院灯、草坪灯、投光灯、埋地灯 等等。在大量出口的同时,满足了各大中小城镇亮化工程的需求。灯具产品的质量总体水 平有了明显提高。特别是从去年开始,国家认监委将灯具产品列入首批 3C 认证目录中, 促使灯具企业进一步重视产品质量,尤其是对电器安全指标的控制。到目前为止,全行业 多数灯具企业申请了 3C 认证。

计算机机房系统工程 电气工程系统

1. 电气配备按装于墙面之离地面高度

电气 配备

照明分配盘

信息出线盒

30

30

120

150

离地面高度cm

2. 一般照明

房间内的照度分布要平均,最低照度不得小于 300lx,均匀度不得小于 70%。为了 使照度分布平均,各电灯的间隔及电灯与工作面的距离视灯具等备有关。

3. 照明设计

最基本的目地是配合工作场所需要,设计合理照度,并选择灯光的种类及灯具,使工 作人感到舒适。

计算机机房接地系统

1. 定义

把电路中的某一点或某一金属壳体用导线与大地连在一起,形成电气通路。目的是让 电流易于流到大地,因此电阻是越小越好。

2. 接地系统的作用

 保护设备和人身的安全。  保证计算机系统稳定的运行。

3. 计算机机房系统接地分类

 计算机系统直流地  交流工作地  安全保护地

计算机机房系统工程 电气工程系统

 防雷保护地

计算机机房系统工程 电气工程系统

4. 接地阻值及相互关系

 交流工作地 R 不大于 4 欧姆  安全保护地 R 不大于 4 欧姆  防雷保护地 R 不大于 10 欧姆

 计算机直流地电阻的大小、接法以及诸地之间的关系,应依据不同的计算机

系统 而定,一般要求 R 不大于 4 欧姆

各工作地实现措施

1. 实现交流工作地措施

 计算机系统内交流设备,用绝缘导线串联起来接到配电柜的中性线上,然后

用接 地母线接地。实现计算机交流地措施

 计算机机房以外的为计算机系统配置的交流设备(空调中的压缩机、风机、

加湿 器,电动机中的稳压、变压的中性点,应各自独立的按电器规范的规定接地)

 计算机系统安全保护地概述:当机房内各类电气设备的绝缘损坏时,将会对

设备 和操作、维修人员的安全构成威胁,为了防止危险,所以将机房内所有设备的外 壳及有金属外壳的设备的机体与大地之间做良好连接。

2. 安全保护地的作用

 在绝缘被击穿时保护设备和人身的安全

 屏蔽作用,可以防雷击、静电、EMI(电磁干扰)

3. 计算机安全保护地措施

 计算机机房内的设备:将所有机柜的外壳,用绝缘导线串联起来,再用接地

母线 与大地相连。

 计算机机房外的辅助设备,如空调、电动机、变压器等机壳的安全保护地,

应按 相关的电气规范接地。

计算机机房系统工程 电气工程系统

4. 计算机系统的直流地

定义:又称逻辑地,为了计算机的正常工作,机器的所有电子线路必须工作在一个 稳定的基础电位上,就是零电位参考点。

直流地接大地 :就是把电子计算机中数字电路的等电位点与大地连起来。(4欧 姆)主要防止静电或感应电以及高频干扰所带来的影响。

直流地的接法

 串联接地---多点接地:就是将计算机系统中各个设备的直流地以串联的方

式接在 作为直流地线的铜板上。应注意连接导线应与机壳绝缘。如果作完上述后,将直 流地线的铜板通过接地母线接在接地地桩上,成为直流接大地(主要用在要求不 高的机房、1 兆欧)。

 并联接地----单点接地:就是将机房内的机柜分别引到一块铜板地线上,铜

板下 要求垫绝缘材料,保证机房内的直流地对大地有良好的绝缘,主要用在要求较高的 机房。

 网格接地:就是把一定截面积的铜带(1~1.5mm 厚、25~35mm 宽),在地板

下交叉 排成 600*600 的方格,其交叉点与活动地板支撑架的位置交错排列。交叉点焊接 或是压接。(注意绝缘、地面卫生、处理)工艺复杂,一般用在要求较高的机房。

5. 计算机防雷保护

机房雷电分为直击雷和感应雷。对直击雷的防护主要由建筑物所装的避雷针完成 ;机 房的防雷(包括机房电源系统和弱电信息系统防雷)工作主要是防感应雷引起的雷电浪涌 和其他原因引起的过电压。

6. 具体防雷措施:

在计算机机房的配电屏的低压输出端加防雷器,作为机房电源部分的一级保护;次级 配电屏中加防雷器作为电源部分的二级保护;UPS 前端配电屏中加防雷器作为电源部分的 三级保护。

计算机机房系统工程 电气工程系统

7. 电源防雷器及其作用

电源防雷器是一种低压电源的保护设备。当市电因雷击或其他因素引致产生高脉冲电压时,将会损坏电路上的设备。电源防雷器的功用,就是在最短时间内释放电路上因感应 雷击而产生的大量脉冲能量到安全地线上,从而保护电路上用户的设备。

第一节. 方案设计

依比较有机房规划的工程公司,在施工时主机、大型磁带机或磁盘驱动器必须各为单 独回路,其它耗电量给予若干回路,普通打印机及其它工作站则视情况调配,激光打印机 因激活及运转比较耗电,所必须单独回路。机房电气工程设计内容主要包括:配电工程、 照明工程、防雷工程及接地工程。

1、配电工程:将整体网络用户统一规划成 4至 5 区或更多,每区分别独立稳压供电(稳

压电源部份可根据最大用户数计算),机房单独为一分区,并为机 房配置 UPS 不间断电源系统。

2、照明工程:此工程仅为机房照明设计,机房内所有照明及设备用电需通过 UPS 电 源接

入,以免市电不稳定情形下给机房照明、防火系统带来故障。

3、防雷工程:机房防雷工程主要分为弱电防雷及强电防雷,在市电进电节点作电源 一级

防雷,弱电综合布线建筑物子系统中作 RJ45 弱电防雷。

4、接地工程:为防雷工程配置的泄雷池,在机房附近地下预埋铜网,将强、弱电接 地线

引入大地。

第二节. 设备选型

1. 稳压电源设备(OYAMA 50KVA)

OYAMA 系列精密净化交流稳压电源,采用了国际上先进的正弦能量分配程式的电源 调节技术,代表了交流稳压技术的最新发展水平。其电路由正弦能量分配器和大功率滤波 器并联组成。具有稳压精度高、过载能力强、可靠性好、抗干扰能力强、效率高,可长期 连续工作,使用寿命长等优点,是取代 614 系列电子式稳压电器和磁饱和稳压器的理想代换产品。特别适用于电脑网络工程、电子仪器设备、医疗设备、科研单位、测试、测量设备、工厂校验台等设备配套使用。它能提供一个安静无声、安全可靠的良好工作环境。

计算机机房系统工程 电气工程系统

技术指标 型号 输出容量 输入稳压范 围 输入适用范 围 频率 输出电压 源电压 效应 波形失真 波形失真 响应时间 效率 尖峰吸收 OYAMA-3 OYAMA-6 OYAMA-9 OYAMA-15 OYAMA-20 OYAMA-30 OYAMA-50 3KVA 6KVA 9KVA 15KVA 20KVA 30KVA 50KVA 310~450V±2% 280~480V 50HZ±5% 相电压、 220V±0.5%线电压 380V±1% ≤±0.5% ≤±0.5%(附加) ≤5%(附加)≤5%(annex) ≤50ms ≥92%( 满载) 输入 3000V/3us 尖峰 输出≤30V 45×34 ×65 55 47×40 ×85 80 47×40 ×85 105 50×44× 58×48× 58×48× 65×70× 90 98 98 116 128 150 180 240 体积 (长 ×宽×高) 重量 kg 主要性能

 输入电压:三相四线制。相电压 170~270V 线电压 304~450V  输出电压:三相四线制。相电压 220V±3% 。线电压 380V±3%  响应时间:≤1S  波形:无波形失真

2. UPS 设备(台达 15KVA)

系统特色

 输出功率因素≧0.95

 宽广输入电压范围(156V-280V/270V-485V)  使用者亲善界面—大型中文 LCD 显示屏幕  具紧急停机功能(EPO)

计算机机房系统工程 电气工程系统

 具自动启动功能  具电池开机功能  内建 SNMP 插槽

 可做网路远端监控(可选购 SNMP 适配器)

 可搭配电力管理大师监控软件,对 UPS 作网路及远端监控(选购)  可经济模式输出(效率>96%)

 可作双机热备份运作(Hot-Standby Redundant)  可接 100%不平衡负载 保护功能

 输出短路保护  过载保护

 电池过充电、过放电保护  输入过低压、过高压保护  超强防雷击、突波、杂讯保护  UPS 内部过温度保护

 UPS 自我诊断、自动测试保护 应用范围

 电脑、工作站、主机  网路伺服器(Server)  自动提款机(ATM)  医疗仪器设备  监控、保安系统

 其他不容许断电之贵重设备 技术规格

型号 额定容量 额定电压(三相四线+G) GES153H 3/1 GES153H 3/3 15KVA/12KW GES203H 3/1 GES203H 3/3 20KVA/16KW 380V /220V GES303H 3/1 GES303H 3/3 30KVA/24KW

计算机机房系统工程 电气工程系统

电压范围 频率范围 交流输入 电流 输入功率因数 交流输出 电压 单相二线+G 三相四线+G 频率 电压稳定度 频率稳定度 波形 动态反应 波形失真 过载能力 峰值因数 整机效率(在线模式) 整机效率(经济模式) 电池 额定电压 再充电时间 转换时间 市电断电 指示装置 LED 状态指示 LCD 显示 警告装置 警报声音 电池异常 UPS 异常 RS232 接口 AS400 接口 通讯介面 状态干接点接口 环境 其它 噪音(一公尺距离) 温度 湿度 安规 电磁干扰 EMC 156V-280V / 270V-485V 50Hz±3Hz 23A >0.95 220V 220V/380V 50Hz ±2% ±0.1Hz 正弦波 ±5% <3%(电阻性负载),<5%(电脑负载) 102%-125%维持 1 分钟,跳旁路 125%-150%维持 30 秒, 跳旁路> 150%3:1 维持 1 秒内, 跳旁路 90% 96% 240V(20 颗 12V 免加水铅酸电池) 电子脉波快速充电器 (8 小时充至 90%满电位) 零转换 市电状态、旁路供电、电池供电、逆流器正 常、 正常输出、转 换器、旁路 电压、电流、频率、负载、电池电压、温度等 间断发警报声 连续发警报声 可搭配\"电力管理大师\"智慧型监控软体(选购件) UPS 状态监视 DB9: UPS 状态监视 <60dBA 0℃—40℃ 5%—95%(不结露,相对湿度) 符合 EN50091-1-1/CE 认证 符合 EN50091-2 认证 符合 IEC1000-2-2/IEC1000-4-2/IEC1000-4-3IEC1000-4-4/IEC1000-4 -5 有 有 有(选购件) 有 30 A 46A SNMP 内置卡(选购件) 通过网络在远端监控 UPS 手动旁路维护开关 电池启动 SNMP 适配器 紧急关机保护(EPO)

计算机机房系统工程 电气工程系统

机构

外观尺寸(W×D×380×650×860 H)mm 重量(主机) 108kg(不含电池及隔离变压器) 3. 照明材料(索恩)

Cinqueline 晶亮系列

特别为 T5 荧光灯管设计,此嵌入式灯盘系列不仅 可以配合 600mm 天花系统,同时可以配合特殊天 花系 统,这种集优秀配光,低能量损耗,光线控 制于一体的 灯具是为了配合最高水平的机房照明要 求所专门设计的。

重量 (kg) 标准 配置 重量 (kg)

标准:设计和生产依据欧洲标准 EN60598 一级电气性能。抛物线型镜面反射器符合CIBSE LG3 Cat.2/200 cd/m2 灯具尺寸 光源类型 (mm) 及功率 产品描述 型号 应急型灯具型号 300*600 T52*14W 标准模数,白色钢板面 300*600 T53*14W 标准模数 2 FRMT5Z214 2.8 3 4.8 5.3 4.8 EE3 FRMT5Z214 EE3 FRMT5Z314/N EE3 FRMT5Z228 EE3 FRMT5Z235 EE3 FRMT5Z314 EE3 FRMT5Z328/N EE3 FRMT5Z414 EE3 FRMT5Z328/W EE3 FRMT5Z314 EE3 FRMT5Z414 EE3 FRMT5Z328/W EE3 FRMT5Z428 EE3 FRNMT5Z128 EE3 FRNMT5Z135 EE3 FRNMT5Z228 EE3 FRNMT5Z235 3.8 FRMT5Z314/N 3.8 4.5 4 FRMT5Z228 FRMT5Z235 FRMT5Z314 300*1200 T52*28W 标准模数,白色钢板面 300*1500 T52*35W 标准模数,白色钢板面 600*600 T53*14W 标准模数,白色钢板面 300*1200 T53*28W 标准模数 4.3 FRMT5Z328/N 5.1 4 FRMT5Z414 4.8 600*600 T54*14W 标准模数,白色钢板面 600*1200 T53*28W 标准模数,白色钢板面 8 FRMT5Z328/W 9 FRMT5Z314 FRMT5Z414 4.8 4.7 600*600 T53*14W 标准模数,白色微孔钢面 4 600*600 T54*14W 标准模数,白色微孔钢面 4.1 600*1200 T53*28W 标准模数,白色微孔钢面 8 FRMT5Z328/W 9 600*1200 T54*28W 标准模数,白色微孔钢面 8.5 125*1200 T51*28W 125*1500 T51*35W 210*1200 T52*28W 210*1500 T52*35W 非标准模数 非标准模数 非标准模数 非标准模数 FRMT5Z428 9.5 3 2.2 FRNMT5Z128 2.4 FRNMT5Z135 3.2 3.7 FRNMT5Z128 4.5 4 FRNMT5Z135 4.8 智能 灯盘 600*600 T54*14W 智能型标准模,白色钢面 600*600 T54*14W IQFRMT5Z414 IQFRMT5PZ414 IQMFDEE3FRMT5Z414 IQMFDEE3FRMT5PZ414 智能型标准模,白色微孔 钢面 计算机机房系统工程 电气工程系统

Menlo 柔亮系列

柔亮是一个极具吸引力的方形嵌入式荧光灯具系列。光源安装在灯具遮光板中心,使 直射光/间接光很好地混合在一起。每个遮光板具有多排圆形小孔。以上设计提供了充足的 漫射光,创造出舒适、柔和的照明,即可用在机房也可用在休闲环境。

标准:设计和生产依据欧洲标准 EN60598 和 GB7000,IP20。 灯具尺寸(mm) 600*600 600*600 600*600 600*600 600*600 600*600 600*600 600*600 600*1200 600*1200 光源类型及功率 2*36W TC-L 2*36W TC-L 2*40W TC-L 2*40W TC-L 2*55W TC-L 2*55W TC-L 2*24W T5 2*36W T5 2*54W T5 2*54W T5 产品描述 嵌入式中置遮光板 嵌入式中置遮光板 嵌入式中置遮光板 嵌入式中置遮光板 嵌入式中置遮光板 嵌入式中置遮光板 嵌入式中置遮光板 嵌入式中置遮光板 嵌入式中置遮光板 嵌入式中置遮光板 重量(kg) 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 10.0 10.0

型 号 ML236C ML236S ML240C ML240S ML255C ML255S ML224C ML224S ML254C ML254S 竖插氏灯具

嵌入氏竖插筒灯,使用 TC-TEL 三U 节能灯,196mm 开孔。

标准:设计和生产符合欧洲 EN60598 标准及 GB7000 标准,应急型符合 EN605982.22 标准,

光源类型及功率 1*18W TC-TEL 产品描述 高频电子镇流器,嵌入式竖插筒灯 重量(kg) 1.8

型 号 COR200ZV118Cat2

计算机机房系统工程 电气工程系统

1*26W TC-TEL 1*32W TC-TEL 1*42W TC-TEL 1*18W TC-TEL 1*26W TC-TEL 1*32W TC-TEL 1*42W TC-TEL

高频电子镇流器,嵌入式竖插筒灯 高频电子镇流器,嵌入式竖插筒灯 高频电子镇流器,嵌入式竖插筒灯 可调光电子镇流器,嵌入式竖插筒灯 可调光电子镇流器,嵌入式竖插筒灯 可调光电子镇流器,嵌入式竖插筒灯 可调光电子镇流器,嵌入式竖插筒灯 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 COR200ZV126Cat2 COR200ZV132Cat2 COR200ZV142Cat2 COR200ZV118Cat2 COR200ZV126Cat2 COR200ZV132Cat2 COR200ZV142Cat2 4. 防雷材料(DEHN)

DEHNguard T385 FM 过压保护器性能指标

 电热敏元件控制的隔离装置  由窗口红色标志反映的故障显示  高速电流泻放(闪电脉冲电流 I=40KA)  低残压等级(U≤1.5KA)  快速响应(响应时间 t≤25ns)  高绝缘电阻(R≥103MΩ)  工作温区(-40℃…+80℃)  安装支架(35mm 导轨)

DEHN BLITZDUCTOR CT BD110 信号防雷器性能指标

 标称电压(110V)  标称电流(1A)  标称放电电流(20KA)  低残压等级(≤45V)  响应时间(≤1ns)  带宽(5.4MHz)

 工作温区(-25℃…+80℃)  安装支架(35mm 导轨) ASP RJ45-24

J45-24E 系列网络电涌保护器 依据 IEC-6143 标准而设计。可保护 8/16/到

24 路 10/100M 双绞线以太网标准,接口采用标准 RJ45 屏蔽/非屏蔽水晶 接头,适用于 SWITCH、HUB、ROUTERT 等网络设备的雷击或其它电涌涌保护。

RJ45-24E 系列采用世界最新高速浪涌抑制器件,最大数据传输率可达 155Mbps。 安装便捷,无需维护,通流容量最可高达 5000A,反应速度达皮秒级,完全满足于各

计算机机房系统工程 电气工程系统

类 网络设备及网络数据传输防雷保护的要求。

计算机机房系统工程 电气工程系统

RJ45-24E 系列分为 8路、16 路或 24 路 19 寸标准机架安装式 RJ45 N-24E 系列 为采用非屏蔽双绞线的机种。

 网络线路电涌过电压保护  大容量 5000A

 高速反应(10-12 秒级)  RJ45 两端水晶插座  10 / 100M 自适应  8-24 路网络保护  19 标准机架安装 特性: 系列 SPD 端口分类 SPD 类别 保护线路口数 最大传输速率 插入损耗 (100M) 限制电压 Uxx 标称放电电流 In 放电电流(屏蔽-地) 保护线路 外壳防护等级 失效机制 RJ45-8E(RJ45N-8E) 两端口 复合型 155Mbps (插损<2.5db) <0.6db 15V 5kA/每线 (RJ45N 型号无此参数) 10kA 1,2,3,6(每口) IP20 网络线路对地短路 或 网络线路断开 RJ45-16E(RJ45N-16E) 两端口 复合型 RJ45-24E(RJ45N-24E) 两端口 复合型

最大持续工作电压 Uc 8V

计算机机房系统工程 电气工程系统

5. 接地材料(新实)

128 降阻剂 产品特点:

 使用方便,加适量水充分混合即可使用;

 降阻效果明显降阻率 40%-85%,地网所在地的岩土条件恶劣的情况下效果更

显著;

 长效稳定,季节气候影响小,导电材料不被雨水冲刷流失;  抗腐蚀,保护接地网; 技术参数:  外观:黑色粉末;

 PH:7-12,且在各种 PH 值的土壤中可以中和其酸碱达到中性偏碱;  粒度:200 目筛下≥95%;  室温电阻率:≤3?*M;  完全凝固时期:小于 24 小时;  降阻率:40%-85%;  腐蚀性:抗酸碱腐蚀;  污染性:无毒,无污染;  有效期:>40 年; 包装和储运:

 包装:本品为 25±2kg/袋;编织袋包装,内衬塑料袋防潮;  储运:

✓ 本品无毒无腐蚀,也不属于易燃易暴品。 ✓ 储存地必须通风干燥,防雨防水;

✓ 开包后的产品应一次用完,未用完的应密封保存,并尽快使用; ✓ 存放期为 6 个月

非金属接地体

本产品是高土壤电阻率地区接地工程用于降低接地 电阻的专用产品。适用于各种类型的土壤环境,具有抗 腐蚀、无毒环保、使用寿命长、工程安装简单、效果显 著的特点,是适合防雷地、各种安全地和工作地、信号 逻辑地的通用产品。

计算机机房系统工程 电气工程系统

产品特点

 用料少、耗资小、寿命长、稳定性好,特别适合于高电阻 率土壤地 区使

用。

 无污染、无毒害、抗腐蚀,使用十分方便。

 通过专用设备挤压成型的,根本上解决了同类材料难以克服的腐蚀和密实程

度低 稳定性差的通病。

 较大的散流面积,复合材料和土壤的结合性强,降低了接触电阻;

 接地体有独特的可扩散亲水性表面活性剂成分,通过扩散改造附近土壤层,

使其 湿润,而且该成分是阳离子型的高分子材料,电解提供土壤导电必须的电解络合 离子,使散流效果更好;

技术参数

 颜色和形态:

✓ 纯黑色,有金属光泽;成型为平板型,两端为芯板;  外型尺寸: 500mm×400mm×60mm  重量 24kg

 室温下材料电阻率: 3.0欧*米

包装和储运

 包装:本品为 2件/箱;整体泡沫包装,内衬塑料袋防潮。  储运:置于干燥通风处。

电解离子接地 工作原理:

通过填料直接降低接地极贴近区的电阻,并扩散电解质使土壤溶胶化改善附近 岩土的土壤电阻率和湿度,从而超越土壤固有属性的导电属性限制,达到良好的接 地电阻。

通过富离子交换或补偿的办法保持接地系统的离子提供能力。使用铜材或铜包 钢,保证抗腐蚀,表面钝化加强抗腐蚀能力。 基本结构:

精铜或铜包钢材料制造,内填充缓释电解物质,外包裹导电回填料,以及补偿 釜、转进头和连接构件等附件构成。根据工程需要提供加长结构;在冻土环境下,可 选择抗冻跋机构;为转进式全机械施工的单位提供夹持构件。 型号:

A型(交换型): 内置电解质载体,与土壤进行富离子交换,控制电解质发散速度和发散量。

计算机机房系统工程 电气工程系统

B型(补偿型)电解质补充方便,可以根据地网接地电阻变化情况进行调整,不须地网改造。可用于 深井法施工。

计算机机房系统工程 空调新风系统

第三章. 空调新风系统

计算机机房之空调系统,在提供计算机设备合适的工作环境,所以必须配合机房的规 划,在计算机机房内要保持良好的室温和湿度,空调能够做到恒温、横湿。

先进的机房专用空气调节系统采用上送风、上回风方式精确控制机房空间的温度及湿 度,新风系统高压输入洁净的新鲜空气,为客户的网络系统提供最佳运行条件。

何为理想的系统工作环境

分述如下:

1、 温度和湿度控制

电子计算机机房的温、湿度

级 别 项 温 目 度 夏 季 A级 冬 季 全 B级 年 23±2℃ 45%~65% 20±2℃ 18~28℃ 40%~70% 相对湿度

2、 空调电源必须与稳压电源分开,以避免干扰稳压电源。

3、 因空调是 24 小时工作的,所以需要安装漏水报警系统,避免空调漏水后对机房内

设 备造成损失。

第一节. 方案设计

电子计算机的出现引发了信息技术的革命,带人们进入了 IT 时代, 然而电子计算机 以及各种信息处理,交换设备,对环境的要求也越来越苛刻,恒温、恒湿空气环境是这些 设备安全运行的关键,因此,恒温恒湿精密空调,也称机房专用空调的产生。除了电子设 备机房外,制药厂,医院,印刷场,博场馆、精密实验室等对 环境的温度湿度同样有较高 的要求。机房空调的任务是为保证计算机系统能够连续、稳定地运行,需要排出计算机设 备及其它热源所散发的热量,维持机房内的恒温、恒湿状态并控制机房的空气含尘量。为此,要求机房的空调系统具有供风、加热、加湿、冷却、减湿和空气除尘的能力。

计算机机房系统工程 空调新风系统

第二节. 设备选型

1. 空调新风(KONTAI Mold)

MA20 是一个应用于管理高技术设备的非常先进的微机控制系统。 MA20 微机系统控制 的空调设备类型为直接膨胀蒸发式水冷型(DXW)、风冷型(DXA)、冷冻水型空调(CW), 并可以增加扩展板后控制冷水机组。

主要特点:

 32 位字符显示

 所有功能由 8 个开关实施控制  可连续进行自动自诊断  断电时仍能保存有关信息

 供外部微机系统控制使用的串行输出口  时间基准输出信号

 输入口:4/8 比例信号,7/23 开/关量

 输出口:3/6 比例信号,9/25 开关量(继电器)  philips 80C552 微处理器  可显示工作状态 特殊功能

MA20 微机实际控制操作可以通过串行接口连到过程控制的目的。所有工作逻辑存贮在 程序存贮器中,而所有变量数据存贮在冷态存储器中。

硬件特殊功能

 监控器

✓ 程序中断执行时,监控器能自动重新启动该程序。  供电控制

✓ 微机电源电压采用连续控制,改变额定电压值将导致停机。

软件特殊功能

 自动自诊断

✓ 微机对所联接的所有部件进行连续测试,当出现故障时可在显示上显示故

障 信息。如:逻辑故障,即显示:Logic Fail。

计算机机房系统工程 空调新风系统

2. 加湿器(康泰)

电极式加湿机是一种简便的加湿方法。它利用金属电极插入盛水的容器中,水作电阻, 水被加热后产生蒸汽,并通过控制水位的高低从而控制蒸汽的产生量。它加湿迅速均匀、 稳定、无水滴、无白粉、无细菌、无杂质,是世界公认的最洁净的加湿方法。特别适合于 环境要求严格的空调房间,通过加湿和降温除尘保证恒温恒湿的空调环境。一般当温度为20-22℃时,相对湿度应保持在 35%rH-65%rH,程控交换机房应保持在 40%rH-65%rH。

产品特点

 配有 RS485 智能接口,可以与楼宇自控系统连接实现远程监控

 在电控板上插上比例适配器,并把比例控制信号接在比例 适配器上,可以

比例地调节加湿机的蒸气发生量,实现加 湿机的比例控制。

 可以在操作面板上显示和调节加湿量、修改程序、手动排 水、维修操作,

并显示各种运行参数。  高效的排水操作。

 排水滤网可以拆卸,使加湿桶容易清洗。  电流互感器安装在控制电路板上。

计算机机房系统工程 安保监控系统

第四章. 安保监控系统

机房的安全防范关系到网络的稳定,是网络安全防范的重点,决不能掉以轻心。网络 环境的好坏,直接影响整体网络的使用。安全防范是建设网络机房不可缺少的基础条件。

利用安全防范技术进行安全防范作用,使其达到稳定、安全的环境。如机房安防系统、 门窗的开关报警器、防盗系统能及时发现非正常时间人员活动情况。其次,一旦出现了入 侵、非正常人员活动,安全防范系统能及时发现、及时报警,使损失降到最低,节省了大 量人力、物力、提高效率,减少开支。

系统设计指导思想

机房安装防盗报警系统,在管理中心进行集中管理。根据该项目的具体设计要求和实 际情况,该系统采用了 Paradox(加拿大枫叶)公司的报警系统,该系统采用了一切有效 的探测手段,使用总线扩展的方式来达到系统的可扩展性和易操作性,利用机房的局域网 将主机连接起来,使用多媒体 PC 机对系统进行有效的管理,并可实现与视频和 BA 系统的 联动。

第一节. 方案设计

系统中的前端探测器共分六类:三鉴技术探测器、玻璃破碎探测器、震动探测器、对 射探测器、幕帘探测器及门磁,主机采用红叶 PA-728EX4。

 防盗报警系统与电视监控系统实现报警联动控制功能。  防盗报警系统与 BA 系统实现灯光联动控制功能。  每个区的报警系统可独立操作互不影响。

 通过管理软件可直观显示系统状态,一有报警即刻有电子地图和声音提示。  系统大容量,并采用总线制方式,操作简便,可扩展性较强。

计算机机房系统工程 安保监控系统

第二节. 设备选型

1. 报警主机(Paradox PA-728EX4)

技术规格:

 3 个键盘紧急按键

 防误报套装: 智能防区、自动防区旁路、 退出延时发声、可编程警报传送

延时及〃 刚关门〃报告

 常规布防、留守布防、双重留守布防、强 迫退出布防、单键常规布防、单

键留守布 防、单键退出再布防、自动按时布防、锁 匙开关布防、PS1 床边遥控键盘布防

 可编程输出 PGM,当有一指定的事件或状态发生, 此 PGM 输出可用以触发

闪灯或 开关车门或其它控制, 输出最大 50mA, PGM 输出可根据千种以上状态参数触发。  最多可接 5 个键盘  电话线监察

 高速通讯格式: 12 种格式包括 Ademco Contact ID(报告所有代码),

Ademco

 Contact ID(可编程代码), 4+2,个人通讯等  可分为二个子系统  256 个事件记忆

 每防区自动带防拆触发显示

 48 用户密码 + 1 主用户密码 + 1 安装者密码  上载及下载功能

 电池充电器:360mA 带电池测试

 辅助电源输出:400 mA,带自动复位电子保险丝,限流 1A 警铃输出:1A,

带自动 复位电子保险丝,限流 3A  Ac 交流电输入:AC16.5V,3A,50-60HZ

 PGM 可编程输出:对地()常闭或常开, 50mA 最大电流  串行口数据输出:(1200, 1, N)须另配模块

计算机机房系统工程 安保监控系统

2. 三鉴探头(PA-525D 智能红外微波数字式)

数字式双鉴移动探头结合红外线和微波探测技术。它内含数字式处理软件,把红外线 探头作为主要探测单元,当红外线传感器探测到移动讯号后,辅以微波探测以确定是否真 实移动讯号。PA-525D 移动探头外形更具备直观大方的视觉要求, 适合任何装饰环境, 它 还拥有以下特点:

 仿真直接转换成数字式  数字式软件  无死位标准透镜  数字式微波探测技术  自动背景分析  数字式自动脉冲数调节  环境测试模式  数字式温度补偿  综合发光二极管显示 技术规格:

传感器种类 双源, 矩型 焦点透镜 1.2吋

可选镜片 所有﹝因微波关系减少长程范围﹞ 自动温度补数字式 偿 数字式自动脉冲处理及数字进入 / 退出信号分析, 数字屏蔽运算软件过滤非物 数字处理器 体活动信号和 RFI / EMI 信号 红外 线 探测范围 14 米x 90°(标准镜片) 16 米x 18° (长距离镜片) 灵敏度 天线种类 微波 频率 探测方法 二级可调 平面式天线附埸效应晶体管振荡器 FCC 及 DOC – 10.525GHz 多普勒﹝效应﹞漂移 原理 多普勒﹝效应﹞+ 能量分析 数字式滤波50 / 60 Hz 器 自我检查 微波自我侦断功能 微处理器种12 / 8 – bit 机智逻辑 类 灵敏度 可调 电源输入 10 – 16VDC 30mA 2.1米 +/- 10% 160 g 66×127×52mm(W×H×D) 安装高度 重量 尺寸 其它

计算机机房系统工程 安保监控系统

3. 玻璃破碎探测器(PA-456)

探测器的监测范围为一整个房间(与窗户多少无关)。同时它 的灵敏度连续可调,保证可以根据环境情况设定一个最佳工作点 ——防误报而不减灵敏度。

技术规格:

 特别设计作金属和水泥墙防破坏用, 适用于保险箱、金属门、密室、钱箱和

银行水泥。

 墙等保护。内置高频传感器,可探测钻、切、凿、电 焊等破坏。  高灵敏度的 Piezoelectric 传感器可感应表面切割破 坏  表面贴片设计

型号 灵敏度 保护范围 工作温度 电源输入 安装位置 抗干扰 警报指示 LED 指示 警报输出 防拆开关 工作湿度 重量 尺寸 PA-456 连续可调 最高灵敏度: 9 米距离 -20℃至 50℃ 9-16Vdc,17mA 天花或墙壁, 接近或面对玻璃窗 抗无线电及电磁波 红色 LED 亮保持 3秒 绿 LED 亮: 探测 红色 LED 亮: 警报 常闭,28Vdc 0.15A 常闭,盖被拆除开路,0.15A,28Vdc 95% 100 克 90x66x25mm (宽x 高x 深) 数字处理器 12/8 bits 8MHz

玻璃窗大小 任何大小玻璃 4. 震动探测器(PA-950)

计算机机房系统工程 安保监控系统

技术规格 型号 传感器 灵敏度 工作温度 电源输入 候命电流 警报电流 保护范围 安装位置 警报输出 防拆开关 工作湿度 重量 尺寸

 有防拆报警功能

 警戒距离远,有室外 30m/60m/80m/100m/120m/150m  多种控制距离可选 PA-950 低噪音高灵敏度 Piezoelectric 30%,40%,50%,70%,100%五级可调 -20℃至 50℃ 10-16Vdc 12mA 16mA 直径 2.5米 保护区表面 常闭,28Vdc 0.15A 常闭,盖被拆除开路,0.2A,24Vdc 95% 260 克 109×64×23mm (宽x 高x 深)

5. 对射探测器(艾礼富 ABT-100/50)

 在特别恶劣的气候下也能保持 100 倍以上的感应余 度,采用同步式上、下2

段光束的大型光学系统。

 采用上下光束同时调整机构、上下光学镜片可同时 进行调整;  具有夜间自动照光调整机构;

 红外脉冲调制解调工作方式,抗干扰性强  黑色 PC 材料防护,可在恶劣环境条件下工作。

6. 幕帘探测器(PA-466)

466 是吸顶安装的幕帘型智能化被动红外移动探测 器, 它是有移动方向识别功能的移动探测器。它使用 2个 双元被动红外传感器并通过微处理器来执行模糊逻辑分 析控制,可以辫别出是闯入者从室外非法进入 房间还 是主人从室内出去和返回。这种功能可以提 供人们在 家时的周界防护并同时不丧失在家里的人 身活动自

计算机机房系统工程 安保监控系统

由。适合使用在阳台、窗、信道、门等位 置,偶然走 入防护区也不会引发误报,可省去繁琐 的撤/布防操作, 实际上成员在很大程度上将不必在 意防盗系统的存在。 466 外形高贵典雅,

 适合天花安装  保护阳台和窗台  阻燃外壳

技术规格: 型号 传感器 处理器 PA-466 2x 低噪音高灵敏度双元矩形红外 机智逻辑微处理器控制 起动时间 通电 60 秒 检测速度 每秒 0.2-3.5米 工作温度 -20℃至 50℃ 电源输入 12-16Vdc,15mA 透镜 Fresnel 立体透镜 双幕帘式: 一垂直, 一向室内倾斜 25° 幕帘宽 4.8米, 二幕帘相距 0.25 米 安装高度 2.1-3.6米 保护范围 返回时间 1,5,10 分钟可选 方向显示 2个 LED 分别显示进入和外出移动信号 警报显示 红色 LED 亮保持 3秒(可关闭) 警报输出 2 个独立继电器输出, 一个进入移动信号, 一个外出移动信号, 常闭输出,28Vdc 防拆开关 100mA 常闭,盖被拆除开路,0.15A,28Vdc 工作湿度 95% 重量 尺寸

功能介绍:

 PA-DLC 是高科技的计算机译码数字接收卡, 能把您的计算机摇身一变成为电

话线联网数字接收机。

 当客户端主机检测到窃盗等报警信息,立即通过电话网络将信号自动迅速报

到数 字接收卡( 安装在计 算机内 ), 再配合 PARADOX 专用 报警中心 管理软件 PA-AMS2003,把警报户主数据通过计算机显示出来, 省却人为因素的延误或偏差, 有利于公安机关快速反应,增强社会治安整体防范能力。  与 PARADOX 通讯主机配合,最快可在 3 秒钟完成一次报警接收过程,降低

75 克 Φ108×35mm 7. 接警中心(PA-DLC)

计算机机房系统工程 安保监控系统

主机占 线时间,相应地增加了系统容量。

 通讯兼容性: 兼容所有流行的通讯格式如: 3+1,3+2,4+1,4+2,4+3 及最

新的 CONTACT ID,即可以接收大多数品牌主机的报警信号。

计算机机房系统工程 漏水检测系统

第五章. 漏水检测系统

漏水检测系统由探测液体渗漏的感应线缆和报警控制器两部分组成,当渗漏发生时, 感应线缆与水或其它液体接触,就会立即将信号传给报警控制器。通过微处理器可显示渗 漏的具体位置,三种状态:正常、液体渗漏、线缆中断。当渗漏液体清理好后,线缆很快 便干爽而报警器即回复监察工作。

TTK 是针对市面上的渗漏检测产品而开发的,根据目前漏水产品存在的一些缺陷,TTK 在产品的设计方面又前进了一步,不但功能上有其它产品无及的优点,更重要的是产品价 格对用户来说更具有竞争力,是一款有很高性价比的渗漏检测产品。

第一节. 方案设计

漏水检测系统是对水、油、酸、碱等各种液体的泄漏进行检测和报警的系统,广泛应 用于电信、金融、税务、保险和图书馆、博物馆、档案馆以及石油、化工、医药等行业。 1、 定位报警:当泄漏发生时,感应线将信号送往带定位显示报警的控制 器,经 微处理器

处理后,显示泄漏精确位置并同时报警,精确度达 0.1%。

2、 非定位报警:当泄漏发生时,感应线将信号送往控制器,经处理后,通过蜂 鸣器进行报

警。

3、 泄漏报警控制器提供报警继电器输出或 RS-485 接口,因而可方便纳入工业 现场控制系

统或机房监控系统。

第二节. 设备选型

1. 警报单元(FG-A)

 FG-A 警报单元可以适应 12/24/230V 电压,方便地连接不同的端子。  正常情况下,绿色的电源指示灯会亮当检测到渗漏时,声音警报将触发,(渗

漏) 红色指示

 变亮,渗漏接点被激活。

 当检测到线缆中断时, 声音警报将

触发,\"CABLE BREAK\"(线缆中断) 黄色指示

 灯变亮,中断接点被激活。  以上两种情况下,都可以通过前

计算机机房系统工程 漏水检测系统

面板上的按纽来停止声音警报,但是 指示灯的状态不变。只有当警报的 状态消失时,指示灯才恢复正常的 状态。  前面板上的按纽可以确认声音警 报。  单元可以两个不同的方式安装:

✓ 挂壁安装:FG-A ✓ 机柜安装:FG-A19\"

FG-A 的使用

FG-A 警报单元可以适应 12/24/230V 电压,方便地连接不同的端子。 正常情况下,绿色的电源指示灯会亮 当检测到渗漏时,声音警报将触发,\"LEAK\"(渗漏)红色指示灯变亮,渗漏接点被激活。

当检测到线缆中断时, 声音警报将触发,\"CABLE BREAK\"(线缆中断)黄色指示灯变 亮,中断接点被激活。

以上两种情况下,都可以通过前面板上的按纽来停止声音警报,但是指示灯的状态不 变。只有当警报的状态消失时,指示灯才恢复正常的状态。 1、渗漏信号(红色指示灯亮)表示系统已经检测到液体渗漏; 2、中断信号(黄色指示灯亮)表示系统已经检测到线缆中断; 3、电源供应信号(绿色指示灯亮)表示系统正常运作; 4、按纽用于发生警报时停止声响警报

FG-A 的应用

FG-A 警报单元主要用于机房、门窗下方、空调系统、暖房、蓄水池、水库、供水系统、虹吸系统、水箱油罐等。它可以及时地检测导电的液体(例如,水、酸/碱性液体、碳氢化合物、溶济等)。

FG-A 警报单元可以结合 TTK 的 FG-ECX,FG-ACX 或 FG-HC2 感应线使用,也可以集成到其他的监控系统 (例如:Sensaphone)。

调节它的可变电阻可以校准线缆检测渗漏的灵敏 度, 建议每半年校准 1次。

它通过了欧洲 EN50081 和 EMC50082 标准。

2. 数字单元(FG-SYS)

高扩展性的模块化

FG-SYS 数字单元用于连接液 体检测线缆 FG-EC/FG-AC/FG-HC2。 检测线感应到液体渗

计算机机房系统工程 漏水检测系统

漏时,将激活 声音与灯光警报,并于液晶屏幕上 显示出最初发生渗漏的检测线名称 及距离。

FG-SYS 数字单元有 19’机架 安装和挂壁安装两种,可以装配120 段独立运作的渗漏检测线缆,并可以显示检测的参数(日期、时间、检测线名称及距离 等)。

友好的使用界面

前面板上装置着 13 个按纽及带 背光的液晶显示屏幕;ACQ 按纽允许 手动确认警报;TEST 按纽用于重新运 行整体测试程序,包括主机运作、已 装线缆数量、各线缆的长度等;每条检测线缆可以按照所铺设的位置及房间而加以命名;感应到渗漏时,声音警报触发,指示灯由绿转红,继电器干接点被激活,液晶屏幕上显示警报发生的时间、日期、类型(渗漏或 线缆中断)、事故的检测线名称及距离;系统功能全面而易于使用,确保单元精确可靠。 CONFIGURATION 菜单用于设定各检测线缆的名称,设定系统参数(时间、日期、声音警报、 语言等),设定继电器输出类型、密码等;HISTORY 菜单用于翻看过去 30 个故障记录

操作及兼容性

FG-SYS 数字单元兼容市面上的操作系统,它带有 8 个可独立设定输出的继电器及使用 JBUS 通信协议的 RS232/RS485;FG-SYS 能够为不同的客户提供合适的解决方案; TOPSurveillance 为 FG-SYS 的系统管理软件,通过串联线连接 FG-SYS 数字单元;FG-SYS 达到欧洲 EN50081/50082EMC 之要求。

计算机机房系统工程 漏水检测系统

3. 数字渗漏检测线缆(FG-EC)

渗漏检测线 FG-EC TTKFG-EC 检测线用于检测传导性液体的渗漏,它与 TTK 的 FG-SYS检测单元连接,对任何液体的渗漏作出及时准确的反应。

高扩展性的模块化

每个 FG-EC 检测线的 1 端安装 1 块电子芯片, 它的主 要功能如下:

 检测/确定任何液体渗漏的近似位置;  检测/确定任何线缆的中断位置;

 数字化传输所有线缆长度数据到 FG-SYS 数字

单元。

标准系统

FG-EC 检测线可以在危险环境提供永久的保护,它的 标准/预制长度为 3/7/15 米;依据需要线缆安装重要 的场 所,以提供最好的保护。

易于安装

FG-EC 线缆顶端的公/母连接端子方接。便快 捷稳定的连接;特制的安装夹子用于固定 检 测线缆;预制的连接附件系列将线缆连续起 来。

稳固、安全的设计

FG-EC 检测线缆为轻的、弹性的、不同颜 色 的4 条 PRHD 细线组成,它们的螺旋的、围 绕 中轴压制而成结构减少了电磁污辱/误报; 检测 系统的操作与 FG-EC 线缆有机地结合; FG-EC 由经过反复测试的防腐/少烟/无卤素、 无毒材 料制成。

计算机机房系统工程 场地监控系统

第六章. 场地监控系统

随着计算机系统数量与日俱增,其配套的环境设备也日益增多,计算机房已成为各大 单位的重要组成部分。机房的环境设备(供配电、UPS、空调、消防、保安等)必须时时刻 刻为计算机系统提供正常的运行环境。一旦机房环境设备出现故障,就会影响计算机系统 运行,造成数据传输或存储故障。当严重事故时,会造成机房内计算机设备报废,现场电 脑长时间瘫痪,后果不堪设想。因此,为了保证计算机系统安全可靠工作,对机房里面环 境设备及系统主机进行自动监视,进行现代化管理尤显得十分必要和重要。

系统组成

闭路电视监控系统(CCTV)作为安全防范系统的一大重要组成部分,主要通过对视频 的控制和管理实现对机房的安全管理措施达到安全防范的目的﹔现已在全国各大企、事业 单位、计算机机房发挥着重要的作用。

机房作为一个现代化的 IT 首脑,其要求的安全防范综合管理水平较高;为提高综合管 理水平及财产安全,管理上本着人防与技防相结合的原则,规划设计一套完整实用的闭路 电视监控系统。

规划设计中的闭路监控系统主要由前端设备、传输设备和监控中心控制设备三部分组 成:

1. 前端设备

主要包括彩色球型一体化摄像机、半球型摄像机及电梯专用摄像机等。

2. 传输设备:

主要包括传送控制信号的控制电缆、传送视频信号的同轴电缆、以及向前端设备提供 工作电压的铜芯电缆。图像经过传输后,不会产生明显的失真、不产生明显的噪声,同时 保证了原始图像信号的清晰度,本系统中从前端到监控中心的图像采用视频传输方式。

3. 监控中心控制设备:

控制部分是整个系统的“心脏”,是实现整个系统功能的指挥中心。主要由电脑硬盘录 像机、分配器、解码器、交换机等组成。

计算机机房系统工程 场地监控系统

4. 机房监控系统软件

机房集中监控系统软件包括:客户软件 Client,代理软件 Agent 及监控硬件三部份, 客户软件 Client 是监控系统重要组成部分。客户软件 Client 为用户监控界面,监控结果 通过 Client 反映给用户,用户通过 Client 控制或设置监控对象。客户软件与代理软件都 是 32 位开发平台,针对一个硬件环境,代理软件的设计相对稳定,而客户软件的设计却可 以是各种各样,所以客户软件的二次开发非常重要。

房集中监控系统可对机房设备,如供配电、UPS、空调、消防、保安等进行全面管理, 监视各种设备的状态及参数,并可诊断设备部件情况,发出相应的信息提示。更为重要的 是融合了机房的管理措施,不仅仅是简单的监视控制。

第一节. 方案设计

在机房及周边的主要出入口和电梯、公共场所、主要过道、及厂区重要位置安装闭路 监控系统。

所有前端设备通过视频线、控制线及电源线连接至监控管理中心,在管理中心设备一 台矩阵主机和一台分配器,所有视频信号进入分配器出来一路给矩阵主机,一路给电脑硬 盘录像主机进行录像处理,由矩阵出来的视频信号进电视墙;电视墙里共配置彩色监视器 和电脑显示器,所有控制信号由前端设备传至监控中心解码器,解码器出来再进矩阵至控 制键盘。

第二节. 设备选型

1. 21〞彩色监视器(SP-21A)

 高分辨率,540TV 线(复合视频模式)  平面板设计,可以充分节省空间

 通过屏幕显示菜单可以设定及调整监视器的参数  多视频输入(前面板控制)  PC 复合视频输出  自动输入信号检测  90-260VAC 输入电压  50-60HZ 自动检测  有麦克风

计算机机房系统工程 场地监控系统

2. 电视硬盘录像主机(JPT-5000)

 操作系统 WINDOWS2000,压缩方式 H.264。  显示分辨率 1024 X 768,录像分辨率 352 X 288。  一套系统支持 36 路。

 支持单画面/4 画面/9 画面/16 画面/25 画面,可多级放大。  多画面实时显示/录像/回放功能,支持多种云镜控制。

 连续录像、定时录像、动态录像、事件录像、联动报警录像等录像方式。  每个镜头可以设定不同的名称。

 NTSC/PAL 两种视频显示制式可选,25 帧/秒实时录像、实时回放。  视频图像属性调节功能,使图像更清晰。

 视频录像图像质量有多种等级可调,以改变存储文件大小,方便不同场合应

用。

 视频移动报警录像功能,报警录像灵敏度、延迟时间可调。

 智能检索,可按摄像镜头年/月/日/查找任意通道的录像和回放,也可连续

播放。 自动检索报警录像,能区分录像事件。

 回放时可选不同的回放速度,快进快退,画面可单帧前进后退。回放时可进

行图 片抓拍并保存打印。

 可进行远程监控,远程控制云镜、灯光等工作,远程设置,远程录像。  支持现今最大容量的硬盘,并支持安装多个大容量的硬盘。

 硬盘管理可以通过对最大使用硬盘和硬盘最小预留空间的设置使硬盘能够得

到充 分使用合理的使用。

 自动创建日志文件,便于查询操作记录。

 系统可任意设置定时关机,定时重启功能,保证系统运行的高稳定性。  可设定是否开机自动运行监控软件,断电自动关闭程序,来电自动重启,自

动恢 复录像。

 监控系统经过严格的拷机试验,稳定可靠,无硬件问题,系统软件绝对不死

机。

 系统硬件配置要求低,36 路同时录像显示时,CPU 的占用率不到 20%。  该系统能有效防止用户多次重复运行监控系统导致系统崩溃的情况。  即时抓图,看图时可无级放大图像,即时打印图片。  调用系统软键盘,无需外接键盘工作

 电子地图功能,有报警触发时自动跳出电子地图,并有语音提示报警位置

计算机机房系统工程 场地监控系统

3. 解码器(HZ-01A)

HIZONE HZ-01A/04A 译码器可控制室内/室外云台,电动变焦镜头和其它辅助设备,提供摄像机直流 12V 电源。

主要功能:

 云台控制:上、下、左、右、自动。  镜头控制:光圈大小,聚焦远近,变倍。

 灯光控制:具有单触点开关,或作其它设备的控制开关。  摄像机供电:直接向摄像机供 12V 直流电源。 技朮参数:

 通信控制:RS485 总线控制,标准为 1200bps,最高至 9600bps;  云台控制:24VAC 或 220VAC 云台,上下左右及自动;  镜头控制:66V~612V 可调,可控聚焦、变倍及远近;  电源电压:AC50~60Hz,220V~240V;  环境温度:-108~408;  相对湿度:30%~95%;

 外形尺寸:230mm×95mm×300mm(宽×深×高)

4. 固定枪式摄像机(NCE998A)

 Sony EXview HAD 技术

 体积小,长度比大多数 CCD 摄像机短  1/3 英寸制式 CCD 成像器  C/CS 镜头安装接口

 直流驱动/视频驱动自动光圈镜头  24V AC/DC 电源  线性锁定,相位可调  四个白平衡模式  自动增益控制(AGC)  电子光圈

 水平分辨率 480TV 线  数字信号处理

 可拆卸的顶部/底部安装支架  可选一体化联机安装支架

计算机机房系统工程 场地监控系统

5. 镜头(SSG082)

 CS 安装方式  点阵滤光器

 用于 1/3 英寸摄像机

 自动光圈(直流驱动,无放大器),手动聚焦  高分辨率,体积小

SSG 系列提供的高质量直流驱动自动光圈定焦镜头,体积小而经济实用。所有的 SSG 系列镜头均是 CS 安装方式。

所有要求直流驱动自动光圈镜头的 1/3 英寸 CCTV 摄像机都可以安装这一系列的镜头。 为了便于安装及方便,SSG 系列中的镜头都带有一个标准的方形 4 脚插头。此外,所有自 动光圈镜头都有一个点阵滤光器。

该系列镜头有各种不同的固定焦距,范围从超宽范围的 2.3mm 镜头到正常范围的 8mm 镜头不等。SSG 系列的镜头使用一个可从 1.2至 f360(取决于所选择的镜头)可调整孔径 的直流驱动自动光圈。此类产品最适合用于摄像机和镜头随着亮度级别的变化而随之进行 自动补偿的情况。

在照度低的条件下,2.3及 2.8mm 镜头的光圈可达到 f1.4,4及 8mm 镜头的光圈可达到f1.2。

6. 球型一体化摄像机(SLD-5009)

技术参数:

 输入电压:AC220V 50Hz/60Hz  工作电流 220V-0.2A

 旋转角度水平:最大 355°,倾斜:±90°  限位点:外面调整

 旋转速度:水平 12°/秒,倾斜 6°/秒  控制方式:水平自动或手动,倾斜手动控制  连接头:6 蕊非屏蔽电缆  环境温度:-25℃~+60℃  机体结构:高强度注塑  尺

寸:7 寸球体

 马达功率:3~5W

 密封:采用密封圈和密封垫全天候防护

计算机机房系统工程 场地监控系统

7. 半球型云台摄像机(SLD-5008)

技术参数:

 输入电压:AC220V 50Hz/60Hz  工作电流:110V-0.3A

 旋转角度水平:最大 355°,倾斜:±90°  限位点:外面调整

 旋转速度:水平 12°/秒,倾斜 6°/秒  最大载重量:38Kg

 控制方式:水平自动或手动,倾斜手动控制  连接头:6 蕊非屏蔽电缆  环境温度:-25℃~+60℃  机体结构:高强度注塑  表面防护:银白色烤漆  尺

寸:9 寸球体

 马达功率:3~5W

 密封:采用密封圈和密封垫全天候防护

8. 室内水平云台(SLD-302)

技术参数:

 输入电压 :AC220V 50Hz/60Hz  工作电流:110V-0.3A

 控制方式:水平自动或手动,倾斜手动控制  旋转速度:水平 6°/秒,倾斜 3°/秒  旋转角度:水平:最大 350°,倾斜:±60°  负载 :1.95Kg

 尺寸 :158 x 132 x 184mm  温度 :0℃~+49℃

计算机机房系统工程 场地监控系统

9. 传感器(SensorProbe)

SensorProbe8-X60(SP8-X60)充分满足日益增长的干接点监控的要求,它除 8 个智能端 口外,可以检测多达 60 个干接点输入。

计算机房场地可分为:配电系统、环境系统、消防系统、保安系统四大部分 系统特点

 技术先进性:选用国际最新的技术产品;

 系统高可靠性:系统硬件和软件均采用技术成熟的产品;

 系统运行管理方便:软件操作系统为人机界面友好的可视化中文操作系统;  技术支持能力强:实施 Total Solution 解决方案,完备的 QoS 技术服务

体系;

 系统可扩展性能强:模块化结构有利于扩容与扩展,而且系统兼容性能强;  投资少:系统选型采用成熟具有高性能价格比的系统技术;

 系统安全性:系统全面采用国家标准《计算机机房监控用户要求》、《计算机

站场 地技术条件GB2887-89》、《计算机站场地安全要求 GB9361》、《电子计算机机 房设计规范 GB50174-93》;

 建设时间短:在较短的时间内完成系统的安装调试。

系统性能

 配电: 电压、电流、频率及开关状态。  设备: UPS 输入、输出电压、电流、频率等;  环境: 空调的检测与控制、机房温湿度、漏水监控。

 保安:与烟感系统的互连及与配电系统的联动控制;与门禁系统的互连。  图像监控:对机房等现场进行图像实时监控。

10.机房集中监控系统(CT-SYSCON)

计算机机房系统工程 场地监控系统

配电系统

 一级配电:

✓ 主要开关状态监视及实时监视电压(V)、电流(I)、频率(F)、有功功率(P)

等。

 二级配电:

✓ 主要开关状态监视及实时监视电压(V)、电流(I)、频率(F)、有功功率(P)

等。

 UPS:

✓ 监控带通讯协议及智能通讯接口的 UPS 模块的工作状态,及 UPS 的各种

参数—输入、输出电压、电流、频率、功率因数、逆变器状态、电池状态、旁路状态、 报警等。对不带通讯协议及智能通讯接口的 UPS 通过采用传感器加以改造,从而 达到监控 UPS 的目的。

 发电机:

✓ 油机输出电压、电流、频率、水温、启动电池电压、油机、告警、事故紧

急 停车等。

环境系统

 空调系统:

✓ 监控空调本体压缩机状态、风机状态、加热器状态、抽湿器状态、加湿器

状 态、报警等;

 温湿度监测:

✓ 精确测量机房的温湿度参数、报警;

计算机机房系统工程 场地监控系统

消防系统

 温感、烟感、报警监视。  放气报警监视。

 与空调、配电系统联动控制。  多功能早期预警系统。

保安系统

 门禁系统:

✓ 各种门禁系统(磁卡、IC 卡、感应卡、指纹门)监视、管理。  其它防盗设备:

✓ 如人体探头、玻璃碎、传感器等。

计算机机房系统工程 消防报警系统

第七章. 消防灭火系统

机房的消防报警设计,根据消防防火级别设置确定机房的设计方案,建筑内首先要求 具备常规的消防栓、消防通道等,按机房面积和设备分布装设烟雾、温度检测装置、自动 报警警铃和指示灯、自动/手动灭火设备和器材。机房火灾报警要求在一楼设有值班室或 监控点。

需要注意:机房消防设计国家已颁布相应的规范和要求,在制定方案后应主动及时申 报消防部门审批,同时注意机房的装修与消防的协调适配,否则验收时整改工作量较大, 也容易造成建设损失。

1、 机房内选用材料要防火性能好,吊顶、地板、墙面和割断都要具有良好的防火性能。 2、 踢脚板:适当高度,架上水平仪,并调整至水平为止。

3、 顶棚上使用的木制材料要刷防火涂料,强电走线要穿金属软管,地板下要清理干净。 4、 设备机房采用安全防火门,其余各门采单扇门开关,对外出入口采门辨认系统。

第一节. 方案设计

根据数据中心的消防要求,经过充分论证, 为了配合大楼模组化设计和分期分批投入 使用的概念,同时为了节省投资,SIDC 选用了 FM200 气体灭火组合分配的消防系统,具体 的布置为每个模组的上下两层(一二层合用,三四层合用)选用一套 FM200 气体灭火组合 分配的消防系统,同时可以根据不同客户的进出,只进行较小的施工修改,就可以很快地 投入使用。

第二节. 材料选型

1. FM200 气体灭火系统

简介

FM200 (化学名词:七氟丙烷 HFC-227ea)气体灭火系统目前在我国及世界其它地区应 用最为广泛的计算机机房(IDC)气体灭火系统。FM200(七氟丙烷)气体无色、无味,对臭氧层的耗损潜能为零,符合环保要求,具有清洁、低毒、绝缘性好、灭火效能高等特点,是目前卤代烷灭火剂较理想的替代物。

七氟丙烷灭火系统,具有设计参数完整、功能完善、工作准确可靠长期贮存不泄漏、安装调试简单、操作维修方便等优点,该系统主要由自动报警控制器、贮存装置、阀驱动 装置选择阀、单向阀、压力记号器、框架、喷头、管网等部件组成。根据使用要求,可组 成单元独立系统、组合分配系统分别实施对单区和多区的消防保护。

计算机机房系统工程 消防报警系统

原理

FM200 作为计算机机房气体灭火系统的最佳选择,其灭火机理与二氧化碳、卤代烷 1301 气体灭火系统不同。FM200 的灭火过程是活性化的,其主要反应是在分子阶段物理化的冷 却火焰,与冷冻用化合物同属一类。因此,它是一种有效的热转换剂,能实质性地把火种 的热能消除,以至燃烧反应不能维持下去。另外,FM200 还具有一种化学灭火反应,它在 火中释放恒量游离其,以最终阻止燃烧的连锁反应。

FM200 灭火系统针对保护对象的不同采有不同的灭火方式。按灭火技术方法进行分类, 分为全淹没系统和局部应用系统。全淹没系统是以灭火方法而定名的,即在规定的时间内, 向防护区喷射一定浓度的 FM200 灭火剂,并使其均匀地充满整个防护区的灭火系统。发生 火灾时,FM200 从系统中释放出来,在被保护的环境里扩散开来,以至全部扩散充满由建 筑物围护起来的全部空间,形成均一的并高过于各被保护物质所要求的灭火浓度,此时即 能扑围护空间里任意部位的火灾。这一灭火方式就称为全淹没灭火方式。用于这种方式的 系统构成就称为全淹没系统。全淹没系统适用于具备一定封闭条件里陈设物的整体性保护。 当事先不可预计到火灾产生的地方和范围,采用全淹没灭火方尤为重要。

局部应用系统是向保护对象以设计喷射强度直接喷射 FM200,并持续一定时间的灭火系 统。与全淹没灭火方式不同,局部应用灭火方式是采用专门的喷头,使喷射出来的 FM200 能直接、集中地喷射到燃烧的物体上。局部灭火方式要求喷射出的 FM200 能够穿透火焰, 在燃烧物的燃烧表面上达到一定的供给强度,并延续一定的时间,才使得燃烧熄灭。

物理参数

 FM200 气体化学方程式:CF3-CHF-CF3  FM200 气体 ASHRAE 名称:HFC-227ea  FM200 气体分子量:170.03  FM200 气体沸点(摄氏度):-16.36  FM200 气体凝固点(摄氏度)-131

 FM200 气 体液体密度( 21℃ 下 ):1.4032kg/L

 FM200 气体蒸汽压力(21℃下):4.04Pa  FM200 气体破坏大气层潜在可能性:0  FM200 气

LC50

(4hour,rat),ppm>800,000  七氟丙烷充装密度:≤1150kg/m3

 驱动气体充装压力(20℃时):2.5MPa/4.2Mpa

计算机机房系统工程 消防报警系统

 系统最大使用工作压力:3.5MPa/5.4Mpa  灭火剂喷射时间:≤10s

 七氟丙烷贮存容器容积:40、70、80、90、100、120、150、180  功率消耗:警戒时≤15W,报警时≤30W  储瓶间环境温度:-10~+50℃  保护区最低环境温度:-10℃  最大单区保护容积:2000m3

 启动方式:自动、电气手动、机械应急操作  灭火系统工作电源:AC 220V/50Hz  备用电源:DC 24V

主要特点

 环保性

✓ 作为未来的新型气体灭火剂,FM200 是一种纯净化合物,非混合性灭火气

体, 它不具有臭氧破坏能力,对环境无污染。FM200 已通过美国环保署及 UL 标准检测。

 安全性

✓ FM200 具有非导电性和非腐蚀性,这种特性决定了可用它扑救带电的电子

设 备且不会损坏设备;FM200 沸点较高,系统设计合理,不会对电子器件产生热震的危险;FM200 释放后不会留下颗粒或油污残余物,更不会损坏或沾污受保护的设备装置;FM200 气体灭火剂在灭火设计密度条件下是一种无毒气体,人们可以 在其防护区内放心地安全工作。

 高效性

✓ FM200 气体灭火系统具有快速的反应能力和极好的燃烧抑制能力,它具有

在 十秒钟之内,火势还没能发展起来时完全扑灭的能力。

 节省空间

✓ FM200 的效率非常高,其整个系统的安装需要的额外空间很小。

2. 手动报警按钮(SD-DEN3160/2)

 环境温度:-10℃--+50℃  相对湿度:≤95%(40℃+_2℃)  工作电压:DC24V  工作电流:300uA

计算机机房系统工程 消防报警系统

3. 火灾报警联动控制柜

 实时显示智能型探测器的阈值浓度变化曲 线  本控制器具有自动登陆功能

 对由于外界非火灾因素诸如温度、湿度、

尘埃等环境缓慢变化引起的灵敏度漂移, 能够进行自动补偿

 4 历史事件分类型查询,每种事件可多达

256 条记录

 灵活的控制矩阵编程可完成多种形式的复

合逻辑编程设置,整机联动矩阵最大容量 255 条

 16 个回路控制单元

 1 个微型打印机接口,用于离线编程或

CRT 图形显示

 1块 8 鍵直接控制单元(DCU)

 1 个火警输出继电器,1 个故障输出继电器

 1 个可复位 24V 继电器,触点容量 DC24V/1A

 每个回路控制单元可接 99 个智能探测器和 99 个智能输入输出模块,单机

最大容 量 3168 个编址单元,可接 32 台楼层显示器

 该控制器最大可构成 1 台主机,15 台从机的主从网络。系统最大容量可接

50688 个编址单元,可接 512 台楼显示器。

4. 声光报警器

 最大电压输入范围:DC10V--DC28V  推荐电压输入范围:DC22V--DC26V  最大报警音量:不小于 110dB  最大闪光光强:不小于 1.2WS  平均工作电流:不大于 45mA

 报警声可选音:三种(警车声、消防车声、救护车声)  外形尺寸:160*128*54(mm)  产品重量:不大于 235g

计算机机房系统工程 消防报警系统

5. 应急疏散指示标志灯(HT-YD 400-013 )

 光源:6W 电致发光屏(EL)  视

距:30m

 应急时间:≥90min

 安装方式:壁挂(可悬挂,定货应说明)  外型尺寸(mm):A=500 B=200 C=300  外

壳:不锈钢罩框

6. 应急疏散照明灯(HT-YD 200-010A )

 光源:2x5W 卤钨灯  应急时间:≥90min  安装方式:壁挂  外

壳:冷轧钢板喷塑(灯头镀镍)

计算机机房系统工程 售后服务

第三部份. 售后服务

计算机机房系统工程 售后服务

第一章. 售后服务及承诺

本公司素以提供优良的服务及技术支持为宗旨。为解除客户的后顾之忧, 我公司成立了 一个售后服务小组,在服务保证方面,我们坚持如下几点﹕

1、我公司提供的产品均为原装合格正品,带中国区域销售序列号及软件、说明书、保 修

证等资料。并对我公司提供的产品实行三包服务(包装、包换、包修);

2、在工程竣工的过程中,严格按照国家、行业有关标准和规范安装、施工、管理,并 提

供专业测试报告;

3、工程施工完毕﹐验收合格后﹐我公司提供二年免费保修,特定的产品保修期有所不 同

(人为因素及各种不可抗拒的自然灾害引起的设备故障除外)。

4、免费保修期内﹐若客户的系统有任何故障,在接到客户通知 24 小时内响应并到达现

场,一般故障在 12 小时内排除,2 天内不能排除的我公司提供代用设备,确保系统正常工 作。

5、 工程完毕后,我公司在项目所在地免费为客户培训系统的操作使用人员。

6、免费保修期内﹐每三个月派人定期对系统巡检一次,清洁系统各样设备,检查并排除 潜

在故障隐患, 反馈客户使用意见。 7、我公司对所安装的系统进行终身跟踪服务。

培训计划

为了便于操作人员尽快掌握系统的使用方法,便于对应用系统的维护,我们将对系统管 理员进行以下培训:

培训内容:

 基础知识培训:

 系统的操作、维护、应用;  设备的安装、测试;

 设备工作原理、技术标准、协议、管理;  高级系统管理。  实践操作培训  系统软件的安装  接口组态  数据库维护

 系统日常简单的维护和管理

计算机机房系统工程 售后服务

培训人数、时间、起点

培训人数为 3-8人,培训时间 2-5天,培训地点根据培训内容分为基础培训和实际操 作培训,基础知识培训的具体地点待定,实际操作培训地点在控制中心。